Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav 2

Når skal man bruke denne?
I2 < IZ
Når skal man bruke denne?
I2 < IZ * 1,45

Spurt ${formatDate(1389084180)}
Løst Løst
Ex
Serienummer for Ex utstyr

Hei.
Vi driver nå med detaljert EX inspeksjon av Ex utstyr ombord.
Hvordan er reglene for hva som skal logges i sap/ database for ex utstyr? Trenger vi ikke bry oss om serienummer på utstyret som er installert rundt forbi i prosessen (sone). Eller skal dette logges sammen med fabrikat og typenummer?

Spurt ${formatDate(1389005700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Juridisk ansvar ved arbeid på elektrisk fødet utstyr

Scenario:
Mekaniker skal arbeide på en pumpe drevet av en 440 V elektromotor.
Bedriftselektriker kobler ut strømtilførsel, men siden mekanikeren ikke skal jobbe på elektromotoren, overlater han ansvaret for verifisering av rett utkoblet utstyr, til områdeansvarlig for området der motoren er plassert. Områdeansvarlig og mekaniker har ingen elektrokompetanse, men er kjent i området. Dette er iht. intern rutine.
Områdeansvarlig foretar starttest og verifiserer at motoren ikke starter.
Når mekaniker senere skal jobbe på utstyret, starter motoren og mekanikeren får alvorlig skade på hånd.

Iht. FSE skal elektrikeren kontrollere at utstyret er spenningsløst. FSE spesifiserer dessverre ikke at dette også gjelder mekanisk arbeid, der utstyret er drevet av en elektrisk motor. Maskinforskriften har en likeledes tekst for arbeid på roterende, der en viser til at det skal verifiseres at utstyret ikke kan startes.
Har ikke funnet noen krav som ivaretar kombinasjonen av disse.

Spørsmålet er følgende:
I dette tilfellet er feil utstyr lagt ut av elektrikeren.
Prosesstekniske årsaker gjorde, at ved prøvestart, var ikke den aktuelle motoren tilgjengelig.

Hvem vil være juridisk ansvarlig for uhellet?

Dette er en fiktiv problemstilling, for om mulig kunne avdekke om en bør endre eksisterende rutine.
Min teori, er at siden elektrikeren har ansvar for drivmaskinen, må det være i strid med FSE, at han ikke har sjekket at rett utstyr er utkoblet, selv om en bedriftsintern rutine sier at det holder at mekanikeren gjør dette. FSE er vel en høyere instans en internrutinen. Mulig at ansvaret må fordeles på flere parter, men slik jeg ser det, er FSE ikke overholdt, og elektrikeren kan i teorien straffes etter gjeldende lov.

Spurt ${formatDate(1388844180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Midlertidig høyspentkabler lagt i nærheten av riksvei/fylkesvei

Jeg har et tilfelle der det er lagt ut provisoriske høyspentkabler på toppe av en betongforhøyning, som er et fundamnet til rekkverk. Bunnen av rekkverket blir brukt som festesteder for kabelen. Slik at den ikke kommer ut i selve kjørebanen. Lengden som kabelen ligger på dette utsatte stedet er ca 100 m, på hver side går høyspentkablene inn i skogs terreng igjen.Varigheten på dette er ca 6 uker. Det er 80 km sone på veien. Betongkanten er ca 40 cm bred. Jeg prøvde å legge inn bilde i vedlegg, men fikk feil melding hver gang. Håper beskrivelsen min er forståelig.

Spørsmålet er da?
Er det søknads pliktig hos veivesenet, som en midlertidig gravemelding?
Kreves det noe mer en at kabelen er skjermet og jordet i begge ender?

Spurt ${formatDate(1388959200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Takpunkt og DCL

Blir aldri helt klok på når en skal bruke DCL og når en slipper.

Kan jeg sette opp en taklampe hos kunde selv og jeg bruker ""hurtigtilkoblinger"" som blir lever med lampen? Ikke lenger ok å bruke sukkerbit, men disse ""hurtigtilkoblingene"" er i praksis neste det samme...

Spurt ${formatDate(1388707140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE utenlands

Hei vi har lest artikkel i Elsikkerhet 84 vedrørende bruk av FSE på skip ""norske"" her er saken tydelig men vi jobber på skip og på land for eksempel i Østen hvor det ikke er norskregistrerte fartøy eller land forskrifts regler er ikke bygd opp i tråd med NEK EN 50110-1.

Vi tenker at FSE gjelder for oss pga det kan vi pålegge arbeidstakere som er norske men i tillegg må vi forholde oss til landets regelverk om dette har tilleggskrav men er dette korrekt?

Spurt ${formatDate(1388742300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregninger i TN anlegg

Hei. Jeg driver å øver fram mot fagprøven og har noen spørsmål om beregninger i TN anlegg.

--------------------------------------------------------------

Hvis vi har en motorkurs, feks 3x1,5mm
Hvilke beregninger må vi ha med?
Krav 1 og 2?
Ik2min? (Ser i montørhåndboka på side 142 at vi skal dele med 2 for å få med ledningslengden fram og tilbake, men hvis vi har trefase, blir tallet 3? eller er det forsatt 2?)
Ik2maks?
Ik3maks? (montørhåndboka side 138. Følge nøyaktig formelen? er det forskjell på om vi skal koble motorkurs eller en vanlig stikkontakt?)
I5?
I4?
Hva annet må med?


--------------------------------------------------------------

JORDING

Hvordan måles jording til en motor? Jeg tenker da på skapet og fram til motoren? åpner vi motorhuset og måler kontiunitet fra skinna i skapet til motoren?

Utvjeningsforbindelse. Hvis PFXP kabelen til motoren er 1,5mm.
Er det forsatt krav til 2,5mekanisk/4ubeskyttet?
Å hvor er det jeg husker at kravet er 6mm? hvilke tilfeller kan det være?


--------------------------------------------------------------

Takker på forhånd for svar :)

Spurt ${formatDate(1388485560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjon på samleskinne

ok med 10mm2 samlesinne til TN nett. Har OV på 40 A?

Har en 10mm2 liggende, men ville utgangspunktet brukt 16mm2

Bruker 1+N, 2+N 3+N

Spurt ${formatDate(1388706840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftsleder

Hørte noe om at bedriftselektriker begrepet bortfaller og går over til faglig ansvarlig...

bortfaller også da driftsleder?? som blir erstattet av den ene personen som er faglig ansvarlig??

Spurt ${formatDate(1388101200)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Skjøteledninger - antall avgreninger

I gamle FEAM, paragraf 1925-6 stod det ""avgreningsplugger for mere en 2 avgreninger er ikke tillatt"". Men i nyere norm, standard og forskrifter har jeg ikke lykkes å finne att dette opplyses i klar tekst. Noen som kjenner til en tekst i forskrift, norm elller standard som tilsier att 2 avgreninger fortsatt er maks mot dagens regelverk?

Spurt ${formatDate(1388221080)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.