| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Lurte på dette med bedriftselektriker og ansvar...
Sjefen min som har fagbrev som rørlegger har internt i fabrikken ansvaret for dampanlegget, trykkluftanlegget ventilasjon og det elektriske anlegget i fabrikken.
Bedriften har søkt til DSB om å få meg godkjent som bedriftselektriker til å forestå drift og vedlikehold ettersom jeg har automatikerfagbrev og industrielektrikerfagbrev.. så alt det er i orden..
Ettersom jeg har forstått har jeg det faglige ansvaret for el.anlegget
Sjefen min som er rørlegger mener han har ansvaret for det elektriske anlegget ettersom det står i bedriftens interne papirer, men interne papirer kan såklart ikke overstyre bedriftselektrikeransvaret uansett mener jeg..
Er det noen som har peil....står liksom ikke i klartekst at jeg har ansvaret i papirene fra DSB heller akkurat...
Løst
Hei!
Arrester meg gjerne her! :)
Slik som jeg forstår det så begrenser blant annet I2 (maksimal gjennomsluppet energi på en time) størrelsen på vernet. Noe som beskrives som 1,45xIn i NEK.
Men noen automater har altså en I2 på 1,3. Med 15A sikringer resulterer dette i en maksimal strøm på 19,5 A. Noe som går akkurat på 2,5mm2 PN i termisk isolert vegg (A1).
Men, for noen år siden var det greit med 16A på 2,5mm2 A1? Men det samme kravet for I2 (1,45xIn) gjaldt jo i NEK 400:2006 også?
Så spørsmålet er, når det plutselig ble krav til 15A på 2,5 i A1? Hva har skjedd her? :)
Takk for svar!
Løst
Finnes det noe krav til drift/omsetting i en installatør bedrift?
Si at en som jobber som sakkyndig driftsleder/installatør i en fabrikk men er registrert som eier/daglig leder av et annet installatør firma. Han er alene i firmaet og han jobber med det på kveldstid/hjelper venner og bekjente etc.
Slik som jeg leser dette ut fra nye FEK og elsikkerhet 84 så er dette greit.. så lenge vedkommende følger regelen..
Noen som mener noe annet??
Løst
Hva mener dere om å montere en vvb på et lite bad i sone 1. Denne er direktekoblet. Klarer ikke finne noe i NEK`en
Løst
Hei.
Følgende står i sertifikatet til en komponent at det må merkes med:
Ex II 2 G c T5
Hva betyr c?
Løst
Hei.
Ved installasjon av Downlight benyttes jo bestandig downlightkabel (TP90 eller tilsvarende)
Når vi trekker opp til 230V Downlight skulle jo jording vært med, men det blir jo aldri gjort. Er dette lov? eller skullle det vært trukket med en PN gul/grønn sammen med downlightkabel?
Hva gjør andre i disse tilfellene?
Løst
Vi diskuterer litt på jobben om hvorvidt en som i dag,etter den nye FKE i §7 første ledd kvalifiserer til å ha det faglige ansvaret for et lavspennings automasjonsanlegg (det gamle begrepet automatiseringsleder), kan bygge og vedlikeholde el.anlegg i egen bolig?
Om en leser §6, tredje ledd rett frem kan det se slik ut.
Om en leser presisering i el.sikkerhet 84, blir det noe mere uklart.
Det springende punktet er vel erfaringen med lavspenning bygningsinnstallasjoner, men man kan jo oppfylle krav i §7 uten å drive med det.
Noen lærde som har noen gode svar?
Løst
Hei, jeg har vært sertifisert elkontrollør bolig etter NEK 405-2 i 5 år og skal nå resertifiserest. Lurer i den forbindelse på om det finnes noen plasser eller om noen har tilgang på noen av spørsmålene man kan risikere å få på eksamen(på lik linje men kvalifiserende prøve til installatørprøven). Har nettopp tatt installatørprøven og bestått den men vet at man kan få endel spesielle spørsmål på eksamen til 405-2 som for eksempel om brannstatistikk ol. som det kan være vanskelig å ha kontroll på.
Alle svar og nyttige linker mottas med takk.
Mvh
Reidar kammen.
Løst
Hei,
noen som kan vise til hvor det står skrevet om dette? Tenker på installasjoner som ikke er i bruk, ikke spenningssatt, mørke lamper etc. Dette er det vel krav om å fjerne?
Løst
Hei
Har lagt en nyinnkjøpt PFXP 4G4 kabel. Når jeg i dag skulle avisolere kabelen viser det seg at den ene lederen har et svart belegg på kobber-kordelene. Jeg fikk skrapet bort en del, og koblet til, men vil vente med spenningsetting før jeg får sjekket om koblingspunktet blir ok med dette belegget. Noen som vet?
Har googlet litt. Kan se ut som det kan være fuktighet som har ført til en oksidering av kabelen.
Flott med noen som har vært borte i det samme komme med synspunktet. Kan det evt. fjerne på noen måte.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.