Pågrunn av lang leveringstid på Ex godkjent wc-container, så har jeg fått spørsmål om bruk av non-Ex toalett DANFO T-500 kan brukes i prosessanlegget.
Toalettene leveres med lys og varmeovn.
-Toalettene ønskes plassert i anlegget, utenfor sone 2.
-Toalettene skal ikke tilkobles strøm
Hva sier regelverket om denne type løsning?
Løst
Har ett arbeidsoppdrag der trafoen på vedlagtbilde skal utkobles og jordes på nullpunktet for at arbeidet kan utføres.
Vi har diskutert hvordan vi skal kunne følge kravet om spenningstesting av nullpunktet for at jordingen skal kunne henges på. Vi er litt uenige om hvilket spenningsområde den spenningstesteren vi må bruke skal være. Noen som kunne kommet med inspill?
Løst
Hvilket utviklingsselskap anbefaler du for å lage mobilapper?
Løst
Når ble det i norm-sammenheng, første gang gitt krav om/mulighet for bruk av isolasjonsovervåkning i elektriske installasjoner? Bakteppe er dagens avsnitt NEK 400:2022 411.6.2.3.3 og 411.6.6 Isolasjonsovervåkning.
Løst
Hei. Når vi skal levere fra et anlegg, så må vernet løse ut på ik 2p min i enden på kursen. Altså over 160A i kortslutnings strøm på en 16C sikring.
Pleie folk / er det krav og ta høyde for at kunden setter inn en skjøteledning?
Altså vis vi har levert et anlegg med 165A kortslutnings strøm i stikkontakten, og kunden pleier bruke 10 m skjøteledning fast til diverse ting (lading av lift, diverse forbruk i lager/verksted). Kan en elkontrolør skrive avvik dersom det er mindre en 160A i enden på skjøteledningen?
Løst
Er gjennomført "NOG Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap rep.kurs" (nyere enn 24 mnd.) tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til slukkeøvelse?
Løst
Hei,
Det ryktes at det er kommet et nytt krav i FSE til hvilke spenningstestere man har lov til å bruke når man skal erklære anlegget spenningsløst. Stemmer det at det er et nytt krav, eller er det bare en anbefaling? Hvor isåfall finner jeg dette?
Tusen takk!
Løst
Jeg skal utvide en eksisterende kurs med 4 lys spot i egen bolig som anses som fast installasjon og derfor krever riktig kompetanse.
Jeg har ikke gr. L men min kompetanse er på nivå som kreves i FEK 7:
FEK § 7 første ledd sier at: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Dvs at jeg har mastergrad og relevant praksis.
Spørsmålet mitt er om det ligger noe unntak fra kravene om innmelding og levering av dokumentasjon, samsvarerklæring, osv siden den er et såpass enkel modifikasjon.
Påforhånd takk!
Løst
Hva er vanlig plassering av tjømemuffe i et nytt hus? Den skal ligge horisontalt selvfølgelig. Men ligger tjømemuffen vanligvis utenfor eller innenfor ringmuren til huset?
Løst
Hei.
Jeg har jobbet som automatiker siden 1988. Har jobbet både som ingeniør for elektro, automasjon og instrument. Men har mye felt erfaring både som automatiker og elektriker gruppe L.
Hvordan kan jeg ta gruppe L nå med all min fartstid og min høye kompetanse?
Mvh Bjørn H.
Venter på svar