| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
har en enebolig hvor de skal inn med en ekstra bo enhet.
får kun forsterke inntakskabel og må derfor splitte denne til begge boenhetene som skal ha hver sin måler og eget abonnement.
KV for inntakskabel står i netteier sitt skap.
hva blir den rette måten å gjøre dette på?
Løst
Jeg er fersk på det med Exi, så jeg har et par spørsmål i den sammenheng:
Tenkt scenario:
Jeg har et Exe-skap som står i Sone 1 som skal ha knapper, lys og instrumenter i front på dør. Dette skapet er kun forsynt fra zener barriere, is-krets. Krav fra kunde er at alt utstyret skal være Ex-ia og passivt. Må da alt av det nevnte utstyret i skapet være merket Exi når det er forsynt fra denne kretsen? Og blå rekkeklemmer i skapet? Hva med knapper som for eks er merket ""Eex dem"" - støpte d-knapper. Går dette under simple apparatus?
Det er ikke jeg som skal dimensjonere kretsen - skal kun velge ut betjeningsutstyr.
Løst
Kan ikke se det er mulig å bruke 25A sikring (med I2 på 1,45) til 6mm2. Er den eneste løsningen på bruke 25A med lavere I2 (hvis det finne) eller kan en ""jukse"" med temp. korreksjonen?
Løst
Finnes det godkjente løsninger for fremføring av 400V 5-ledersystem som EX-luftledninger?
EX finnes jo ikke som 5-leder, og det er vel krav om at beskyttelseslederen skal ligge i kabelen.
Løst
Noen som har erfaring med eller vet noe om hva som kreves av dokumentert tilleggskompetanse for å legge stikkledning for e-verk som outsourer denne delen av driften.
Noen som har erfaringer om hvordan dette funger i praksis for installatørene?
Løst
Noen som har lest denne artikkelen fra aftenposten? :
http://www.aftenposten.no/bolig/Se-hva-de-fant-i-den-strokne-leiligheten-til-over-8-millioner-7332076.html#.UnE9EhCAdFV
Dette kan det jo ikke være fagfolk som har gjort, men feilprosenten på nybygg blant aut.firmaer er også stigende, hva sier dere om dette?
Løst
Hei,
Jeg jobber i et firma som leverer mobile løsninger (containere). Gjelder kravet på lik linje med vanlig elektriske installasjoner en godkjenning av ansvarlig installatør ?
Det er i prinsippet et pluggbart utsyr. Kunden som bruker produktet plugger til en apparat kontakt for å strømsette containeren.
Kan det da defineres som en maskin?
Løst
Hei.
Vi har en mekanisk ventilblokk som vi har godtatt å få levert i svart stål. Dette skal males ihht standard, men det betyr at det mekaniske atex merkeskiltet blir uleselig.
Hvordan festes slike skilt for å hindre overmaling, eller evt andre løsninger som gjør at vi ikke mister atex sertifiseringen før utstyret er installert :)
Løst
Kan ein koble oppvaskmaskin på ein komfyrkontakt 20A.
Løst
Prøvd og sett etter dette i Nek-400 2010.
Det skal brukes RK-Kabel i en koblingstavle.
Hva sier reglene med endeavslutning?
Vet det skal brukes nite siden det er mangeleder, men kan man bruke loddebad?
Det er snakk om 0,5-2,5mm2 kabel.
Da avmantler man, dypper enden i flussbad og holde i ett bad med loddetinn til det har sugd seg skikkelig inn og blir til 1 fast leder.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn