| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Er det lov å montere et dobbelt stikk helt nede ved kjøkkenbenken?
Løst
Hei
Sier NEk410 noe om merking av kabel slik at den kan identifiseres i begge ender?
Løst
Hei
Har jobbet på offshorefartøy og rigger som er bygd i asia og er på kontrakt i Nordsjøen. Det er jo ikke noen el-innstallatører som godkjenner disse innstallasjonene, ikke engang elektrikere. Det er asiatere som er vant til å plukke ris som kobler, og maskinister med dispensasjon som godkjenner. De har veldig lite elektro kunnskap. Tilsvarende grunnkurs elektro uten erfaring.
For eksempel på ex lamper så leste jeg at det skal være en godkjent innstallatør/elektriker med ex godkjenning til å innstallere det. Men her er det jo feil kabel innføringer, med teip rundt kabler for å få det til å sitte. De borrer hull for at vannet skal renne ut osv. Ikke skjerm på kabler. Inspektørene sjekker bare om ting fungerer, de vet jo ikke så mye om el-sikkerhet.
25A sikring, 100m+ kabel, 1,5mm2, og billig biltema kabel.
Men så er spørsmålet.
Når det er så strengt på land i Norge, hvilke forskrifter og regler er det som gjelder i Nordsjøen? Veldig vanskelig å jobbe med ting som er stikk motsatt til alt du har lært på skolen.
Løst
Kravet til gjengede flammespalter er blant annet at antall gjenger som er i inngrep skal være mindre eller lik 5.
En flammespalte med 10 gjenger har 5 gjenger som er i orden, mens de restrende 5 har skade. Er dette akseptabelt?
Er kravet om 5 gjenger i inngrepp rettet mot produsenten? Slik at om produsenten velger å bruke mer enn 5 gjenger så skal alle gjengene være i orden?
Løst
Hei! Var på befaring på en gammel låve i dag. Kunden som har overtatt huset og låven vil ha koblet strømmen tilbake på elanlegget ilåven.
På låven var klipsene festet med tre-kilps, kabelen så ut til å være av pvc.
Er det ttillatt å koble til dette?
Løst
Hei, er dette riktig måte å dimmensjonere for en skipselektriker/automatiker eksamen? Noe jeg har glemt?
4,5 ganger startstrøm i 3sek. 5,5kw,230v, IK3maks 5KA, IK2min 1KA
5500W/(230*roten av 3*cos0,9*n 0,9)=19,5A
Dimensjonere Motorkurs:
-Stille motorvern på 19,5A
-Velge kontaktor som tåler minimum 19,5 i AC3
-Dimensjonere kabel etter nek og gange med samtidig/temp faktor(PFSP)
-Regne ut spenningsfall, og evt øke tverrsnitt.
-Regne ut berøringspenning ved jordfeil. Må være under 50Volt evt innstallere jordfeilbryter. Montørhåndboka s. 140
-Velge kortsluttningsvern som har større bryteevne enn IK3maks, og mindre I5 enn Ik2min ytterst i kursen. Montørhåndbok side 140.
Med de nye gv2 bryterne med termisk og magnetisk vern, er det da nødvendig lenger med motorvernet under kontaktoren?
Takker så mye for svar, og supert forum dette her:)
Løst
Hva kan gjøres når elektrofirmaet etter utallige purringer ikke retter opp elinstallasjoner som står avmerket som utført på samsvarerklæringen, men ikke er gjort?
Løst
Har en spole til en magnet ventil som er merket Ex mb. Hva betyr mb, er -b en tilleggsmerking eller er mb en egen innstøpt klasse.
Løst
Er det fagmessig utført å bruke EXe-nippel i plast på en EXn-motor dersom motor står i sone 2?
Løst
Hva er kravet til cable glands i sone 1 og sone 2 når det gjelder vibrasjon?
Skal glands ha serrated washers? eller kan det brukes annet for å sikre at glands ikke løsner ?
Løst