| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Er volt Stick ( de blå ""pennene"" på str. med en lommelykt. ""SAGAB SE-51722) godkjent som / for spenningstesting når man skal jobbe på utstyr som er / har vert spenningsførende ? Altså som godkjent spenningstesting i.f.m. jobbstart ?
Løst
Hei
Vi har installert et kjøkken hvor vi har benyttet pop-up stikkontakter på kjøkkenbenken. Anlegget har blitt kontrollert fra lokale el-tilsynet. De kom med følgende tilbakemelding:
Det var i for stor grad lagt opp til feil bruk av skjøteledninger Jf. FEL §16. Gjelder pop-up søyler i kjøkkenbenk, som tilkobles med ledning og plugg. Dette er å anse som en skjøteledning. Tilkobling må derfor utføres i koblingsboks med strekkavlastning.
I dette tilfellet har jo vi installert etter montasjeanvisningen til produktet. Om vi klipper støpslet og fast tilkobler endrer vi jo produktet. Noen som har noen erfaringer rundt denne problematikken?
Løst
Hei,
Satt litt i tenkeboksen og grublet litt over om man kan beregne kabellengde ved å snu litt på formelen for spenningsfall?
Jeg vil tro at man da må ha en fast belastning eller ingen belastning for å komme fram til dette?
Løst
Hei.
Lurte på om det er noen som vet om det er mulig å få tak i motorvernbryter eller hjelpeblokk til motorvernbryter med tid?
F.eks et tids ur på siden(Hjelpeblokk) som utløser brytern etter satt tid
Kan ikke si at jeg har sett det eller om det finnes?
Takk :)
Løst
hei kordan finner man zytre når vi ikkje har ikmin?
får kun opplyst ikmax på 10KA (TN-s)
skal rekne ut ein motor kurs.
Løst
Hei.
Her på bruket så er jeg driftselektriker.
Vi hadde for et halvt års tid siden et firma inne til å pusse opp en av kontorlandskapene. Et kontorlandskap på ca 100 m2 og 11 mann.
Der benyttet de den eksisterende undersentralen. (En sånn gammel type siluminboks med låseklyper på.)
Alt de har lagt opp et en enkel 10A kurs som skal forsyne datamaskiner, kaffetrakter, belysning og stikkontaktene. Alt for lite og folk klager på at strømmen går i hytt og pine der.
I tillegg har dem lagt inn 3 10A reserveautomater i boksen.
Jeg mener dette anlegget ikke er laget til forutsatt bruk og at installatørvirksomheten da må komme tilbake å dele opp anlegget på flere kurser. (Herregud da! Vi ga dem jo en 3 x 35mm2 PFSP som tilførsel!! Det var jo muligheter for strøm herifra til månen)
Men installatøren står fast på at dette var slik avtalen tilsa. Men man skal da ikke behøve å måtte belære et annet firma om at usle 10A er alt for lite for hele anlegget.
Det er jo skikkelig ergelig for de som jobber der når de må lagre arbeidet og slå av et par datamaskiner for å ha nok strøm til kaffen. §16 i FEL er vel ganske sterk her, i en uenighet med installatøren?
Løst
En diskusjon her angående jording minnet meg på noe jeg alltid har lurt på.
Jeg har en gammel hytte der det ikke er innlagt strøm. Vi ordna innlagt vann der ifjor sommer med kommunen og til sommeren planlegger jeg å legge opp et elektrisk anlegg der og samarbeide med netteier om å få en TFXP fremført fra trafoen i området.
Men hytta står på steingrunn. Og jeg har aldri i mitt liv arbeidet med stein. Det nærmeste jordsmonnet er ca 50 meter unna og der kunne jeg godt gravd ned et par hundre meter med overskuddsleder fra jobben.
95mm2 PN som jeg skreller av isolasjonen på og graver ned.
Men kan jeg dette eller må jeg borre ned i berget og legge jordforbindelse ved bygget? Hva for slags borr eller verktøy bruker man til å slå lang hull ned i berg?
Ikke rare overgangsforbindelsen det er i stein så det må nok mange meter til. Det hadde bare vært så mye lettere om jeg kunne henta jordforbindelse 50 meter unna hytta der jeg bare kan låne en gravemaskin av en kamerat
Løst
Vi skal isolasjonsteste nye kabler i et gammelt anlegg.
Kan jordleder flyte i begge ender under megging av fase-jord, eller må jordlederen den være tilkoblet PE-skinnen i skapet/felt for å tilfredstille krav?
Løst
Lurer på om noen kan svare meg på dette spørsmålet.
Fikk i en eksamensoppgave tidligere der jeg skulle forklare hva som var så spesielt / ekstra farlig ved jordfeil i en lysarmatur i en lysmast (stål). Jeg kom ikke på at det kunne være noe spesielt pga. spolen, så jeg skrev bare at ""...farlig på grunn av at folk kunne ta på lysmasten og få berøringsspenning"".
Kan noen forklare på en forståelig måte hva som skjer eller er spesielt ved dette?
Løst
Bor i ny leilighet i blokk,der er det ikke montert lysbrytere i felles rom ,som teknisk rom,trappeoppgang, lager rom og garasje. Synes dette er rart da de står på hele tiden , er det en norm eller forskrift som sier noe om det.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn