Hei.
Jeg lurer på hvordan det er ang jording i enebolig. Det er slått ned et jordspyd som er koblet til sammen med jordingen fra inntakskabelen i det lille skapet på utsiden av huset, derifra går det en kabel opp til sikringsskapet, med da jording i kabelen som jord inn i huset, som er koblet til hovedjordklemmen i sikringsskapet? Er det noen som ser noe problem med denne løsningen? Burde det være en egen jordskinne i huset, som det spydet er koblet direkte på for så og gå opp i sikringskapet, eller er det nok med jordingen i kabelen?
Løst
Hei,
Jeg lurer på om det er lov å ha både 230V og 24V i samme kabel. For. eks 2 ledere til tilførsel 230Driftstøtte og 2 andre ledere til styrestrøm 24V.
På forhånd takk!
Løst
Hva slags uisolert kabelsko kan man bruke til radox 125 10mm2
Løst
Hei
Har en mudmodul som er montert i 2001 som midlertidig modul.
Holder på å oppgradere denne til permanent innstallasjon.
Er det krav til at mekaniske deler skal være atex godkjent.
Løst
Hei, vi driver ett tavleverksted som produserer styreskap til offshore og skip.
Finnes det en IEC standard som beskriver farge og tverrsnitt på enkeltledere inni skapene?
MvhRune
Løst
I § 6-5 fellesføring i FEF 2006, side 70, står det hvordan fargebaånd skal settes opp. Gjelder denne forskriften, hvis Energiselskapet eier både høyspentkabel og fiber ?
Løst
Fikk et EX-sertifikat på en overtrykkskontainer nettopp, men det har en merking jeg ikke har sett før. Finner ikke noe ved å søke heller. Merkingen er:
EX II 2 G Ex v2 IIB T3
Det er ""Ex v2"" jeg ikke skjønner...
Anders
Løst
Dersom LFS utpeker meg som overvåker, kan jeg da delta i arbeidet? Vi jobber da på et anlegg med endepunktsjording i bryter som er låst med personlig hengelås og markeringsjord på arbeidsstedet. Jeg er litt usikker, synes å huske fra fra FSE kurset at LFS kan delta i arbeidet dersom det er forenelig med hans oppgave som LFS, men at overvåker ikke kan delta i arbeidet. Dersom overvåker innehar samme kvalifikasjoner som LFS så ser ikke jeg noen sikkerhetsmessig forskjell på om LFS eller overvåker deltar i arbeidet.
Løst
Når kom kravet om jordfeil bryter på varmekabler i Norge? jeg har en diskusjon med tilsynet og de mener at kravet kom allerede i Rødboka dvs før 1988. Jeg og mine kolegaer mener kravet kom etter Feb 91 omtrent på midten av 90-tallet
Løst
Det gjelder en kondensat pumpe.
Denne har havarert, og det gjøres forsøk på å reparere den.
Bytte ut originale trust lager med ikke originale deler.
Er dette tillatt?
Er det ikke et Atex direktiv for mekanisk utstyr dette strider mot?