Hva er definert som annen ledende del? Og hvor står det?
Løst
BØR det være tjømemuffe på avløpsrør når det er TN-nett, hvis man skal unngå å jorde alle slukrister (hotell)?
Vet dette tolkes litt forskjellig.
Står følgende i FEL vedlegg 1: ""Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår"".
Løst
På bensinstasjoner så lader de bilbatterier i verkstedet, blir det definert som et EX område når man lader et bilbatteri?
Løst
Stilles det noen krav til gulvdelegg i tavlerom/kott eller krav om å ha gummimatte forran fordelingen?
Løst
Jeg lurte på dette med ventiler og rør og jording
I fabrikken der jeg jobber er det hundrevis av pumper og ventiler, men det er ikke sveiset på stusser på røra slik at man kan koble en jordforbindelse fra den ene siden av røret og over til den andre siden der det sitter ventiler og pumper i mellom..
Andre steder jeg har vært er det veldig konsekvent med jordingsforbindelser fra rør til rør når man har pumper og ventiler i mellom.
Hva er reglene her?
Løst
Hei vi holder på med et prosjekt. Vi kombinerer Frekvensomformer, motor å pumpe. Frekvensomformeren skal stå i sikker sone og motor i sone 1. Frekvensomformeren og motoren er godkjent som en enhet. Pumpen er derimot en selvstendig Ex godkjenning. Må denne enheten være godkjent som en enhet ? Hvis denne skal godkjennes som en pumpeenhet, hvordan skal vi gjøre dette?
Løst
Hei!
Dette blir litt off topic, lurer på om montørpakka fremdeles fins,
Er det kun elko som har denne?
Løst
Skal renovere eldre hus og skal bytte inntak og resten av installasjonen.
Jeg har fagbrev som elektriker, men jobber ikke for installatør.
Jeg har jo lov til å utføre elektrisk anlegg i mitt hus.
Men har jeg lov til å skrive samsvarserklæringen?
Og ett sidespørsmål, må jeg ha komfyrvakt?
Løst
Hei. Jeg har et sikringsskap jeg for to år siden renoverte her hjemme hos meg. Med Moeller PKPM automater.
Nå har den ene automaten slått seg vrang ved at den ikke lar seg koble inn. Selv når den er koblet vekk fra kursen. Så det er nok en mekanisk feil i den. En 20A automat til komfyren. Jeg måtte koble den på 16A automaten til badet for å få mulighet til å lage taco igår. Hehe.
Er det vanlig kjøpslov som gjelder som på for eksempel en mobiltelefon?
Jeg kjøpte den via grossisten gjennom jobben.
Løst
Ved noen anlegg er det lave kortsl.strømmer, ikke uvanlig at Ik2min (IT-nett) kan kommer ned på ca 0,3 kA. Er det nødvendig å tilpasse OVvernet til kortsl.stømmene eller er det nok at kurssikringer er tilpasset kortsl.strømmene?
Løst