Hei
Er det påbudt å benytte jordfeilbryter når man installerer 3T strømskinner og spotlights i en butikk?
Spottene er pluggbare m/ adapter.
Kan den ev. bare kuttes ut hvis det benytter 400V TN anlegg?
Løst
Hva er grunnen for at det ofte benyttes krympestrømpe eller vulketape over kabelens ytterkappe der den blir avisolert? For eksempel ved innføring i tavler eller motorer.
Løst
Skal bytte ut den gamle VVB. Den er idag kobla på ein 20A sikring, 6mm2. Fra sikringskap ned til ovn på kjøkkenet,gjennom 3 trinnsbryter som styre VVb på vaskerommet. No når den nye VVB kommer, så skal den koblast opp med vanleg stikk. Da vil eg fjerne bryter på kjøkken og lederane fra den til VVB. Det går to kursa ned på vaskerommet, 1,5mm2 og 2,5mm2. Har snakka med litt forskjellige folk, og dei sier forskjellige ting på kva kravet er. Når Varmekolben er på 2000w, så kan eg bruke kursen 10A, 1,5 mm2 for den tåler 2300w. Fra gammalt av står det at den kursen skal vere på tørketrommel, men eg bruker tørketrommel og vaskemaskin på 2,5mm2, 16A kursen.
Kan noen fortelle meg kva kravet til tversnitt, sikring er på ein VVB idag..... ???? :-) Kven av kursane bør eg bruke?
Løst
Hei!
Jeg har bevegelsesbryter i gangen utenfor soverommet mitt.
På soverommet har jeg en pc tilkoblet en 37"" flatskjerm.
Hver gang bevegelesbryteren slukker lyset i gangen, blir tvèn svart.
Noen som vet hva dette kan skyldes?
Løst
Et fiskeoppdrett har behov for 3000V forsyning via en 1000 m lang høgspentkabel fra en 22kV nettstasjon. Hvilke forskrifter gjelder for installasjonen på flåta m/kabel? FME eller FEF?
Løst
I garasjen har jeg en Høytrykkssteamer, den er lagt på en 3x32ampers sikring.Kabeltverrsnittet på denne er på 2,5kv,steameren har en høy startstrøm.Er dette lovlig,er elektrikker som har montert dette for noen år siden
Løst
Forskriften er en rammeforskrift som baserer seg på at anerkjente internasjonale normer legges til grunn for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav.
DSB anser at norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1:2005 oppfyller sikkerhetskravene i denne forskriften.
Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt.
Hei, overnevnte er klippet fra deres nettsider og er et eksakt sitat fra Forord i FSE.
2 ledd sier at NEK'en i seg selv oppfyller sikkerhetskravene i FSE.
3 ledd sier at FSE + veiledning + norm må oppfylles.
Her er det motsetninger når man begynner å lese.
F.eks. er det uoverenstemmelse mellom NEK (Side 37) og FSE(side 11) på Risikoavstand for spenninger under 70 kV.
Dette står riktignok i Tillegg A som er informativt i Nek'en, men
hvis ikke det kan brukes hvorfor står det der da.
Kunne selv ikke tenke å bruke annet enn FSE, men vil se store problemer med å nekte en utenlands entreprenør dette.
Han vil vise til 2 ledd i FSE og tabell i NEK'en
Har dere et synspunkt på dette.
Mvh.
Helge J. Hansen
Rejlers Consulting.
helge.hansen@ae.no
Løst
finnes det noen tabbel på hva man skal gange ik2pmax med for å finne min når man måler. har i alle år ganget ganget med 0,76 på alle typer net og automater/uz, men det kan vel ikke stemme, at det er likt for alle eller?
hjelp til å fylle ut denne:
ITnett med jfb - ik2pmin =
ITnett uten jfb ik2pjfmin =
TNnett
osv.
Løst
På en integrert stekeovn:
Er det normalt tillatt og bytte ut 16A støpselet med 25A støpsel, og tilkoble ovnen en 25A kurs?
Fint om jeg kan få et annet svar enn ""dette må du høre med produsenten om"". Spørsmålet gjelder på generell basis, ikke en spesifikk ovn :)
Løst
Skal alt utstyr på bad fortsatt ha 2-polet brudd? Mener å ha lest at vifte, håndkletørkere osv ikke trenger dette.Eller må utstyter ha allpolig brudd innebygget (eks termostat). Greier ikke å finne dette i normen i klartekst. Belysningsutstyr 230V skal naturligvis fortsatt ha allpolig brudd.
Løst