Lurer på følgende:
Jeg har en Elko 400GLI som jeg skal dimme LED-spoter med.
Kan jeg bruke dimmeren som en ren dimmer og skille dimmeren fra de to spotskinnene med brytere slik at jeg kan velge skinne 1, skinne 2, begge to eller ingen ?
Vil dimmeren takle å stå påslått uten belastning dersom jeg slår av begge bryterne ?
Løst
Jeg har fått jordfeil på kabelen til garasjen som ligger i bakken. Kan jeg koble ut jordlederen og opprette jordpunkt med jordspyd utenfor garasjen?
Løst
Hei alle sammen.
Jeg synes dette er et supert forum. En bra resurs for fagfolk.
Jeg savner en samleside for de mest diskuterte spørsmålene. Her kunne problemstillingene og konklusjonene samles.
Ser at mange spørsmål kommer igjen og igjen.
Er dette noe forumleder kan vurdere?
Løst
Hei, er PT100 definert som en ""simple apparatus"" og i så fall hvilke krav stilles til PT100-elementet?
Løst
Er det krav til kapsling i uklassifisert sone på en offshore installasjon?
Løst
Hei.
Når det blir montert bevegelsesføler for et kontor så har jeg fått høre at nå må vi montere bryter forran denne. Er det noen som kjenner til at dette er et krav nå? Hvor i forskriften skal jeg finne dette?
Løst
Hei. Jeg er en automatiker som er i ferd med å utføre et stykke arbeid i en Exd kapsling nær ved spenningsførende deler(230V). Elektronikken og rekkeklemmer for styringssignal 4-20mA er plassert rett ved rekkelemmer og elektronikk med 230V. I tillegg skal det justeres på en del potensiometer på elektronikken. Dette er en varmeavhengig analysator som vi helst vil unngå å slå av spenningen på grunn av at igangsetting av utstyret blir tidkrevende med tanke på tapet av varmen.
Jeg refererer til kursmanualen deres ""Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av eletriske anlegg"" s58 §19. Der dere skriver at krav kan fravikes om disse dersom de ikke er praktisk å oppfylle. Her tenker jeg spesielt på krav om 2 barrierer. Videre nevner dere måling og utarbeidelse av prosedyrer for å opprettholde sikkerheten.
I vårt tilfelle er det umulig å dekke til spenningsførende deler. Svært vanskelig å håndtere verktøyet og arbeidsoppgaven med isoler hansker på grunn av dårlig plass. Det er ingen problem å bruke AUS verktøy og eventuelt visir. I tillegg brukes hansker med gummibelegg, briller, hjelm og flammehemmende dress. Er det forskriftmessig forsvarlig av oss å utføre denne jobben kun med AUS verktøy, eventuelt visir, vår standard verneutrusting og i tillegg utarbeider en prosedyre der det er sjekklister og utgreiing av eventuelle farer. Selv vil jeg vurdere risikoen for berøring som lav.
Løst
Kan jeg bore hull for å feste et tag skilt med popnagler eller skruer i en Exe koblingsboks.
Kan jeg sette inn nye komponenter i en Exd koblingsboks uten å resertifisere boksen?
Løst
Er det lov å montere bryter til et ordinært nødlys (vanlig lysarmatur i innredning uten batteripakke men forsynt fra nødtavle 220V).
Dersom vi får blackout ombord så skal det vel ikke være nødvendig å lete etter lysbryteren for å få på nødlyset.
I dette tilfellet har vi også et lite armatur med batteripakke i tillegg så vi har rømningslys i 1 time.
Jeg mener å ha hørt at på nødlys (uten batteripakker) er det ikke lov å montere bryter, for de skal stå på til enhver tid.
Så da må vi vel enten fjerne bryteren eller koble lyset over på en ""normal"" kurs?
Løst
NEK 400:2010 stiller krav til antall stikkontaktuttak ved spiseplass. Dette står oppført under punktet ""kjøkken"". Finnes det noen uttalelser eller tolkninger ang krav til stikkontakter dersom spiseplassen er i stue eller i et annet rom?
Neste spørspål vil kanskje bli definisjon på grense mellom kjøkken og stue i åpne kjøkkenløsninger der stue og kjøkken er i samme rom. (Spisebordet står midt i rommet. Kjøkken på ene siden av spiseplassen og stue på den andre siden.)