| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hva slags arbeid på elektriske komponenter og anlegg har en kjølemontør lov til å utføre. Hvor går skillet mellom hva kjølemontøren har lov til og hvor kommer elektrikeren inn?Har lest i forskjellige Elsikkerhetspublikasjoner men det er ikke nevnt noe om kjølemontører. Tenker da først og fremst på kjøleanlegg av en viss størrelse og kompleksitet.... ikke varmepumper.
Løst
Hei jeg fant ut at jeg hadde ett skaf med kombi automatoer liggende på lager. Har en skap jobb hos en kunde denne uken og kunne tenkt meg og brukt det jeg har liggende. dette er en rehabb jobb. Kan jeg da benytte de automatene som jeg har men de gamle I2 tiden? Eller blir dette ulovlig med tanke på det nye kravet til I2 tider ?
Det er ett gammelt skap med skru sikringer i en enebolig :)
På forhånd takk
Løst
Hva er forskjellen på Elektriker og Automatiker.?Utover at el normalt jobber med kraftforsyning el, og aut med styring/regulering el.
Offshore så er ofte automasjon begrenset til 230v tavlene.
Men offisielt har de vel lov å jobbe med de samme spenningene som elektrikeren. ?
Så er den eneste virkelige forskjellen hva man normalt arbeider med.
Eller er det andre forskjeller relatert til hva man har lov å jobbe med som skiller fagbrevene?
MvH Elektrikern
Løst
Hvilke regler gjelder for utstyr som skal monteres i ExD kapsling offshore.
Løst
Hei!
Jeg har en problemstilling angående en parison cutting knife.
Ingen har klart å komme med et teknisk svar på dette, så jeg prøver i dette forumet:
Vi har en varmekniv som går på 5V 100 A som kutter plast som kommer ut av et ekstruder matehode. varmekniven er rødglødende døgnet rundt og etter hvert som dagene går ser vi at det blir dårligere og dårligere kutting av plasten. Dette retter vi opp ved å øke litt på spenningen for å opprettholde samme Watteffekten på kniven. Etter ca. 14 dager kan vi ikke øke spenningen lenger da trafoen stopper på 6,7V.
Da må vi ta en ny kniv å sette inn slik at vi starter fra 5V igjen
Vi har funnet ut av motstanden øker i varmetråden ettersom vi hele tiden må etterjustere spenningen.
Spørsmål: hvorfor får vi en permanent motstandsforandring ved gløding av motstandselementet over lengre tid??
Takker for alle sivilingeniør/ingeniør/fagbrev og professor/doktorgradsvar.
Løst
Hei,
Skal foreta en IS beregning for en loop med 5 røyk detektorer og 1 manuell melder. Autronica sier at den kretsen så skal det benyttes en zener bariere av type P&F Z967.
Røykdetektorene er av type BH-31.
Noen som vet hvordan IS beregningen skal gjøres når det er flere detektorer i en loop?
Løst
Var på kurs hos Trainor og der ble det nevnt at BFOU-kabel ikke kan
brukes i Exd-nippel/utstyr. Kan dere hjelpe meg med grunnlaget for dette?
Løst
Hjemme hos meg selv (når jeg er ferdig utdannet), kunne jeg tenkt meg å montert/koblet inn en vanlig ""RS16/2 I PH"" lysbryter foran en stikkontakt (RS1091 PT stikk m/j I PH) på en 10A kurs.
I stikkontakten som er styrt av denforrankoblede lysbryteren ville jeg koblet til fjernsyn og tuner til parabol med vanlig støpsel.
Når jeg da skal legge meg om kvelden slår jeg bare av lysbryteren, og alt som er tilkoblet denne stikkontakten er strømløst. Dette synes jeg virker veldig komfortabelt og greit. (blir vel som å slå av den forrankoblede bryteren på en padde)
Spørsmålet er om dette er en forsvarlig måte å gjøre det på. Så lenge lasten er liten ser jeg ikke noen problem, men dersom en varmeovn på 2300W blir tilkoblet den nevnte stikkontakten, og lysbryteren brukes til å koble av og på ovnen i stedet for å bruke bryteren på ovnen, så vil vel ikke dette være bra i lengden for lysbryteren?
Hva sier dere?
-Burde i tilfelle stikkontakten vært merket med ""Kun for TV""?
-Har dere andre og eventuelt bedre løsninger å anbefale.
-Kanskje dere ikke vil anbefale en slik løsning, -Hvorfor?
På forhånd takk for hjelpen
Løst
Jeg er bedriftselektriker.... Jeg hadde fortum på besøk som gikk gjennom internkontrollsystemet vårt. Det var et punkt som ikke var bra og det var at man i tillegg til bedriftselektrikker skulle ha en driftansvarlig.
Spørsmål: Hva er en driftansvarlig sin oppgave????
Løst
Hei.
Er det noen som har noen gode triks for å diagnostisere 12V syrebatterier? Vi har et batteri fra en batteribank vi mistenker synger på siste verset.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.