Jeg er igang med å renovere huset mitt.
Dette er kun røranlegg.
Dette innebærer å trekke jordledere ut til de punktene som er ujordet fra gammelt av.
Det er primært 10A lyskursen som har blitt omgjort til jordet anlegg.
Siden jeg kun hadde en rull med 2,5 kvadrat gulgrønn PN så valgte jeg dette.
Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. For når det var 16A varmekursen sin tur så fikk jeg ikke trekkefjæra gjennom røret frem til skapet. Dette røret går helt i andre enden av leiligheten til varmeovnene under stuevinduet. Å legge åpent her vil være veldig upraktisk.
Men så er jo en stikkontakt fra lyskursen lokalisert 90cm fra veggboksen bak varmeovnen.
Og som nevnt tidligere så har jo denne kursen fått ny jordleder som tilfeldighvis ble 2,5 kvadrat.
Er det tilstrekkelig at jeg går med en PR kabel mellom disse to punktene og kun bruker PR'ens PE leder? Hvis jeg nøye opplyser om dette i kursfortegnelsen.
Det nevnte punktet bak varmeovnen går også videre til en ovn inne på kjøkkenet vegg i vegg.
Disse to punktene vil da få god kontinuitet mot jord, bare at den deler jordleder med nabokursen og ""låner"" føringsvei mot skapet.
Løst
Når det skal jobbes på eller ved ein varmekabel kurs i eit EX område, i ein varigheit av ein månad eller to.
Så må vi legge ut kursen, (og evt kople i frå ledarane på rekkeklemmer for å legge inn sikringa igjenn)
Er det då krav om å legge ledarane til jord for utjamnings forbindelse???
Løst
Hei!
Når man leser § 12 i FSL forstår jeg det slik at installatør skal overlevere dokumentasjon som beskriver hvordan anlegget skal vedlikeholdes osv.
Hvis jeg har tolket dette riktig så må innstallatøren skrive ned alt han mener eieren av anlegget må foreta seg av ettersyn og kontroll gjennom anleggets levetid? stemmer dette??
Takker for svar
Løst
Kan instruerte personer skifte ut komponenter?
Som for eksempel mindre kontaktorer, hvis de får relevant elsikkerhetskursing.
Løst
Jeg skal ha opp et el.skap med en frekvensomformer i.
Holder det med at man skriver i samsvarserklæringen at man har fulgt monatsje/bruksanvisningen til leverandør av utstyret og får installatør til å koble tilførselskabel?
Eller skal man foreta masse målinger med tanke på EMC osv?
Takker for alle svar
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Hvis man har en trafo med oppgitt verdi Input/pri 450Volt, 130A og Output/sec 230Volt, 248,5A.
Når man dimensjonerer kabel til denne er det normalt og dimensjonere kabeltversnitt til 130A på primærsiden og kabel dimensjonert til 248,5A på sekundær siden. Eller legger man opp samme tversnitt på begge sider, og da tversnittet som tåler den høyeste ampere(248A)?
Så lurer jeg på en ting til hvis man har en trafo med samme spesifikkasjoner som ovenfor, kan denne benyttes til å transformere fra 230V til 450V hvis man tilfører den på output siden?
Hilsen lærling
Løst
I leiligheten min har jeg en gipskanal som går langs taket der det sitter 12V downlights.
Pærene som står i fra da jeg overtok leiligheten er 35W.
Men jeg synes 35W blir litt for svakt for hele stua. Må ofte supplere med en bestemorlampe med en 300W rørhalogen i toppen for å få lys i midten av rommet også.
Kan jeg gå opp til 50W tror dere? Det er ingen brannfare da det kun er betong denne gipskanalen ligger inntil og rammene til halogenpærene har ingen merking om maks effekt og sokkelen de sitter i er av porselen. Men disse rammene er av forniklet stål, så det spiller nok ingen rolle for disse. Jeg finner heller ikke noe typenummer på dem.
Om lampene har stått på lenge så kjenner jeg ikke så mye varme i luften som er i gipskanalen.
Jeg skal ihvertfall sjekke om trafoene har kapasitet til det først.
Løst
Jeg leser mange tråder her der folk spør om ditt og datt i egne boliginstallasjoner og svaret er som vanlig at de kan forestå selv (forutsatt at de er faglærte vel å merke).
Men fra et elsikkerhetsperspektiv, hva er forskjellen på om en montør arbeider på anlegget til en kunde og sitt eget anlegg hjemme?
Begge anleggene vil jo holde samme sikkerhetsnivået, bare at montøren ikke kan forestå en 3. part sitt anlegg mens han har full råderett over eget anlegg. Han kan prosjektere, utføre, feilsøke, utbedre og forestå sitt eget anlegg. Mens kun installatøren i firmaet hans kan forestå samme jobben om den var gjort hos en kunde.
Hvis tanken er at anlegget ikke er trygt å bruke før en person med høyere kompetansenivå (installatør) har godkjent og forestått det, hvordan kan da montøren sitt egenutførte anlegg hjemme være noe bedre?
Hva er tanken bak disse reglene?
Dette er noe som interesserer meg litt.
Løst
Hei!
Jeg lurer på hva slags regler som gjelder offshore for forlegning av is og ikke is kabler på samme kabelgate? Åsså lurer jeg på om fiberkabler kan ligge i samme kabelbunt som is kabler?
mvh Albert
Løst
Hei. Jeg lurer på om noen der ute som kan henvise meg internett side eller svare meg krav til å bli intallatør.
Jeg vet at man må ha teknisk fagskole. hvor mange år må mann jobber som møntør, må man ha erfaring som saksbehandler? håper noen der ute som kan hjelpe meg.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.