| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9654 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Eg skrudde ned utelampa mi når eg skulle male. Da fant eg ut at den ikkje var jorda. Er det ikkje slik at alt ute skal ha jording? Men når eg ser nærmare på utelampa, er det ikkje noe tilkoblinspkt for jord heller. Bur i borettslag, og eg snakka med naboar. Dei sa at det var godkjent elektriker som hadde kobla opp utelampe på samtlige boliger. Men eg synst det er litt rart at han klipper jordinga på PN kabelen, for det kan eg se. Men som sagt eg veit ikkje om han gjorde det, eller var gjort før.
Lampa står under tak, og vil nok aldri få regn på seg, uansett vindstyrke. Men eg tenker på når vi spyler veggen og slikt...
Løst
Hei
Jeg lurer også på om det er lov å bruke flyttbare vifteovner offshore?
mvh
Thomas
Løst
Har en automatikerlærling lov til å skifte vern i en tavle, hvilke kriterier må i såfall være oppfylt og hvor finner jeg evt. lover og regelverk om dette?
Løst
Jeg har fått i oppgave å vedlikeholde en ventil. Er det noen som har en grei fremgansmåte/prosedyre for å gjøre dette?
Kan noen også forklare hva ""bench-set"" er?
Løst
Hei
Når tilførsel fra e verk kommer i kabel skal da denne knyttes sammen med installasjonens jord i inntaksskapet?. Hvis ikke, er det da installasjonens jord som skal jorde innt. sk eller er det e verket?
Løst
Hei lurte på om det er noe krav til at ubrukte kabler skal jordes dersom de ikke er i bruk og ikke skal brukes ? Er det greit og bare sette på smukk med lim i begge ender på kabelen ?
Løst
Hvordan er dette mulig?
Jeg var hos en kamerat som har hatt en feil med en vifteovn (som til slutt ble kastet). Han fikk ofte full kortslutning på vifteovnen. Noe som løste ut 35A hovedsikringen (smeltesikring). Både kursautomaten og skrusikringen falt.
Er det ikke er ganske stort gap i selektiviteten mellom disse typene vern? Spesielt når vi snakker om treg smeltesikring som tåler litt juling før den faller.
Jeg tok meg en tur bort og la en kortslutning med to skrutrekkere i en av stikkontakten. Og begge vernene falt igjen.
Automaten det er snakk om er en Moeller PKPM 10A C automat.
Netteier opplyser om Ikmax på 10,3kA og Ikmin på 6,3kA.
Løst
Max lengde på midlertidige skjøteledninger offshore er 25 meter i følge vår styrende dokumentasjon APOS.
Det står også videre at ved unntak må beregninger foreligge. Rekner med at dette er kortslutnings- og spenningsfall-beregninger.
Under revisjonsstanser etc. bruker vi skjøteledning fra 16 A stikkontakt til en fordelingssentral, kor man forgreiner videre til fleire skjøteledninger eller lamper/verktøy osv.
Er kravet at den totale lengden ikkje overstiger 25 meter eller er det kun den første skjøteledningen fram til forgreining-sentral?
Løst
Hei. Jeg er igang med å omlegge sikringsskapet mitt fra 2-faset til 3-faset og må da sende melding til netteier om dette. Dette er installasjon på eget anlegg. Og jeg regner med at disse skjemaene er rimelig standardiserte blant nettselskapene, så jeg spør om råd her.
Jeg skal benytte anledningen til å bytte til OV automat samtidig med målerbyttet, slik at eventuelt renovasjonsarbeid senere kan skje trygt bak et avslått OV. Dette overlastvernet vil ha samme størrelse som smeltesikringene som sto der fra før.
Men det er noen ting jeg lurer litt på angående utfyllingen.
De øverste feltene er merket med ""Nettselskapsreferanse"" der det er feltene Nettstasjonnummer, installasjon- anleggsnr, målernummer, referanse og dato mottatt. Men disse feltene skal vel netteier fylle ut ved mottatt melding?
Så har man feltet ""Elentreprenør"".
Noe jeg tolker som navn på utførende firma. Og den er grei nok. Her skriver jeg bare navnet mitt og med at jeg er ""installatør"" på denne jobben. Men videre står det navn på saksbehandler og org. nr på utførende firma. Noe som ikke er relevant for en privatperson.
Bare å hoppe over disse to feltene?
Videre står det i skjemaet:
Nytt anlegg (nei)
Ny installasjon (nei)
Midlertidig installasjon (nei)
Endring av hovedsikring eller overlastvern (ja? til trepolt)
Arbeid i målerpunkt (nei? Dette skal jo ikke jeg, men netteiers montør gjøre?)
Bruksendring (nei)
Så avkrysningene for stikkledning. Stigeledning. Denne eksisterer allerede, så her trenger jeg vel ikke nevne noe? Tverrsnitt, ledermateriale, antall ledere etc.
Så står det et avkrysningspunkt, som i tillegg er markert som obligatorisk felt som heter delt entreprise. Denne skal jeg jo ikke krysse av på fordi jeg kun skal arbeide på mitt eget anlegg og ikke naboanleggene. Men alikevel er det obligatorisk? Den skjønte jeg ikke.
Og så helt til slutt feltene nederst på skjemaet som omhandler måleren. Om plomba er brutt, om ny måler er montert, bygges om til 3. fase etc. Det er vel her jeg virkelig forteller hva jeg ønsker utført?
Noen som har vært mye borti dette skjemaet før og kan hjelpe meg litt? Dette er mitt første møte direkte med netteier så jeg kan ikke si jeg er så dreven på formalitetene rundt det hele.
Det er ingen på jobb hos netteier akkurat nå så jeg hadde håpet at noen kanskje kunne rettlede meg litt. Det er sikkert enkleste sak i verden bare en får litt forståelse for hva som er relevant info og hva som ikke er det.
Løst
Mornings....
Fikk et maskinstyreskap her om dagen, men det var kun lastbryter på inntaket. Fikk beskjed fra tavleleverandør om at det ikke var noe krav til annet enn lastbryter inn på skapet. Internt i skapet er det div. 10 og 16A sikringer til det forskjellige utstyret inne i skapet.
I hovedtavla er det 3x100A som beskytter kabelen frem til maskinstyreskapet.
Men er det ikke best at man har et 3x80A lastbryter i maskinstyreskapet slik at dette løser ut først osv???
Takker for svar..
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn