Beregning av IS krets med induktans og kapasitans, innkludert kabel.
Fleste kabler som BFOU og RFOU har kjente verdier som står i datablad.
Hvis verdi er ukjent, hvilken standard verdier brukes da for induktans og kapasitans?
ihht. Standard for Safety ""Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations, ANSI/UL 9133"" ellers f.eks. produsenten MTL skal brukes 60pF/ft (197nF/km) og 0.2mH/ft (656mH/km) hvis kabelverdier er ukjent. Induktansen er i så fall veldig høy, også for korte kabler og det finnes ingen barriere som passer med det.
Er dette rett standart å bruke, eller er induktans verdien feil her?
Løst
Har det seg slik at det i et IT/TT nett ikke eksisterer overharoniske strømmer. Hvis ja, er det noen som vet hvorfor? Eventuellt hva forskjellen er?.
Løst
Hei. Har ett sikringskap (IT-net) med 63 amp overbelastningsvern. Her er det videre 10 kurser på tilsammen 152 amp. Har vurdert ett tilbygg til huset og ser da att jeg må utvide sikringskapet med 6 nye kurser på ca tilsammen 96 amp.
Spørsmål: Er det begrensing på antall kurser inn mot overbelastningsvernet. Samtidsfaktor etc?
Løst
Er det krav om foran montert sikkerhetsbryter på varmluftsport/vifte, hvis den skal direkte kobles.
Løst
Hei.
Trenger man ansvarsrett for å prosjektere/beskrive elektriske installasjoner?
Eller gjelder dette bare for brann/nødlys(brannsikkerhet)?
Eventuelt hvilke krav stilles for å få godkjent ansvarsrett i de ulike tiltaksklassene med tanke på utdanning og erfaring? (kvalifikasjoner)
Løst
Kan en installatør utføre og forestå et anlegg som en venne eller familietjeneste på privat basis eller må dette skje i regi av installatørens virksomhet?
Løst
Morn...
Bedriften vår skal utvide og vi trenger en ny trafo på 1,6 MVA 10000V/400V til dette. ledelsen vil selvfølgelig ikke ha et eget tavlerom for dette med aspirasjonsdetektorer osv. Er det noen forskrifter som sier at vi må ha et tavlerom til dette??
Løst
Hei.
Er det noe som tilsier at vi må ha 2-p bryter på lys i kjølerom?
Løst
Hva sier regelverket om gjennomføring av FSE kurs? Er det godkjent å ta e-læringskurs flere år på rad? Eller må man ta klasseromskurs ved visse intervaller? Har ikke klart å finne noen informasjon om dette, men har hørt at det skal gjennomføres klasseromskurs annet hvert år? Stemmer dette?
Løst
Hei.
Jeg har en pågående diskusjon med en på jobben angående en jobb der jeg skiftet kabler på et par lysrørarmaturer. Den dobbeltisolerte typen som sitter inni et plexirør. Vi skal bruke dem som løse arbeidslamper.
Jeg satte på jordede støpsler, men koblet ikke til noe i jordklemma i støpselet. Men en montør på jobben mente på generell basis at dette ikke var tillatt. At en skulle bruke enten eurostikk eller ujordede støpsler.
Men jeg kan ikke helt se hvilken forskjell dette vil utgjøre.
Det jordede støpselet vil passe i alle stikkontakter der ujordet støpsel passer og jord vil ikke føres videre til armaturen.
Er det noe jeg har oversett?
Løst