Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
krav til jordfeilbryter

hvorfor sier NEK 400-7-708 Campingplasser, et stikk pr jordfeilbryter mens NEK 400-7-709 Marinaer, er det tillatt med tre(3)stikk pr jordfeilbryter

Spurt ${formatDate(1270381920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
vent. kanaler

hvordan praktiserer folket jording av vent kanaler?
regner med det ikke er noen som jorder hver del eller lasker mellom hver del..
men i utgangspunktet så er det vel dette som er rette måten, på lik linje som med kabelstiger en buss jording med forgreininger.
eller hvilke meninger og løsninger har dere?

Spurt ${formatDate(1270410480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordkontiunitet

ved feks. utvidelse eller renovering av el. anlegg og man måler god kontiunitet mellom jord og vent. kanal eller vannrør, er det krav om å legge utjevningsforbindelse til disse?

Spurt ${formatDate(1270202940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El.anlegg i buss

Så på anbudstorget at det var noen som ville ha godkjenning av el.anlegg i en russebuss. Hvordan er fremgangsmåten for å gjøre ting etter boka i et slikt anlegg?

Spurt ${formatDate(1270327440)}
Løst Løst
Ex
UPS/Batterirom/Ex-sone

Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?

Spurt ${formatDate(1269881100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kjeledresser/offshore

Er det noen krav til kjeledresser som elektrikere bruker? Har blitt fortalt at kjeledresser med glidelås er forbudt.

Spurt ${formatDate(1270134540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordfeil ombord

Er det ikke krav til utkobling ved jordfeil ombord på båter siden de har isolasjonsovervåkning istedenfor jordfeilbrytere? Og hva er grunnen til dette?

Spurt ${formatDate(1269798060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UPS/Batterirom/Ex-sone

Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?

Spurt ${formatDate(1269873240)}
Løst Løst
Ex
Bruk av mekaniske komponenter i eksplosjonsfarlige områder

Hvilke forskrifter og normer har vi som omhandler bruk av mekaniske komponenter (eks. væskepumper, væskefilter etc.) i eksplosjonsfarlige områder? Er det hovedsaklig EN 13463-1 som benyttes?

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1317327600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningsberegning

Når er det krav til kortsluttningsberegning?

Takker for alle svar

Spurt ${formatDate(1269780360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.