Rotoren i en asynkron kortslutningsmotor

Hei!

Hvordan påvirker magnetfeltene i statoren og rotoren i en asynkron kortslutningsmotor hverandre?

Blir magnetfeltet i rotoren motsatt av statoren slik at de frastøter hverandre eller er det motsatt?

Hvis en motor har en oppgitt merkestrøm på 10A, hvor mye av denne strømmen går i rotoren?

Spurt ${formatDate(1484204642)}
Løst Løst
Automasjon
Motorvern slår ut uregelmessig

hei

har en tks fylltømmer S1 som er flyttet fra en silo til en annen (kjøpt brukt)

det er benyttet samme kabler, styreskap osv på nytt installasjonssted som der den kom fra.

Problemet er at motorvernet på viften som suger opp siloen slår ut helt tilfeldig under oppstart, noen ganger når anlegget har vært i drift, og skal startes igjen. Og noen ganger når det ikke har vært i drift på en stund..

motoren er merket med 47A i stjerne, og 27,6A i trekant

det er to parallelle kabler (ca 10m) til motoren 3x6mm2 PR/ gummikabel

Motorvernet i styreskap er justerbart opp til 37A

har sjekket alle tilkoblinger i motor/styreskap fysisk og med termokamera under drift og det er ikke dårlig kontakt noe sted.

startstrømmen er 110A, driftstrømmen i trekant er 30A

kan det være at motorvernet er defekt på en eller annen måte?

Spurt ${formatDate(1483806169)}
Løst Løst
Automasjon
Analog digital konverter på PLS inngang?

Hei!

På digitale innganger på en PLS så er det en optokobler som gjør om spenning til ett digitalt signal som da også er galvanisk skilt. Hvordan fungerer dette med analoge signaler som kommer inn til PLSen? Hvordan blir disse digitale og hvordan er de galvanisk skilt?

Spurt ${formatDate(1483514771)}
Løst Løst
Automasjon
Stavene i en burviklingen i rotoren

Hei!

Stavene i burviklingen som er i rotoren ligger på skrå, hvorfor?

Spurt ${formatDate(1483451230)}
Løst Løst
Automasjon
Reguleringsteknikk

Dersom vi benytter en ren P-regulator kan vi forvente et stasjonært avvik (statisk feil). Hva mener vi med dette, og hva kan vi gjøre for å unngå et slikt avvik?

Spurt ${formatDate(1481097936)}
Løst Løst
Automasjon
Trefase synkrongeneratoren

Hei

Er det noen som kan forklare kort hvordan "kretsløpet" til en trefase synkrongenerator fungerer med spenningsregulator og magnetiseringsmaskin?

Spurt ${formatDate(1480856569)}
Løst Løst
Automasjon
Landstrøm, høy spenning - Båt

Har vært på en hurtigbåt kai i Harstad. Her klaget de på at alle UPS'er og slikt utstyr begynte og pipe ved overgang fra generator-drift, til land-drift. - Dette er et problem som bare oppstår ved kaien i Harstad.

- Ved måling på landstrøm-inntaket, så fant jeg ut at spenningen låg over 250V. (synes dette virker ganske høyt; Etter EU-normen skal spenningen være 230 volt - 10 / +5%. Tidligere var normen 220 volt +/- 10%.)

*Det er montert 2 stk UPS, av typen VH1100. Disse skal være veldig robuste.

- Kan dette være årsaken, eller er det sannsynligvis noe annet?

- Jeg vet at de også har problemer med et type rel'e, som er en standard laget til hurtigbåten, og er produsert i Kina (veldig vanskelig og få tak i). Det byttes ut 4-5 ganger i måneden av disse!. - Rel'e er EU godkjente.

Spurt ${formatDate(1480432034)}
Løst Løst
Automasjon
Oppgåve på skolen

Hei, driv med ei oppgave her på skolen som jeg ikke klarer starte på. Lurte på hvordan jeg går fram på oppgaven:

Det er oppgitt at nullpunkt til ein nivåmålar «driver» med 0,2% av måleomfanget pr. 30?. Nivået som måles er fra 0 til 2m vatn. Måleren blei justert når temperaturen var 20?. Finn målefeilen i meter, ved 10? og 35?.

Spurt ${formatDate(1480422014)}
Løst Løst
Automasjon
Valg av motor til kloakkanlegg

Hei!

Ifm. forberedelse til eksamen har jeg fått informert at jeg skal legge tilførsel til en kloakkpumpe. Hvilke motor er mest hensiktmessig å bruke for kloakkpumpe? Tilførselen er 400V TN.

Er det spesielle ting jeg bør ta hensyn til i styrestrømmen til denne motoren som kan være ett pluss å ha med?

Takker for alle svar:)

Spurt ${formatDate(1480411427)}
Løst Løst
Automasjon
Lastfordeling generatorer

Hei. Jeg sitter og leser til skipselektriker eksamen som privatist, og ble litt usikker på et begrep når det gjelder lastfordeling mellom generatorer.

Er aktiv lastfordeling og automatisk lastfordeling det samme?

Spurt ${formatDate(1479742283)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.