Hvordan påvirker magnetfeltene i statoren og rotoren i en asynkron kortslutningsmotor hverandre?
Blir magnetfeltet i rotoren motsatt av statoren slik at de frastøter hverandre eller er det motsatt?
Hvis en motor har en oppgitt merkestrøm på 10A, hvor mye av denne strømmen går i rotoren?
Løst
hei
har en tks fylltømmer S1 som er flyttet fra en silo til en annen (kjøpt brukt)
det er benyttet samme kabler, styreskap osv på nytt installasjonssted som der den kom fra.
Problemet er at motorvernet på viften som suger opp siloen slår ut helt tilfeldig under oppstart, noen ganger når anlegget har vært i drift, og skal startes igjen. Og noen ganger når det ikke har vært i drift på en stund..
motoren er merket med 47A i stjerne, og 27,6A i trekant
det er to parallelle kabler (ca 10m) til motoren 3x6mm2 PR/ gummikabel
Motorvernet i styreskap er justerbart opp til 37A
har sjekket alle tilkoblinger i motor/styreskap fysisk og med termokamera under drift og det er ikke dårlig kontakt noe sted.
startstrømmen er 110A, driftstrømmen i trekant er 30A
kan det være at motorvernet er defekt på en eller annen måte?
Løst
Hei!
På digitale innganger på en PLS så er det en optokobler som gjør om spenning til ett digitalt signal som da også er galvanisk skilt. Hvordan fungerer dette med analoge signaler som kommer inn til PLSen? Hvordan blir disse digitale og hvordan er de galvanisk skilt?
Løst
Hei!
Stavene i burviklingen som er i rotoren ligger på skrå, hvorfor?
Løst
Dersom vi benytter en ren P-regulator kan vi forvente et stasjonært avvik (statisk feil). Hva mener vi med dette, og hva kan vi gjøre for å unngå et slikt avvik?
Løst
Hei
Er det noen som kan forklare kort hvordan "kretsløpet" til en trefase synkrongenerator fungerer med spenningsregulator og magnetiseringsmaskin?
Løst
Har vært på en hurtigbåt kai i Harstad. Her klaget de på at alle UPS'er og slikt utstyr begynte og pipe ved overgang fra generator-drift, til land-drift. - Dette er et problem som bare oppstår ved kaien i Harstad.
- Ved måling på landstrøm-inntaket, så fant jeg ut at spenningen låg over 250V. (synes dette virker ganske høyt; Etter EU-normen skal spenningen være 230 volt - 10 / +5%. Tidligere var normen 220 volt +/- 10%.)
*Det er montert 2 stk UPS, av typen VH1100. Disse skal være veldig robuste.
- Kan dette være årsaken, eller er det sannsynligvis noe annet?
- Jeg vet at de også har problemer med et type rel'e, som er en standard laget til hurtigbåten, og er produsert i Kina (veldig vanskelig og få tak i). Det byttes ut 4-5 ganger i måneden av disse!. - Rel'e er EU godkjente.
Løst
Hei, driv med ei oppgave her på skolen som jeg ikke klarer starte på. Lurte på hvordan jeg går fram på oppgaven:
Det er oppgitt at nullpunkt til ein nivåmålar «driver» med 0,2% av måleomfanget pr. 30?. Nivået som måles er fra 0 til 2m vatn. Måleren blei justert når temperaturen var 20?. Finn målefeilen i meter, ved 10? og 35?.
Løst
Hei!
Ifm. forberedelse til eksamen har jeg fått informert at jeg skal legge tilførsel til en kloakkpumpe. Hvilke motor er mest hensiktmessig å bruke for kloakkpumpe? Tilførselen er 400V TN.
Er det spesielle ting jeg bør ta hensyn til i styrestrømmen til denne motoren som kan være ett pluss å ha med?
Takker for alle svar:)
Løst
Hei. Jeg sitter og leser til skipselektriker eksamen som privatist, og ble litt usikker på et begrep når det gjelder lastfordeling mellom generatorer.
Er aktiv lastfordeling og automatisk lastfordeling det samme?
Løst