Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Er det lov å sette inn et Exd rele inn i hvilken som helst exe koblings box i sone 2,så lenge det er god plass i den.
Løst
Har en 4-leder sensor, målebro med strekklapper, denne er tilkoblet en barriere EXia. Hvilke krav er det til EX sertifiakt på sensoren? Stemmer ikke det at denne trenger ikke EX sertifisering så lenge den er tilkoblet en barriere og sensoren ikke inneholder energilagrende og gnistgivende komponenter? Er det noe begrensing på hvilke soner den kan brukes på?
Trenger man i slike tilfeller bekreftelse fra produsent at sensoren ikke inneholder slike komponenter?
Er det noen hensyn man må ta m.h.p. temperatur?
Løst
Kan et rom med ammoniakk tanker og utstyr klassifiseres som et ex område? Hvor kan jeg finne datablad på dette her?
Løst
Jeg skal bestille en vifte for utsuging av bensindamp fra en stor beholder. Dette skal være en aksialvifte, og de som skal bruke viften har satt enkelte krav for viften. Viften er av en slik art at ingen standard vifter finnes. Jeg må derfor bygge om (elektrisk) en vifte før bruk.
Spørsmål :
Hvem EX godkjenner en ombygd vifte,
og er dette mulig i praksis
Løst
Er det restriksjoner på antall rekkeklemmer som kan monteres i en exe boks ? Hva med en boks som er levert uten klemmer fra leverandør?
Løst
På grunn av ""for stor"" effekt på heater, så har denne blitt ombygd for å redusere effekten. Heateren står i en gasstrøm, og gjennomstrømmingen er mye lavere en designkriteriene. Dette medfører at heateren får for høy overflatetemp, og faller ut. Orginalt var heateren på 80kW, 440V, 3-fas. Nå er heateren omkoblet til en-fas, og yter nå ca. 22kW. Omkoblingene har blitt gjort inne på heaterens elementstaver. Merkeskilt blir da feil. Må merkeskilt byttes? Må heateren resertifiseres?
Løst
Diskusjonstema på jobb :
Eks: En BFOU 3x10mm2 kabel skal legges på 300mm
kabelgate for så å gå over til en 100mm feltgate,legges sammen med 5 stk flerlederkabler , en åpen modul, lengde er 50 m.
Hvilke forlegningsmåte skal velges ?
Hvilke korruksjonsfaktorer / reduksjonsfaktorer skal brukes ?
Når vi skal beregne maksimal strømføringsevne så er det 1,45xIz , men på et kurs som L.Haugland holdt i Bergen, så sa han at det var 1,25xIz for offshore installasjoner, stemmer dette ????
mvh
Eivind Mælen
Løst
Er det et krav om å teste vern for ""små"" exe / industri motorer offshore ?
Og hvor ofte skal de testes ?
I vårt FV program så er denne testen nå utelatt?
mvh
Eivind Mælen
Løst
Kan en sette inn et DIN montert ""EX de"" rele i et kontrollsystemskap (IP21), som står inne i et utstyrsrom? EX de rele fordi det kan tenkes at gass kan trenge inn i rommet, men rommet er uklassifisert område.
Løst
Hei.
Er det tilatt å installere plexi glass for inspeksjonslukene til børstene på ein Dc-motor.
Motoren er klassifisert som ein Exp-motor.
Hva med vanlig glass?
Ved ein evn. slik ombygging må motoren resertifiserast igjen?
Formålet er å hjelper elektriker mykje med den daglige rutine på ein Exp-motorn.
Mvh
Trond Skogen
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Sverre Isaksen
Senior Instructor
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.