Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?
Hei
Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:
DEKRA 11ATEX0008 X
II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?
Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?
Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.
1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?
2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?
Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.
—
Mvh Lars
Hei,
Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?
Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?
jeg har en ex i inggang som jeg ønsker å styre med ett rele, inngangen har egen strømkilde (sitter på samme kort). kan jeg bruke et valig rele med NO kontaksett her? eller er det kun låv med egensikkert rele. Relet står inne i en Ex p kapsling sammen med I/O kortet. det vil si at relet er spenningsløst frem til kapslingen er "purget", da vil jo kapslingen rgnes for "sikker sone". leder/kabel til inngangen vill ikke gå ut av denne kapslingen.
I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding).
Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400/420 at dette må utføres?
Finnes det noen krav til målinger?
Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde?
F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f
R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.
Hvordan gjøres dette med tanke på f.eks heat trace?
Hei
Vi har hatt eksplosjon i en batteribank grunnet tørrkoking. 3 av 4 batterier montert i batteribank er totalt ødelagt der alle celler er synlige osv. Batterier står montert i en kasse av rustfritt stål og det er litt problematisk å fjerne disse derfra.
Problemet er at etter at vi har tømt kasse og batterier for resterende syre(tømt vann over for å tynne ut og pumpet ut med pumpekanne) så måler vi fortsatt spenning på batteriene. Altså de sprengte batteriene som tilsynelatende er uten batterisyre, der halvparten av plast kapsling er sprengt bort, der måler vi 12v mellom poler.
Kan dere ha noen forklaring på dette? vil det være mye restenergi i disse?
Er det fare for kortslutning når vi begynner å flytte på disse, eller under transport?
De må pakkes i container og fraktes fra platform til land på båt og vil være utsatt for bevegelse osv.
Hei, kom over en boks for varmekabler. Den innholder rekkeklemmer, sikringer og en termostat. Tilførsel 230v fra en 84 kurs (nødstrmstavle), Mens termostat skal visst være Exi.
Boksen er i dag merket med denne skrifte "innholder Exi kretser....." på blått skilt. samt et merke "må ikke åpnes med spenning på".
Jeg syns det var rart at en merker boksen med "innholder Exi kretser.....", når det da kun er termostaten som er Exi
Problemstillingene er at det siste merke er så liten tekst og at Exi merked overdøver infoen.
Tok derfor vekk "innholder Exi kretser....." merket fra boksen, men det er ikke enighet i avdelingen på dette.
mvh Kim
Er det krav om Ex e kapsling for barrierebokser/skap som er plassert utenfor Ex-sone. Eller er det bare krav til IP-grad? ser det er skrevet tidligere i forumet at det er krav til Ex e koblingsbokser der flere ex i-kurder er i samme boks.
Jeg har et spørsmål ifht TAG-skilt og krav til leslighet for disse, er det noe krav til hvilken avstand TAG skiltet skal være leselig? Grunnen til at jeg spør er at om TAG skiltet blir slitt i fargen og skiltet ikke er leselig før du er 0,5m fra skiltet. TAG- skiltet er gravert, men problemet er at når skiltet over tid blir slitt så blir fargen på graveringen og selve skiltet samme farge, da blir TAG-skiltet uleselig på for eksempel 2m avstand, men du kan lese det på 0,5m avstand. Skiltene er plastikk skilt som er hvit med sort gravering, over lang tid så blir hele skiltet sort.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.