Instrument som måler i tank, men har elektronikk i "friluft"

Hei

Vi har en tank som har sone 0 (hydrogen) og en EX-sone rundt tanken som er sone 2. For å måle nivå i tanken skal vi sette opp en radar nivåmåler. Denne er flenset og vil måle nivået fra topp i tanken. Dette er altså en tett måler og elektronikkhuset er utenfor tanken. Skal man beregne måleren for sone 0 eller 2?

Det samme vil gjelde for en temperaturføler. Vi har en tett temperaturlomme som står inn i tanken. I lomma setter vi inn et pt100 element med hodemontert transmitter. Igjen så står altså elektronikken i sone 2, men vi måler temperaturen i tanken som er sone 0. Det er ingen kontakt mellom innholdet i tanken og elektronikken. Skal man beregne for sone 0 eller 2?

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1682322060)}
Løst Løst
Ex
1
Loctite på NPT-gjenger

Hei, dere.

Jeg har en liten utfordring med å finne riktig loctite til NPT-gjenger på Exd-kapslinger.

Exd har jo som kjent gjenger som fungerer som flammespalte, men i samme slengen, har jeg fått en spec som sier følgende:

"For NPT adapters, Hylomar Universal Blue / Aerograde PL32 or similar nonsetting sealing compound must be used on the NPT threads. Under no circumstances must PTFE thread tape be used."

Derfor:

Skal vi egentlig tette flammespalten på Exd?

Hvis ja, hva er Loctite sin ekvivalent til Hylomar Universal Blue? (577 herder for mye)

Og hvis nei, hvordan skal jeg dokumentere at jeg har rett, når jeg ikke har fulgt spec?

Spurt ${formatDate(1682312400)}
Løst Løst
Ex
2
Varmekabel i ex e boks

Hei.

Kom over en koblingsboks hvor varmekabel var ført inn i boksen 10-15cm før skritt på varmekabel. Tok et kurs om varmekabler i 2022 hos Trainor, der det ble nevnt at dette ikke var lov, da boksen ikke er godkjent for dette. Men hvor finner jeg hvor det står svart på hvitt at dette ikke er i hennold til installering av varmekabel/koblingsboks?

Spurt ${formatDate(1681903140)}
Løst Løst
Ex
1
Merking for både gass og støv

Hei.

Vi har i en leveranse mottatt en del instrumenter med f.eks. denne merkingen:

II 1GD Ex ia IIC T4/T6. Jeg har imidlertid ikke lagt merke til bruken av "GD" samtidig tidligere og lurer på om denne da er godkjent for bruk i både Sone 0 og sone 20?

Mvh.

Terje

Spurt ${formatDate(1681734660)}
Løst Løst
Ex
1
Exd nippel v/direkte Exd innføring og kort kabel

Vi har et alarmhorn og en alarm lampe med en svært kort kabel mellom. Begge enhetene er Exd. Hva er kravet til nipplene som skal benyttes.
Er det krav om å benytte compound nippel eller kan kompresjons nippel benyttes.
Utstyret står offshore gassgruppe IIB

Spurt ${formatDate(1680266940)}
Løst Løst
Ex
2
Sertifikat for sammenstilling av flere Ex godkjente enheter

Stilles det noen krav for at man må ha et sammenstillings sertifikat utsendt av godkjent tredjepart dersom man feks leverer et "brett/boks/skap" av godkjent utstyr som er koblet sammen? Si feks man leverer en plate hvor det sitter påmontert og oppkoblet noen koblingsbokser & trykktransmittere, begge disse er godkjente uten U sertifikat og det dokumenteres med wiring, hvordan specific conditions of use er tatt hensyn til og brukt riktige glands. Trenger man da et ekstra sertifikat for sammenstillingen?

Spurt ${formatDate(1680248340)}
Løst Løst
Ex
2
Jording av barrierer

Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?

Spurt ${formatDate(1680247860)}
Løst Løst
Ex
1
Ex sertifikat

Hei

Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:

DEKRA 11ATEX0008 X

II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?

Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?


Spurt ${formatDate(1678454460)}
Løst Løst
Ex
1
Stikk og kabling i Ex-sone 2

Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.

1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?

2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?

Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.


Mvh Lars

Spurt ${formatDate(1678388040)}
Løst Løst
Ex
1
Blanding av plast og messing

Hei,

Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?

Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?

Spurt ${formatDate(1678243140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.