forstått det slik at v. 2 jordfeil så blir det kortslutning mellom de to fasene med jordfeil. Men hvordan kan det bli stående 2 jordfeiler uten at vernet kobler ut. og hvor stor er berørings strømmen da.
Løst
Hvordan dokumentere beskyttelsesleder i IT-nett fra netteierens trafo og velge riktig overspenningsvern hos kunden ? Er det distribuert eller ikke distribuert jord ?
Løst
Hvilke krav stilles til jordelektrode for et havbruksanlegg i stål? Elektroanlegg med TN-S nett. Stålet er selvsagt korrosjonsbeskyttet (malt).
Løst
Skal TN-S fordeling ha 3 eller 4 pol brudd i TKS/fordeling?
Før var filosofien at N-leder var ansett som spenningsførende, men at man i NEK400:2022 gikk bort fra dette?
Jeg tolker NEK:400 304.3.4.2.1.2
VEILEDNING 1 og VEILEDNING 2 som at N-leder skal gå ubrutt frem til kurssikkring/siste forbrukskurs.
Det er litt vag ordlyd «anses ikke som nødvendig» kan dere og oppklare hvor sterkt dette står som krav. Er det hensiktsmessig å velge 3-pol fremfor 4-pol fordi det blir mindre dokumentasjon, er det et absolutt krav så langt NEK kan ansees som krav eller er det valgfritt (risikovurderes) hva som monteres?
Dette var jo metoden før for å sikker Nullpunkt i installasjoner med flere strømkilder, men i siste NEK’en ble det gjeldende for anlegg med kun en strømforsyning og, for å tilrettelegge for eventuelle flere senere (solcelle, elbil, etc)
Ser det er forskjell fra inst. bedrift til inst. bedrift hva som monteres???
For å oppsummere:
- N-leder skal etter PEN-splitten gå ubrutt gjennom TKS (KV) og fordeling (Hovedsikkring) frem til forbrukskurs? Se vedlagt prinsipptegning.
- Hvordan tolke ordlyden. Hvor sterkt er dette kravet?
Kan dere oppklare?
Takk!
Løst
Jeg er utdannet elektriker (har hatt fagbrev i 40 år) samt automasjons teknikker og har jobbet en del med store elektriske tavler, jeg jobber nå som elektrolærer. I forbindelse med utskifting av ledninger, stikkontakter samt brytere og vern i mitt eget hus (huset er over 50 år), så kommer det å kreves en samsvarserklæring pga all denne oppdatering av det elektriske anlegget.
Kan jeg sende inn samsvarserklæring eller må det være en installatør?
Løst
Hei. Hvis jeg legger opp en ny kurs eller to i en bolig med nye jordfeilautomater i sikringsskapet, iht. NEK400:2022. Dette er et eldre anlegg med skrusikringer. Da kan jeg vel etter Elsikkerhet 78 montere ASD avdekking ved å krysse av på mindre utvidelse. Hvordan formulerer man seg på dette i dokumentasjonen. Kan man skrive f.eks. at kurs-opplegget er gjort iht. NEK 400.2022 og avdekking nye kurser i sikringsskap iht. FEB 88?
Løst
Hei, jeg skal snart ha fagprøve og prøver å finne fram til forskjellige krav i NEK 400 som kan være sjekke å referere til under veis i fagprøven.
Men jeg sliter med å finne noe å kunne referere momentan utkobling skal være mindre enn minste kortslutningsstrømmen i kretsen. (I5<=IK2Pmin)
Søkt rundt på nettet og det står at det skal ligge i NEK 400 533.3.1.1, men her står det om termisk påkjenning og krav for maksimal temeratur på ledere og kabel, osv.
Setter stor pris på hjelp:)
Løst
Må man bruke type f i bolig på oppvaskmaskin osv eller holder det med type a jordfeilautomat på alle kursene i en bolig. Er type f en anbefaling eller krav? Sliter med å finne det.
Løst
Jeg har ett anlegg, TN-S 400V, hvor det er montert overspenningsvern T1, fra Efa i hovedtavle med Uc 300V. I automatfeltet ca 1,2meter fra hovedvernet er det montert ett T2/T3 vern fra Eaton, med Uc 280V, for å beskytte en brannsentral.
Er dette ok, hvilket vern vil ta seg av en evt overspenning? Min første tanke er at sekundærvernet burde ha en høyere tennspenning enn primærvernet?
Løst
Hei
Risikovurdering av automatisk utkobling av hovedkurser
Kravene i 411.6.4 skal også benyttes for allment distrubisjonsnett? eller gjelder disse kun ved "egen trafo" adskilt fra allment distrubisjonsnett?
Løst