Elkontroll, praksis ved manglende jording i sluk (IT)

Jeg utfører en del el-kontroller i eldre boligblokker i Oslo og støter ofte på sluk i IT-anlegg hvor det mangler jord. Er interessert i høre hva som er vanlig praksis der ute.

Sette avvik?
Sette ok, og gå ut i fra at installatøren som har bygget badet har risikovurdert og sørget for at anlegget er sikkert?
Gå ned i kjeller og måle hovedutjevningsforbindelser?

Slik jeg forstår det, så er det ikke behov for jording i sluk hvis følgende faktorer er tilfredstilt:
- Alle deler av elanlegget i rommet er jordet
- Kursen(e) er sikret med 30mA jfb
- Etablerte hovedjordforbindelser (vann og avløp)

Spurt ${formatDate(1707905280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Påpekning fra e-verket

Hei!

Påpekning fra e-verket, det har blitt målt for lav isolasjonsmotstand på hovedsikring som er på 0,1Mohm, er dette fordi at anlegget er fra 1965 eller er det noe annet feil? Vet om at det var krav om 1000ohm pr V før men blir ikke dette for lavt?

Spurt ${formatDate(1707903960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Nedsoting av hus/sotet elektrisk utstyr

Hei.

Lurer litt på hvordan det er med el sikkerhet når jeg har fått nedsotet huset mitt pga nedslag i pipa/ildsted.

Forsikringen dekker alt men di bruker et lokalt el firma som kun vil tørke rent og vaske alt av dimmere,spotter,brytere m.m

Jeg har hatt besøk av el tilsynet og fått bemerkelse på dette men el firmaet vil som sagt ikke gjøre annet enn å demontere/remontere igjen da det skal vaskes og males.

Etter som vi har lover og forskrifter som skal opprettholdes mener jeg selv dette ikke er innafor i henhold til FEL eller DSB for jeg mener dette skal byttes da enn ikke vet hvor soten har lagt seg.

Jeg har til og med fått sot inn i kjøleskapet mitt så at det er sot i elektriske komponenter er jo 100% sikkert.

Dette er litt frusterende og vite at det er slikt når enn har lav og høyspenning samt brannmann/ søk og redning on og offshore i petroliumsvirksomhet av utdandelse og kompetanse.

Noen som kan hjelpe meg for syns ikke det er helt innafor med vask/rengjøring for å sette utstyret tilbake på plass og at dette opprettholder el sikkerhet.

Jeg har også fått skriftlig av elko at disse fra-sier seg alt ansvar og garanti da det er utsatt av ytre påkjenninger som ikke er ved normal bruk

Mvh

Morten

Spurt ${formatDate(1707740220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klasse lll

Hei, jeg vet at klasse ll må være dobbelt isolert dersom der et over 50V.

Men jeg finner lite info om klasse lll. Betyr det bare at det er under 50V?

Har et produkt med klasse lll 24V Dette er en LED armatur, der driver er ekstern del.

Etter det jeg i det hele tatt kan finne ut så er det vel ikke noe krav til dobbel isolering på dette. Driver har gjord.

Vil bruke MeanWell ELG-240-24-DA, eller tilsvarende.

Fikk spørsmål om dobbelt isolering fra arkitekt som vil bruke denne.

Har jeg forstått det riktig at det ikke er noe krav om dobbelt isolering her?

Spurt ${formatDate(1707736800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Oppussing av kjøkken

Dersom et kjøkken i en leilighet fra 1960 skal byttes ut, er det da krav på å følge ny forskrift? Plasseringen er nogen lunde den samme, men benkeflaten blir større.

Det legges opp ny kurs til komfyr og kjøkkenet forøvrig.

Spurt ${formatDate(1707488220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Risikovurdering og sluttkontroll ved lav risiko

Er det noen som har sett på Risikovurdering og sluttkontroll ved lav risiko skjema fra Nelfo?

Der står det en tekst ang. hvilke jobber som kan bruke dette skjema, og hvilke jobber som vi må levere 3stk skjema for. (Risiko, sluttkontroll, samsvars.)

Dette omfatter da alle jobber som er iht. NEK 400 del 7, kan ikke bruke et forenklet skjema med lav risiko. Og det er greit, siden det er mange spesielle regler å følge på jobber som omhandler del 7.

Men så står det også noe om normale forhold i forhold til Tabell 51A, så hva da med en utestikk? Kan vi bruke et forenkelt skjema da?

Når man ser i Tabell 51A så kan man lese at AA5, dette er normale forhold, samme med AC1.

Men når det kommer til vann og AD, så er det ingen kolloner som står normalt på.

Hva med AD3, Regn og dusjing, jeg vil vel påstå at dette er normale forhold utendørs? Og nei, det er ikke normale innendørs.

Tenker da at man kan krysse av for at ytre påvikringer er normale?

Hva tenker du om akkurat dette punktet?

Spurt ${formatDate(1707403980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Krav til Leder for Sikkerhet på høyspenningsanlegg

Hei, er det noen som kan svare på om det er krav til Fagbrev som Energimontør eller Gruppe H for å kunne være LFS på høyspentinstallasjoner?

Spurt ${formatDate(1707379740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Lov å koble ut fra egen TKS og inn på annen sin eiendom som elektriker?

Hei!

Har en elektriker med tre år relevant erfaring lov å legge opp kurs i TKS på egen bolig og ut til noen par lyktestolper i nabolaget som nødvendigvis ikke står på egen eiendom, gitt at eiendoms eier har gitt tillatelse til det?

Kan elektriker da skrive samsvarserklæring selv? Er jo tross alt koblet til elektrikerens eget anlegg.


Spurt ${formatDate(1707325320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faserekkefølge

Hei!

Hvor og når ble rekkefølgen

SBH istedenfor å være SHB?

Står dette nevnt noen plass?


Mvh

SB

Spurt ${formatDate(1707323640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Sikring av spenningsmåler

Har fått noen "morsomme" spenningsmålere som er bygd inn i en modul, størrelse akkurat som en 1-polet sikringsautomat. Er litt leken og tenkte å montere en slik på hytta på fjellet for å følge litt med da det har vært endel spenningsvariasjon der.

I bruks/monteringsanvisningen (på tysk) står at denne spenningsmåler kan monteres med strømtilførsel direkte fra OV eller skinnene i fordelingen. Mitt OV er 3 x 50A. Men hvis det blir en feil i spenningsmåleren kan man jo lett få f eks en kortslutning og da faller jo OV ut og hytta strømløs. Sånn kan jeg ikke ha det.

Hva ville folk gjort? Montert en automatsikring foran spenningsmåleren ( f eks 2A 3P) eller finnes andre smarte løsninger?

Spurt ${formatDate(1707304560)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.