1
Gruppereduksjonfaktor 1, ved alle kabler i en gruppe har mindre/lik 30% av Iz?

Hei

Bare lurte om noen kunne bekrefte eller argumentere for/imot om jeg tolker teksten under 523.5 side 182 i NEK 400 - 2022 riktig.


Her står det beskrevet " Dersom en kabel eller isolert leder, basert på en kjent driftstilstand, forventes å føre en strøm som er lik/mindre 30% av den strømføringsevnen den vil ha når en gruppereduksjonsfaktor er anvendt, kan denne kabelen ignoreres når gruppereduksjonsfaktoren skal fastsettes for resten av gruppen."

Ved forleggelse av en gruppe PFXP'er på en kabelstige vil det utløses krav om anvendelse av gruppereduksjonsfaktor.
Kan man sette denne som 1 - hvis man kan dokumentere at belastning ikke vil overstige 30% av kabelens Iz på samtlige kabler i en gruppe?


Spurt ${formatDate(1757236980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Skjøting av inntakskabel fra 10mm2 til 16mm2

jeg skal skjøte inntakskabel fra gammel lagt 10mm2 i bakken til 16mm2 i vegg pågrunn av større strømføringsevne i vegg i fagprøven. dette må gjøres for å unngå å grave ny inntakskabel til huset.

hvordan burde jeg forklare dette til sensor på en riktig måte? dette skal skjøtes i et inntakskap med sånne klemmer man fester på skinner


Spurt ${formatDate(1757010060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dårlig jording

Hei! Har drevet på et hus og byttet sikringsskap og stort sett hele anlegget, pluss montert et jordspyd. Da jeg tok sluttkontroll ville ikke instrumentet slå ut jordfeilbryterne på grunn av den mente det var for høy overgangsmotstand til jord. Dette er et hus som ligger langt oppi skogen. Fler jordspyd?? Flytte jordspyd?? Hva kan årsaken være, tanker??

Spurt ${formatDate(1756970160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Kan noen identifisere denne kabelen?

Tittel. Kom nylig borti denne kabelen, men finner ikke ut hva den heter. Noen som kan hjelpe her? Er en 3x16mm^2

Spurt ${formatDate(1756896900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spørsmål angående sikringsskap og ov

Hei, det er en eldre bolig fra 60-70 tallet hvor KV er av typen skrusikringer på loftet. Og dermed ned til sikringsskapet, i sikringsskapet er det en Jordfeilbryter 32A og en litt større boks som er merket med: Hoel og Gunzler type 10KW. Maks sikr: 35A.

Hvis jeg oppgraderer alle automatene til kombiautomater. Kan jeg da fjerne både jordfeilbryter og strømtransformator og da gå direkte på samleskinnene? Er det godt nok at det da er kun sikret på loftet med skrusikringer?

Noen tanker? Hjelp en elektriker som plusseligt blei litt usikker.

Spurt ${formatDate(1756674060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
CE merking av eksisterende tavler etter endring

Når en gjør endringer og ombygginger av tavler som CE merket. Det gjelder kontroll tavler eller fordelingsklemmer. Slik eg forstår regelverket så må eg kontakte tavlebygger og de CE merker på nytt, eller teste denne tavlen etter NEK 439 og CE merke denne (FEU) på nytt. Må vi ta over hele ansvaret for denne tavlen. Hvordan er riktig måte å håndtere dette på etter regelverket ? er det nok og skrive samsvar etter NEK 439 og NEK 400-8-810

Spurt ${formatDate(1756314240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dusj på andre siden av sikringsskap

Hei, Har en kunde som skal flytte dusjen inne på et bad. På naborom (bod) på samme vegg står sikringsskap. Er det nok å lekte ut vegg på baderoms-side 6cm slik at det blir iht figur 701C, side 349 i NEK:400:2022 ?

Spurt ${formatDate(1755522240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Downlights med utskiftbar lyskilde

Hei! Kunde ønsker å benytte seg av disse downlightsene: https://www.lampeoglys.no/sett...

Noe negativt med å montere downlights med utskiftbar lyskilde??

Spurt ${formatDate(1755029400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Har jeg lov til å spenningsette anlegg i undervisningsøyemed?

Min arbeidsgiver har gitt meg ansvar for opplæring innen elenergi. Dette innebærer at jeg som lærer vil spenningsette lavspentanlegg som elevene har koblet (230V/400V). Jeg har fagbrev innen elektro, men er ikke elektriker. Hvordan stiller dette seg i forhold til forskriftene?

Spurt ${formatDate(1754987700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Elbil-lader på eksisterende garasjekurs?

Jeg har en venn som har en garasje i en garasjerekke. Det er en 10A kurs til hver garasje som går til en stikk og et lyspunkt. I dag lades det fra en vanlig Schuko kontakt. Jeg anbefaler å sette opp en elbillader med innebygget jordfeilvern type B på denne kursen inntil det blir etablert felles opp legg for alle garasjene. Er det en akseptabel løsning?

Spurt ${formatDate(1754984340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen