Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Å flytte på en transformator kiosk

Det er en transformatorkiosk plassert på tomten i Asker. Om man ønsker å flytte det eller fjerne det, hva blir framgangsmåten? Sannsynligvis en e-post til Elvia er noe som man gjør først.

Spurt ${formatDate(1671447840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pfsp i vegg

Skal sette opp ladestasjon og trekker 10 kvadrat 3g PFSP. Denne kabelen ligger åpent på vegg inne og ute, men må ligge 1 meter inne i isolert vegg, pga innfelt sikringskap. Er det da krav om at kabelen må ligge i rør fra gjennomføringa i veggen til inn i det innfelte sikringsskapet?

Spurt ${formatDate(1671295140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmåling høyspentkabel

Hva sier forskriften til dette? Evt noen normer som sier noe om dette? Leitet nettet opp, ned og i mente uten å finne noe håndfast. Gammel tommelfingerregel sier jo 1 kOhm pr volt driftsspenning.

Spurt ${formatDate(1671021480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabling for dørpumper

Hei, spørsmål angående kabling for dørpumper. Det ønskes tomt k-rør fra stikkontakt over himling og ned til dørpumpe. L&B leverer kabel med støpsel, og kobler til i dørpumpe og plugger den til i fastmontert stikkontakt over himling levert av el.

Spørsmål 1: Vil da denne kabelen L&B leverer, som plugges i stikkontakt anses som en del av den faste installasjonen siden den legges i rør i vegg?

Spørsmål 2:Er det lov å legge en slik type "konfeksjonert kabel" i rør? I utgangspunktet avsluttes våres installasjon i stikkontakt over himling.

Det er altså ønske om å opprettholde et grensesnitt her med tanke på service/garanti.

Spurt ${formatDate(1670940840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern i underfordeling

Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?

Spurt ${formatDate(1670853600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilutkobling på 125A stikk

Hei

Kunde har i kontrakt spesifisert at 125A Rundstift skal ha jordfeilautomat 30mA. Dette er ikke normalt, og meg bekjent finnes det ikke 125A jordfeilautomater. Alternativet er 125A modulær effektbryter med 30mA jordfeilbryter eller vigi-modulen til Schneider. Men er det å anbefale på et så stort uttak?

Er det noen god grunn til at denne bør ha jordfeilutkobling?

Det er et 400V TN-S anlegg, og i tilegg har feltet i hovudtavlen som forsyner denne egen jordfeilovervåkning med varsling.

Spurt ${formatDate(1670848740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek 400 2022. Må veiledning følges

Må veiledning følges?

I Nek 400 2022 304.3.4.2.1.2 veiledning 1 står det at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnett vil være i trepolt utførelse...

Må dette følges? Eller kan bryter/overstrømsvern være i 4 polt utførelse da dette bare er en veiledning til punkt. 304.3.4.2.1.2

Skjønner at det er for fremtidig bruk ved flere strømkilder.

Nelfo har i sine nek kurs tatt med at N-leder "skal" skal være uavbrutt.

men er ikke veiledning en anbefaling og ikke bindende om man utfører etter nek 400?



Spurt ${formatDate(1670788740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belysning - Jording i gjennomkobling

Hei!

I en armatur med metall chassis, isolasjonskkasse I, og gjennomkobling L1, L2, L3 og N fra venstre til høyre side, er det kun lagt lask fra hurtigkoblinger på begge sider og inn på chassis. Ingen seperat jord leder, fordi chassis skal brukes som jord. Etter min mening bør det også være seperat jordleder, i tillegg til faselederene.

Har prøvd å finne noe om dette i NEK EN IEC 61535:2019 og NEK400 uten hell.

Kan noen veilede meg?

Spurt ${formatDate(1670713440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppet energi

Er det ett enkelt svar for hvorfor gjennomsluppet energi skal kontrolleres om vernet løser ut raskere enn 0,1s? Hvorfor trenger man ikke å kontrollere dette om vernet løser ut tregere enn 0,1s?

Spurt ${formatDate(1670672280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei hopp.
Vi har en diskusjon på kontoret om hvorfor cos(phi) er tatt med i spenningsfallformelen på side 220 i mhb.

Er det omregning fra R til Z? Eller har det med hvilken strøm som brukes i formelen kanskje? Om vi bruker IB så er vel cos (phi) irrelevant i den sammenheng.

Vi blir ikke enige.

Tips?

Spurt ${formatDate(1670593440)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.