Hei! skal sette opp en 3 fase stikk ute på bolig. hørte noen snakke om at det var krav til høyde på den. Lurer derfor på om det er sant eller kan jeg sette den i høyden kunden vill ha?
Løst
Dersom jeg tilkopler 3-5 ledere på utgående på en sikring - bryter jeg da en norm eller en forskrift? Dersom jeg sikrer at kobling er god og og alle ledere sitter godt - kan noen da si at det jeg har gjort ikke er forskriftsmessig? Montasjeveiledningen til sikringer sier ofte ikke noe om max antall tilkoblede ledere, men normen sikringer er bygget etter sier visstnok noe om dette (men hvem har tilgang il og leser den?)
Løst
Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Løst
Hei. Jeg lurer på dette med jordfeilvern overvåking på felles infrastruktur for elbil-lading. Flere anlegg blir lagt opp med felles infrastruktur, som skinner, rundkabel eller flatkabel. Ved slike installasjoner er det gjerne eller skal være integrert DC filter / strømstyrt jordfeilvern 30mA i laderen. Hvilke krav stilles det til jordfeilvern / overvåking i tavle på utgående kurssikring til infrastrukturen?Jeg leser ut i fra 722.411.3.3 at ethvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløserstrøm mindre eller lik 30mA. I tillegg står det at det ikke må benyttes til å beskytte andre tilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr. Dette vil etter det jeg kan lese ut i fra 722.411.3.3 ivaretas ved bruk av lader med dette innebygget.Det står dog ingenting om beskyttelse ved felles infrastruktur.På forhånd takk!
Løst
Har en hovedtavle hvor det utenpå innmatingsfelt er montert skilt "400V TN-C-S" rødt med hvit tekst.
De 2 andre dørene med avgangene har ikke slik merking.
Har fått følgende avvik fra DLE med henvisning til FEL§32. "Merking av spenning og fordelingssystem i modulene i hovedtavle" Er det et krav at disse også må merkes og da med 400V TN-S?
Tavle er plassert i tavlerom, er det krav om at denne bygningsmessige døren skal merkes på noe måte?
Løst
Holder på med examen over nett og et av spørsmålene er å ramse opp farer som kan oppstå i elektriske anlegg.
Selv har jeg kommet på:
-berøringsfare
-kortslutningseffekt
men dert er sikkert flere titals ting til, men jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå...
jeg kan sikkert skrive alt fra feilmerking av utstyr til ikke sikring mot innkobling ved feilsøking osv men hvor skal grensa gå?
hva synes dere proffe at jeg bør ha med som realistiske hovedpunkter?
Løst
Hei,
Lurer på hva informasjon som skal stå i en koblingsplan/protokoll på høyspentanlegg?
Løst
Hei Elbil lading innstilles til 16A i laderen, sikringen er en C20A. Kan man da legge 2.5mm2 til laderen, den faste lasten blir ikke belastet mer enn 16A, men sikret med en 20A. Det blir skrevet i kursfortegnelsen og samsvarserklæringen at fast last ikke er mere enn 3.6kW og innstilt verdi er 16A. Tvilen kommer når at kunder kan forandre den innstilte lasten svært lett i en App eller via et potmeter. Men igjen er dette inngrep i installasjonen som ikke er lov.
Løst
Jeg har godkjenning som Sakkyndig Driftsleder. Tidligere kunne jeg da foreta installasjon på egen bolig og fritidsbolig.
Gjelder dette fortsatt? Finner ikke noe om dette i forskriftene
Løst
Hei
Håper det er ok jeg legger ut dette innlegget her da det en masse gode fagfolk tilgjengelige. Hvilken brannsentral til bolighus med kablet detektorer og batteribackup anbefaler dere.
Kontakter en leverandører sier alle at sin sentral er best.
Viktige moment å tenke på er; pålitelighet, installasjon, tilgang på reservedeler osv.
På forhånd takk
Løst