Hvordan gjør man det når man går fra skjult til åpent anlegg? Jeg har to kabler i hvert sitt k rør, men vet ikke om jeg skal ta et stort hull til hvert av rørene slik at hele røret går gjennom veggen til der det er åpent anlegg. Eller skal jeg kutte røret inni veggen, og bare komme ut med kablene, slik at hullet blir mindre?
Løst
F.eks på en 15A kurs, 2.5mm til bryter så 1.5mm fra bryter til direkte koblet lampe i tak. Forutsatt at beskyttelse ved kortslutning fortsatt er til stede.
Jeg har nå sett gjennom NEK400:2018 men finner ingen referanser til dette. Det nærmeste jeg kommer er 430.2 og 432.2 men den går på kursen i sin helhet.
Finner også en referanse i 523.3, "hvor det er anvendelig, skal det tas hensyn til belastningens karakteristikk" men dette er ganske vagt.
Løst
Hei
I forbindelse med fremlegg av lavspenningskabler til en transformator har dukket opp et spørsmål jeg ønsker svar på.
Det benyttes 5 parallelle en-ledere per fase som ligger på en kabelstige over tilkoblingspunktet til lavspentsiden.
Ledere fra hver fase går gjennom hver sitt trinn i kabelstigen og ned på tilkoblingspunktet.
Vil denne utførelsen stride imot NEK 400-5-52, 521.5 AC-kurser og elektromagnetiske effekter (forebygging av virvelstrømmer)
Løst
Hvilke krav stilles til en bedrift som skal utarbeide prototyper av skap/tavler. Det vil si at tavlen ikke skal ut til kunde, men bygges internt i bedrift for layout. Slik at det er enklere å sette ut jobben til tavleverksted.
Eventuelt om en ikke finner tavleverksted, hvilke krav stilles til bedriften om en må bygge skapene/tavlene selv?
Løst
Hei!
Når vi har stjerne/trekant så har vi jo to kabler som går inn i motoren. Skal da ha sikkerhetsbryter til denne installasjonen (fagprøve). Må jeg da ha en sikkerhetsbryter for hver kabel da eller funker det og ha sikkerhetsbryteren foran hele installasjonen? den skal jo være nærest mulig motoren så det blir vel litt tullete.
Løst
Det er kjent at lærlinger og hjelpearbeidere er ufaglærte og skal ikkje utføre selvstendig arbeid ihht FEK, men skal være under ledelse av ein fagutdanna. I den sammenheng lurer eg på følgande: vi har ansatt ein energimontør som skal arbeide som hjelpearbeider/lærling for å ta fagbrev som elektriker, han har sjølvsagt ikkje dei samme kvalifikasjonane som ein faglært elektrikar, men når det kjem til sikkerheit så vurderar eg det slik at han må kunne reknast som fagutdanna. Kan denne personen setjast til å utføre enkle arbeidsoppgaver aleine av kunde? Tenker da på oppgaver der det ikkje trengs å gjerast spesielle faglige vurderingar, men for eksempel utskifting av utstyr likt mot likt som for eksempel å skifte ein termostat, skifte nokre automatsikringar til jordfeilautomater og liknande?
Løst
Hei, sitter hjemme nå og arbeider med fagprøven hvor en av oppgavene er og planlegge og installere en elbil lader. Har ikke vært borti elbil lader før men ville dere brukt B eller C karakterisitkk på sikring til laderen? Vet en skal ha Jordfeilautomat type B da. Men tenker det ikke er noe særlig med startstrøm på en elbil lader da den vil gå jevnt og trutt med samme belastningen til bilen er ferdig, så da funker det vel og bruke sikring type b?
-Magnus
Løst
Hei
Jeg vet at det er krav til at tavle for sakkyndig betjening skal låses hvis den står i samme rom som tavler eller annet utstyr for ikke-sakkyndig betjening.
Men hvilken type lås er det krav om? Må man sette inn OLH/OLU lås, eller holder det med trekantnøkkel eller skrutrekkerlås (ett spor) så lenge man må ha verktøy for å åpne?
Løst
Hei
Hva bør lønnen for en person med følgende installatørpapir ligge på?
Inst. Gr.L
Inst. Gr. H
Ekominst.
15 montører i selskapet ca.
Løst
Anta valg av beskyttelsesmetode er "automatisk utkobling av strømtilførselen" og IT-nett.I NEK 411.6.5:2018 står det at for AC-system skal forventa berøringsspenning ikkje overstige 50 V dersom 1. jordfeil ikkje blir kopla ut.I jordingshåndboka s. 17 står det at "for å sikre at strømstyrt jordeilvern skal løses ut ved første jordfeil, må vernets utløsestrøm være lavere enn jordslutningsstrømmen ved første jordfeil."
For å sikre dette bør utløysestraumen for jordfeilvernet vere mindre enn halve trafoytelsen si kVA-merking i mA (fritt gjengitt uten formel, velkjend tommelfingerregelen om maksimal jordfeilstraum).Dette kravet, slik det her framstår, vil jo stort sett vere tilfredsstilt viss ein nyttar 30 mA jfb. Er det då interessant/relevant å vite overgangsmotstand mot jord mtp. beskyttelse mot støt?
Kravet til berøringsspenning vil jo ikkje gjelde sidan ein har har automatisk utkobling av 1. jordfeil. Dersom det er veldig høg overgangsmotstand - la oss sei Rb er 2000 ohm - vil likevel feilstraumen "... hovedsaklig være bestemt av den kapasitive impedansen mellom faselederne og jord". Altså vil storleik på feilstraum- og dermed responsen til jfb vere lite påverka av jordingsmotstanden Rb (slik den er definert).
Løst