Hei! holder på å forbereder meg til fagprøve som jeg skal ha i begynnelsen av februar. Så lurte jeg litt om overgangmotstanden.
Som jeg har forstått, må den være lik eller mindre 1667ohm, men da må begge sikkerhetsbarriene være oppfylt. Som er at alle kurser i boliger har 30mA jordfeilbryter og at inntaksabelen er dobbelisolert??
Men hva regnes som dobbelisolert? er det ok med ekstra strømper på lederne? Må jeg da ha strømper på TKN-skapet også, der inntakskabelen kobles inn på? Hva med tampene imellom skinnene i skapet?
Så lurer jeg på denne tabellen, som man kan henvise seg til. Altså om overgangmotstanden. Finnes denne i NEK:400? Den står i montørhåndboken, men den har man ikke lov til å henvise seg til på planleggings delen på fagprøven.
Løst
Har en stiger og skal legge en til i parallell for å bedre Iz. Hva er den beste måten å finne lengden på den eksisterende?
Løst
Hei
har renovert sikringsskap »likt mot likt» og lurte på hvilken forskrift jeg da har jobbet ut ifra?
huset ble ferdigbygd i 1987
Løst
Hei
har fått en oppgave av skolen til etter nyttår, hvor jeg skal lage en instruks på hvilke målinger man må ta før man tar opp sikringen igjen, etter at man har utført arbeid på kursen.
jeg vet at man må ohm?e mellom fasene og jord, men må dette gjøres mellom fas-fas også?
må jeg megge å? og holder det å bare ta den bestemte kursen når jeg megger, eller må jeg ta strømmen på hele tavla?
takk for all hjelp
Løst
Hei,
Etter 710.560.05 skal minst 50% av rombelysningen være fra nødstrøm. Nødstrøm vel definert som UPS?
Etter 710.559.01 skal belysningen forsynes av 2 uavhengige kurser, det vil vel si at noe av belysningen må forsynes fra en tavle utenfor det medisinske området.
Må det være 50-50% fordeling på belysningskurser? Eller kan man ha 75% på UPS kurs og 25% på en ekstern kurs. Er det noen krav til minimum belysning? Finner ikke ut av Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven som NEK referer til.
Løst
inne i kjelleren på huset mitt er det plassert en inntaksikring i egen boks (skrusikringer). Denne er plassert ganske høyt oppe på veggen ca 5-6 meter hvor kabelen fra e-verket kommer inn via bakken. Videre fra denne er en PFSP kabel klamret langs veggen i kjelleren og opp i sikringsskapet i 2.etg.
Nå skal kjelleren pusses opp og jeg ønsker å fjerne denne og heller plassere OV i sikringsskapet i 2.etg. Ønsker ved samme anledning å søke om mer strøm inn ettersom jeg i dag bare har 2x35 a. Kabelen inn fra e-verk er 25 cu e med 3 faser hvor kun 2 er tilkoblet, så dette burde ikke være noe problem. Dette melder jeg selvfølgelig til netteier via de rette instanser.
Har følgende spørsmål knyttet til dette:
Hvordan løses dette i praksis? Min plan er å fjerne eksisterende inntakboks og krympeskjøte pfsp'en som kommer inn utenfra med en ny pfsp og føre denne i rør i taket (taket skal lektes ned) og frem til fordelingen. Eventuelt presskjøte med pfxp som er dobbelisolert?
Kan jeg skjøte kabelen slik, eller må jeg sette opp en koblingsboks?
Er dette en grei løsning? På forhånd takk for hjelpen!
Hilsen elektriker gruppe L som har begrenset med erfaring på boliginstallasjon.
Løst
I 412.3 står det at dobbel / forsterket isolasjon kan benyttes i alle situasjoner bortsett fra enkelte begrensninger spesifisert i NEK 400-7 og NEK 400-8.
Kan da denne beskyttelsesmetoden benyttes til ladestasjon i en boliginstallasjon hvis kabel og ladestasjon er klasse II?
Løst
Er det noe forbud mot å montere schucko stikkontakter slik at hullene står opp? en kunde gnålet om at han ville ha det på en tralle med måleinstrumenter på et laboratorie. Selv kan je gikke finne noen regler på at det ikke er lov..
Noen som vet?
Løst
TOLKNING: NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 ? Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap
Unngår ein heile problemstilling ved å bruke kl2?
Løst
Kunde (næringsbygg) har montert elbilladar frå Tesla.
Ved isolasjonstesting ved 250V er motstanden kun 0,2Mohm mellom L1-PE, 3,4Mohm mellom L2-PE, 3,4Mohm mellom L3-PE og 0,2Mohm mellol N-PE.
Når me kontakta Tesla om dette seier dei dette er å sjå på som nornale verdiar.
Korleis kan dette vere lovleg når kravet er 1Mohm ved fast installasjon, og sett på som normalt ved måling ved kun 250V? Hadde målingar våre utført med 500/1000V kunne eg skjønt det var overspenningsvern eller liknande innebygd i ladaren, men reknar ikkje med det er det ved kun 250V, då fasespenning ved TN-S er ca 230V.
Erfaringar?
Innvendigar?
Evt tilvising til norm/forskrift?
Løst