Hei
I bedriften (Eier av bygg, drift og vedlikeholds avdeling) er det ulike meninger om hvordan en skal merke tavler og tavlerom, samt noen diskusjoner rundt dette med hvem som kan ha tilgang til tavlene.
Min mening er som følger: Det er kun BA4 og BA5 personell som skal ha tilgang. Det skal merkes med dette (helst på alle tavler slik at en unngår "tukling", samt at man kan få kontroll/dokumentert avvik lettere). Tavlene skal merkes med anleggstype (eksembelvis IT/TN + spenningsområde)
Jeg sliter med å finne dokumentasjon på dette og har ikke tilgang til de ulike normene...Hvor starter jeg, og hvordan kan jeg sørge for at dette blir en del av vår internkontroll?
Løst
Hei
På forberedelsesdelen av eksamen i elektrikerfaget er en av oppgavene "utbedring av feil påpekt av det lokale el-tilsyn". Jeg får vite at det er en enebolig bygd i 1965 og at det er IT-nett.
Jeg tenker med engang at aktuelle temaer å se på er
-Jordfeilbryter på alle kurser
-Komfyrvakt
-Røykvarslere
-Antall stikkontakter?
-Dårlig utført arbeid/ødelagt utstyr, feildimensjonering
Er det noen som ellers har noen tips til temaer det kan være lurt å ta en titt på?
-Lasse
Løst
Hei, Jeg skal montere enkle stikkontakter over et par vinduer, det er kun taklamper med makseffekt 60W som skal plugges i stikkontaktene, Kursen til dette er 15A. Er det noe problem med 1,5 kvadrat så lenge værnet løser ut innenfor kravet ved kortslutning i enden?
Løst
Kunde har pr dags dato KV på loft og OV i sikringsskap. Det sitter også KV i stolpe.
Kan KV på loft i denne forbindelse fjernes, dersom dette er ønskelig? Så lenge beskyttelse mot kortslutning er ivaretatt med e-verket sitt vern så klart.
Det er/blir forlagt klasse 2 kabel fra inntaket (luftstrekk) til OV i sikringsskap. vil dette da oppfylle jord- og kortslutningssikker forlegning i denne sammenhengen?
Løst
Jeg syntes NEK400 har blitt vanskeligere å finne frem i for 2018 utgaven enn foregående utgaver.
Blant annet 434 i 2014 utgaven var klar og tydelig på beskyttelse mot kortslutninger, herunder 434.3.
Men hvor finner jeg igjen utelatelse av kortslutningsvern i 2018 utgaven?
Løst
Hei
hva kan man gjøre som ansatt i en bedrift mtp elektroarbeid? Vi snakker om utvidelse på eksisterende kurser, noen ekstra stikkontakter, rehabilitering i oppussa rom etc. bruker som regel eksisterende automater,men disse har ikke jordfeilbryter(TN anlegg)
Løst
Hei,
Har et spørsmål ang berøring i et TN-Anlegg.
KV er på 32A og sikrer en underfordeling ca 100Meter unna, i underfordelingen er OV på 25A. Begge vernene er uten jordfeilbryter. Om vi tar utgangspunkt i en resistans på 1,6KOhm fra hånd til hånd på en person som berører mellom fase og jord vil den er personen utsettes for 143mA, og ingen vern vil koble ut. Er det noen krav som stilles iht denne situasjonen? Er anlegget da godkjent? Dette er i industri og alle forbrukskurser i tavlen er sikret med 30mA jordfeilbryter. Det sies jo at et TN-Anlegg kobler ut ved første jordfeil, men ikke om det er en resistans i enden og strømmen ikke overstiger 32A slik at den overbelastes?
Underfordelingen har heller ikke noen egen jordelektrode, den er plassert ca 100meter fra hovedfordeling og benytter kun beskyttelesleder i tilførselskabel som er på 6mm2 til jording av underfordelingen. Er dette innafor? Blir veldig langt strekk fra den ytterste kursen i underfordeling og utgjevningsforbindeler tilbake til jordelektroden. Både hovedfordeling og underfordeling er plassert i verksted i industri og tilhører et TN-Anlegget til forrige avsnitt.
Håper noen har tid til å gi et svar:)
Løst
Hei! Jeg har blitt fortalt av prosjektleder at høyde på en ladestasjon skal være 1.5m til uttak pga forskrifter. Han viser til at "industri" stikkontakten må stå i den høyden. Jeg mener at det ikke er noe krav til høyde da det må kobles inn en kabel/bil før ladestasjon åpner for spenning i uttak.
Jeg har lett i NEK400-2018 men finner ingenting om høyde.
Denne "problemstillingen" gjelder både i garasjer og parkeringanlegg.
Har jeg lov til og plassere ladestasjon i lavere enn 1.5m?
Løst
Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.
Løst
Hei
I en eldre enebolig skal jeg klargjøre til nytt kjøkken. Det har fra gammel av vært kjøkken her tidligere, men har i flere år vært brukt som soverom. 20A kurs til komfyr ligger klar i blindet veggboks.
Er det krav til komfyrvakt?
Løst