Skjultanlegg næringsbygg

Hei!

Kravet til bolig er jo forskjellig fra kravet til næring når det kommer til I2 vs Iz.

Gjelder dette også om det er forlegningsmåte A1/A2 i næringsbygg?

Og om det er det, hva er årsaken? Hva er isåfall begrunnelsen? Gjerne referer.

Spurt ${formatDate(1570923794)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny hovedjord

Hei!

Vi har pdd hovedjorden vår via vannrøret inn til huset. I nærområdene har de begynt å skifte til plastrør, og vi har lenge tenkt på å etablere ny hovedjord. Jeg er ikke elektriker, men har bekjente som er det. Tenkte derfor å grave og slå ned 2 stk jordspyd på 3 meter. Her er det ikke gjort noen beregninger ihht trafostørrelse osv, kun gått ut fra montørhåndboken som jeg fikk låne. Er ganske interessert i dette selv, men tenkte at jeg kanskje kunne få råd her?

Tanken er derfor å gå med en RK 16mm2 gul/grønn fra tilknytningsskapet vårt og banke denne på undersiden av panelet på ytterveggen. På enden tenkte jeg å skjøte denne RKen med en skru/klemmehylse og gå over til cu-wire 25mm2. Derfra går jeg videre ut til to jordspyd på 1,5m (3m), som blir koblet sammen med cu-wire fra tilknytningsskap med samme skru/klemme kobling. Jordspydene blir slått ned med ca 3m avstand fra hverandre.

Men her kommer problemet: Huset er plassert på et fjell og er kun fylt igjen med litt jord over dette. Dybden på jorden kan jeg ikke uttale meg så mye om da jeg ikke har testet ved å slå ned jordspyd for å sjekke dybden. Tenkte derfor å fylle litt GEM-gel fra Elit for å få enda bedre overgangsmotstand. Som jeg har fortsått det skal overgangsmotstanden være så liten som mulig og under 1667Ohm for IT-nett for å tilfredstille kravene om maks 50V berøringsspenning (?)

Tenkte å gjøre selve jobben selv, men at jeg da får en elektriker til å koble til og gjøre de kontrollene som trengs.

Lar dette seg gjøre? :)

Takk for alle svar!

Spurt ${formatDate(1570705943)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabler på bad

Nettopp kjøpt en ny leilighet og oppdager og er påbevist med kamera at det mangler kabler under vegghengt toalett, i dusjen (nisje) og en bredde på 20 cm tvers over gulvet.

Hva sier forskrifter og normer om det?

Begrunnelsen oppgitt er at det blir kodens fra taolettet hvis det er varme under og at kablene går noen spor i to plater, slik at skjøten blir midt på gulvet. Hvorfor det ikke er kabler i dusjen har jeg ikke fått svar på bortsett fra at alle leilighetene er sånn.

Spurt ${formatDate(1570622761)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK399 og elbillader

Er 4 NEK399 skal utenfor et eldre 4 mannsleilighet/bolig. Er utrolig kronglete å hente strøm fra skapet på innsiden,oppe i 2 etg. I tillegg er måleren ute trefase, mens OV inne 2 fas. Tror de har gjort det slik pga plass i skapet.

Elbillader skal stå nære NEK399 skapet.

Det er vistnok nå lov å hente kraftkrevende laster fra NEK399 skapet.

Hvordan løses dette i praksis med sikringer og avgreininger i NEK399 skapet?

Spurt ${formatDate(1570547151)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording solcelle/dobbelisolert omformer

Hei! Ved dobbelisolert omformer, har jeg blitt informert at solcelleinstallasjon ikke skal jordes. Med mindre det er montert i område, mer utsatt for lynnedslag. Hvilke avsnitt i NEK, samt norm omhandler dette? Hvor står det spesifikt hvorfor -og hvordan dette skal gjøres?

Spurt ${formatDate(1570543001)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FEK, reparasjon av elektrisk utstyr

Vi produserer elektrisk utsyr (tavler og HPU) til offshoreindustrien og er ikke underlagt FEK da vi leverer et ferdig produkt med samsvarserklæring.

Vi ser nå på muligheten å oppgradere (refurbishment) av gammelt og utdatert utsyr, som er produsert av andre. Utstyret vil bli sendt til land og oppgradert på et verksted.

Ved å oppgradere og utstede ny samsvarserklæring blir vi da underlagt FEK § 8.Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr? Hva er definisjonen på reparasjon?

Spurt ${formatDate(1570443877)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av solcelleanlegg

Hei. Jeg ønsker litt opplysning angående ansvarsfordeling ved tilkobling av solcelleanlegg. Et solcelleanlegg på ca 100kW skal monteres på et næringsbygg, dette er prosjektert og levert av et firma som kun er oppført med prosjektering av el anlegg i Elvirksomhetsregisteret. Firmaet setter opp hele anlegget og terminerer DC-kabler fra celler til inverter. Installatør trekker DC-kabler, legger utjevningsforbindelser og tilkobler AC-forsyning fra inverter til tavle.(TN-fordeling)

Når jeg leser elsikkerhet 91 tolker jeg det slik at installatør må stille med samsvarserklæring på hele det elektriske anlegget. Er dette riktig forstått? Og da er det vel naturlig å be om samsvarserklæring på prosjekteringen slik at installatøren ikke sitter med det bygningsmessige ansvaret?

Siste spørsmål er ang jordfeilvern: NEK 400 sier at det skal være jordfeilvern type B på forsyningskursen fra tavlen til inverter. prosjekterende firma sier denne må være min 300mA. Hva skal denne beskytte og hvordan finner man ut hvor stor utløsestrøm denne skal ha?

Har folk synspunkter til dette?

MVH Torbjørn Austarheim

Spurt ${formatDate(1570431369)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Loddeskjøt og limkrymp av måleledning til instrument

Fikk testet nye kabelkniven her om dagen.

På måleleledning til tangamperemeter utilsiktet. Ikke-pluggbare.

Innafor å lodde sammen bruddene og krympe igjen? Måler kontinuitet mot målepinne før krymp med annet instrument.

Det er så ergelig å måtte sende det inn på rep og være uten eget på jobb en stund

Spurt ${formatDate(1570028382)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dimensjon inntakskabel

Hei.

Eg mener å ha lest i ett REN blad att det skal benyttes TFXP 4G50mm2 al som inntakskabel til bolig/frem til TKS skap.

Finner ikke dette igjen, men er det noen som kan bekrefte eller avkrefte om dette er riktig? Eventuelt refere til noen paragrafer?

Ser ikke helt hensikten med å bruke 50mm2 frem til f.eks små leiligheter som ikke har behov for dette..

Spurt ${formatDate(1570018938)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
plassering av overspenningsvern

Hei.

Tenkte å høre med dere med hva dere gjør i praksis.

Det skal byttes innmat i sikringsskap i ett borettslag bestående av 58 leiligheter.

Det står flere knivsikringer i kjeller på 250A med en stiger bestående av 3x35mm2 PN som dekker x.antall leiligheter. Anlegget er fordelt med enfase til hver leilighet. Hvor plasserer dere overspenningsvernet? Dersom det sittes ett overspeninngsvern for hver stiger er vi da dekket?, ser på dette som vanskelig iforhold til plass, gamle koblinger, hvem har ansvaret for å kontrollere att overspenningsvernet er inntakt etc.

Eg personlig tenker att det bør plasseres ett overspenningsvern ved hver OV for hver leilighet, men dette er en fordyrende løsning (58stk overspenningsvern) og kanskje unødvendig? Stigeren går inn på ett koblingstykke som går videre til 4skap og så videre til neste etasje osv. Hvordan blir dette normalt utført?

Hovedsikringene er UZ og 35A, dette er tanken å bytte til OV 2x32A, noen tanker rundt dette?

Spurt ${formatDate(1570017906)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.