Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.
Jeg vurderer å starte på Installatør prøven, har kvalifikasjonene og har fått Al nr.
Jobber i en bedrift som driver med vedlikehold av diverse art og vi har jo en forholdsvis travel hverdag. Det er jo mye rundt Installatør bedrift annet enn Installatør papirene, Internkontroll forskrift og annet "papir arbeid". Noen som driver med konsulent virksomhet ift med oppstart, få på plass alle rutiner, systemer etc som det er mulig å leie inn?
Løst
Hei
Vi er et verksted som bygger kontrolltavler for kraftverk. En del av sluttprøvingen innebærer arbeid nær spenningsførende deler (lavspent). Tavlene eies i prinsippet av oss før de sendes sluttkunde. Er det da vår eier evt daglig leder som har ansvar for å utpeke AFA?
Løst
Dokumentere utkobling av fast last i TN nett (varme batt.) uten bruk av jordfeilbryter?
Tiltak: Legge dobbelt isolert kabel frem til last!
Utjevne last til jord!
Beregne i feb dok at utkobling<0,1S!
Dette er ok i forhold til FEL?
Løst
Jeg har en sak med et produkt en kunde ønsker jeg skal koble til. Spør derfor om noe tilsvarende
Hvor står det at vi må bruke utforingsringer på veggbokser når veggen består av flere plater?
Hvor står det at vi ikke kan sage av baksiden av en veggboks, for å få bedre plass? Det medfører da at ledere og wago ligger åpent inne i veggen.
Hvorfor er det bakplate av plastikk på alt av vanlig utstyr? Stikkontakt, bryter, påveggskappe.
Jeg har funnet noe i NEK 400: 134.1.6, 421.3 og 527.1.5. Disse punktene går på hvor man har utstyr/koblinger hvor det kan oppstå lysbuer, i normal drift. Det det kan oppstå lysbuer i normal drift. Det kan kanskje oppstå på en stikkontakt, men vil ikke oppstå på annet utstyr.
IP-graden vil ikke være tilstede om veggen en gang åpnes på baksiden. Men det gjelder da bare om man sager av baksiden av en veggbokse. Ikke for utforingsringer og bakplate av plastikk for vanlig påveggsutstyr.
Mener jeg en gang har lest at alle tilkoblinger skal være omsluttet av selvslukkende materiale, men har aldri klart å funnet igjen det punktet.
Løst
Skal flytte et sikringsskap og lurer på om jeg kan glattskjøte den grønne tfxp som idag ligger i skapet, med en ny stump tfxp. Eller kan jeg glattskjøte med pfxp i samme størrelse? Er dette huseier eller netteier sin kabel når den er inne i huset?Det nye skapet blir stående i 2 etg. Det er et skap i veien 100meret unna.
Løst
Hei!
Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.
Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.
Løst
NEK400:2018 §701.55 beskriver montasje av annet elektrisk utstyr i sone 1. Under eksempler på utstyr for sone 1 er det i punkt 3 beskrevet utstyr beskyttet med SELV eller PELV med merkespenning osv.
Vil en LED spot montert i sone 1 (vanlig tak i bolig) oppfylle kravene om den
1) alene innehar kravene i §701.55 punkt 3 (med SELV eller PELV osv)? eller må det
2) også eksplisitt stå i produsentens bruksanvisning at den er godkjent/egnet for bruk i sone 1 (ordlyd fra montørhåndboka og NEK)
Løst
hei
Husker før når man renoverte skap så var det et alternativ å gå rett ut av sikringsskap med trakten, slik at man bare brukte kombivern og ikke kv på utsiden.
Er dette fortsatt lovlig?
Løst
Hei. Gjelder IT nett. PFSP er lagt som stiger til ny sikringstavle med jordfeilautomater. Kunden har lagt denne selv. Må ta den på min kappe da han skulle få legge denne som egeninnsats, men fikk ikke kommunisert skikkelig at det skulle legges en pfxp i røret.
Er det en bra løsning å sikre denne med eksempelvis en 100 ma S-type jordfeilbryter? Da vil vel anlegget være egnet for sin forusatte bruk og vi vil ikke få utilsiktet utkobling da man har selektivitet mellom jorfeilvernene i installasjonen, samtidig har man vel «sikret seg» at berøringsspenningen holdes under 50 v? Vet at dette ikke er den "normale" måten å gjøre det på men den er vel i teorien like god?
Løst
NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.