Omgivelsestemperatur mellom bad og gang

Hei

Jeg har nettopp fått badet mitt oppusset sammen med sikkert 100 andre leiligheter i borettslaget. Jeg så at elektroleverandør hadde brukt to kretser på16A i en 5leder kabel. Derfor spurte jeg om utregning på disse kablene. Under ligger gitt svar:

"Installasjonsmåte 42 i hulrom i tak eller vegg.

Referansemåte B2. Strømføringsevne 19,5A. Korreksjonsevne for temperatur 25 grader 1,06. Korreksjon for 2 kurser i samme rør 0,8. Totalt 19,5A.

19,2<19,5 "

Jeg ser at de har brukt omgivelsestemperatur 25 grader på en kabel som går i veggen mellom bad og gang. Er dette korrekt? Er det noe regelverket sier om omgivelsestemperatur for gitte rom? Ser for meg at denne veggen fort kan gå over 25 grader på grunn av badet? Hvis dere mener dette er feil, hvordan skal jeg gå frem?

Spurt ${formatDate(1543573137)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til kabler og annet elektrisk utstyr - CPR

Hei.

Ref. 422.2 i NEK 400:2018 så stilles det krav til valg av el.utstyr (kabler, rør, koblingsbokser m.m.) mht. brannmotstand, avgivelse av røyk, brennende dråper og giftige gasser for bygg klassifisert med ytre påvirkninger BD2, BD3, BD4. Der hvor det ikke er sprinklet (eller annet automatisk brannslokkeanlegg) skal det benyttes kabler som tilfredstiller klasse Dca-s2d2a2 (IFLI, IFSI, IFSI-EMC, IFXI...). Kabler av klasse Eca (PFXP, PR, PN, PFSP) er da ikke tilfredsstillende.

Gjelder disse kravene kun i rømningsvei eller er det gjeldende for alle rom i bygget?

Eksempelvis hvis man har et hotell, sykehus m.m (BD4) der det er sprinklet over og under himling i korridor (rømningsvei), men ikke sprinklet over himling i tilstøtende rom til korridor (eks. hotellrom, sykerom). Er det slik at man da må benytte kabler og materiell med klasse Dca-s2d2a2 inne i hotellrommet?

Spurt ${formatDate(1543566602)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilførsel hybel med eget abonnement

Ny hybel skal bygges i kjeller på eksisterende hus. Skal være egen e-verksmåleri nytt sSkringskap. Inntak står i kjelleren i gammel Viking-boks. Hovedfordeling er i 2.etg. Kan jeg da koble meg inn på denne eksisterende inntakboksen istedenfor å legge kabel fra skap i 2 etg? Altså splitte inntaket her? Setter eventuelt opp en større kapsling om det viser å være liten plass. Noe i veien for å gjøre dette?

Har fått avklart at 399 ikke gjelder.

Spurt ${formatDate(1543507980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
effektfordeling - valg av løsning?

Hei.

Hvordan løser dere installeringen av el.bil ladere i praksis der det skal tilkobles f.eks 8 ladere på en parkeringsplass? Ligger dere 8stk kabler og monterer 8stk sikringer? Eller ligger dere en felles kabel/sikring som går inn og ut av laderne? Er vell ikke krav til dedikert kurs så lenge man kjører effektfordeling på laderne...? Tenkte å benytte laderne fra Eaton med master/slave, såg for meg å bruke sikring på 3x63A og Pfxp...

Sitter pris på innspill..

Spurt ${formatDate(1543501286)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klassifisering av rom og valg av kabel - CPR.

Hei.

Forsøker å sette meg inn i nye regler ift CPR nivå for kabel. Vi er ett landbasrt industrianlegg, og jeg kan ikke se at vi får krav til CPR nivå ute i anlegget. Men all kabel kommer fra bygg i anlegget som kontrollrom og/eller koblingsrom. Disse rommene er også delt inn i en eller flere brannceller.

Kontrollromet er alltid bemannet. Dette er en del av samme branncelle som koblingsrom og kabelkjeller.

Iht NEK 527.1 settes det krav til kabelen i en branncelle. Kabelen går også via kabelkjeller som har noe vanskeligere rømming enn koblingsrom pga lav høyde og kabelbroer.

Jeg kommer da frem til at vi må forholde oss til NEK527.1 samt klassifisering BD2, og sette krav til CPR nivå D. Mulig vi kan senke kravet til E fordi vi har automatisk slukking bygg?

Spurt ${formatDate(1543488396)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berøringsspenninger i TN anlegg ute

I siste utgave av NEK 400, trenger man ikke ringjord rundt bygg i TN anlegg! se. 542.2.2

Hva med berøringsspenninger ute når virkeområdet til jordelektroden for bygget ligger langt unna trafo/E-verk fordeling?

Spurt ${formatDate(1543321001)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Åpen jordingskabel i sluk på bad

Hei

Jeg har et bad som nettopp er nyoppusset i regi borettslaget. Jordingen til sluket ligger helt åpent og i tillegg er den ikke festet skikkelig(Kabelskoen er ikke klemt på kabelen). Ut i fra mine tanker så kan denne kabelen fange mye skitt og løsne eller ev. korrodere.

https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://murbetong.no/wp-content/uploads/converted/joomdocs/901-sluk.pdf&ved=2ahUKEwjP0oq-oPTeAhUDzIUKHaeRAWsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw17BH2I7WN8w1Mm_LuTzUb-

Hvis en ser på Bilde 1 i gitt link så er det nøyaktig slik det er gjort. Lurer på om dette ikke er lov i henhold til regelverket eller om det bare er en anbefaling i denne artikkelen fra murbetong.no.

Spurt ${formatDate(1543311133)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av 500KVA trafo

Det skal installeres en ny trafo-kiosk på 500KVA. Og derfor etableres nye jordelektroder, hva er kravet til minstetversnitt?

Det skal benyttes ringjord og jordspyd, men også legges en forbindelse til armeringen i den støpte plattingen trafoen er plassert på.

Spurt ${formatDate(1543303742)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimesjonering av kabel og vern til motor

Hei,

Jeg har et spørsmål ang dimesjonering av kabel og vern til motor.

Har en motor som trekker 31,8A, denne skal sikres med et termisk vern og korsluttningsvern. Det termiske vernet blir justert til merkestrøm og KV er valgt til automatsikring der den elektromagnestiske delen tar for seg kortsluttningen. Vernet er valgt til 40A D- karaktersitikk. Jeg har regnet med en startstrøm på maksimalt 7*In =223A og KV vil holde 400A (I4).

Skal kabel dimensjoneres etter termisk vern eller KV?

Vi har på skolen dimensjonert etter termisk vern, men syntes det er litt rart ettersom det kan justeres til en høyere verdi og kan da oppstå utfordringer med at kabel ikke er innen for strømføringsevenen (Iz).

Håper dere har et svar til dette.

Spurt ${formatDate(1543228040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av vern til underfordeling

I forbindelse med rehabilitering av sikringsskap i bolig, skal jeg bytte ut vern til underfordeling i tilbygg. Underfordelingen består av moderne jordfeilautomater, og forsyner blant annet nytt kjøkken, vaskerom, bad m.m.

Underfordeling er i dag sikret med 3x50A Uz elementer (skrusikringer). Kabel er 3x16 cu, og målt Ik2pmin på enden av kabel er 450A. Hadde egentlig tenkt å sette inn elementautomat 3x50 med C-kar, men må nå revurdere dette etter å ha målt Ik2pmin mindre enn 500A. Det rette er vel kanskje å sette inn en B-kar, men er litt skeptisk til dette, på grunn av flere kurser til bl.a kjøkken med potensielt høy oppstartsstrøm, som ofte brukes samtidig.

Noen som har tanker rundt dette?

Spurt ${formatDate(1543006355)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.