Hei
lurer på hva dere definerer som et arbeidslag, og hvor mange dere ser som forsvarlig å ha under ledelse av 1 LFS?
Løst
NEK 400 beskriver jo krav til bla. antall uttak i boliger og hytter, og er en grei mal ved prosjektering av nye bygg og installasjoner. I vårt område er det nå planlagt utbygging av strøm til flere store hytteområder med eksisterende bebyggelse, og spørsmålet rundt dette med krav til størrelse på installasjon har dukket opp. Noen ønsker full installasjon i alle rom, og her følger vi selvfølgelig normens krav. Men vi har også en del hytter som kun ønsker strømtilkobling i første omgang, med utvendig og innvendig skap, samt 1-2 uttak ved innvendig skap. Dette er bygg som har eksisterende 12V anlegg som forsatt ønsker å benytte eksisterende installasjon på belysning, og det er bygg med eiere som ikke benytter hytta i påvente av overdragelse til ny generasjon eller salg. Det er også flere som ikke har behov for strøm på soverom og andre rom, da hyttene er av svært enkel standard, og ligger høyt til fjells. Kan man risikovurdere seg bort fra krav til antall stikk, da behovet ikke er der? Hva skjer f.eks om hytta skal selges om 2år. Kjøper ser at hytta har fått innlagt strøm i 2018, og vet da at installasjonen er basert på gjeldende regelverk og har nok uttak. Hvem blir da sittende "ansvarlig" eier eller installatør? De fleste ønsker full installasjon, men vi har en del som kun ønsker noen få uttak pga lite behov. Dette har skapt en del diskusjoner hos oss, og vi lurer på om det er andre som har erfaringer på dette område.
Løst
Kan en skipselektriker være elektriker i eget hjem?
Løst
Case:
Mulig brudd i 3x50 AL kabel forlagt i bakken.
Måler 74 Volt mellom L1-L2Måler 186 Volt mellom L1-L3 Måller 234 Volt mellom L2-L3
Måler 97 Volt mellom L1-Jord Måler 124 Volt mellom L2-jordMåller 133 Volt mellom L3-jord
Anlegget:
UF1:"Primærsiden"
"Uten feil" 1,87 MohmUF2:"Sekundærsiden"
"Uten feil" 24 Mohm
Jeg har isolert sekundærsiden , og isloert ut alle kurser fra hovedfordeling for å utelukke eventuelle feil i drossler og annet utstyr som kan skape høye spenninger lokalt i nettet.
Erfaring fra stedet:Måle resultater for kabel som er isolert i fra nettet:
Etter megging av kabelen fikk jeg følgende resultater
L1-L2: 100 Mohm
L1-L2: 100 Mohm
L2-L3: 100 Mohm
L1-jord: 100 Mohm
L2-jord: 100 Mohm
L3-jord: 100 Mohm
Kabelen skal være i orden...
Måling av resistans i leder ( potensielt knekk på kabel som igjen gjør at 1 av lederene har begynt å korridere og skaper en dårlig forbindelse i 1 eller flere av lederene.
L1-L2 : 0.07Mohm
L1-L3 : 0,06Mohm
L2-L3: 0,00 Mohm
Konklusjon
Kabelen er defekt
Tiltak:
1:Bytte kabelen
2: Spenningsette kabel og termografere seg frem til feilkilden før den graves opp og repareres.
Har noen her inne noe formening om noen andre feilkilder for disse resultatene? Og/eller annen fremgangsmetode for å rette feilen?
Det er målt 230 V mellom alle faser på primærsiden, og redusert spenning mellom L1-L2 , L1-L3 på sekundærsiden.
Jeg har låst alle sikringer i sekundærsiden som er berørt av "defekt" fase så ikke noe utsyr i anlegget blir påvirket av lav spenning.
Det skal også sies at ved måling av spenning mellom L1-L2 / L1-L3 på primærsiden varierer denne spenningen fra 67 V - 201 volt ettersom kurssikring er på eller av. Ofte 197 volt i bunn av sikringen, og 76 volt når kurs sikring slåes på.
Setter stor pris på tilbakemelding
Løst
Hei
Nye næringsbygg skal ha tilknytningsskap ihht NEK 399.
Hvordan løses det med terminering av 5 x 240 kabler i tilknytningsskapet?
Løst
Er det noen her inne som vet om noe bra firma som installerer solceller til industri? tenker da på en installasjon på 1000 kvadrat eller mer og effekter på 100kW og oppover.
Tskker for alle svar.
Løst
Hei,
Har prøvd å finne minimumsavstanden som skal være mellom tilkoblingspunktene for lavspent, men finner ikke noe konkret svar.
Har dere noe svar på dette?
Mvh
Elektriker-lærling
Løst
Hei,
Har nylig installert en stor frekvensomformer, og lurer på kravet til hovedutjevningsforbindelse til denne?
Den styrer en motor på 500KW, spenning 690V og har tilførselskabel av typen PEX 3x240mm¨2.
Mvh
Elektriker-lærling
Løst
Hei,
Slik jeg har tolket ny NEK399, er det nå tillatt å ha overbelastningsvern og jordfeilautomater montert i utvendig tilknytningsskap for å forsyne mindre bygg(spikertelt,garasjer etc).
Er dette riktig tolkning eller har jeg misforstått noe?
Løst
Kva for kvalifikasjonar skal dei som monterer og prosjekterer solcelleanlegg ha.
Skal det følge med samsvarserklæring for prosjektering/montering av solcelleanlegg.
Tenker her på solcelleanlegg inkludert inverter.
Kva for forskrift gjeld for solcelleanlegg?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.