Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Størelse på Arbeidslag

Hei

lurer på hva dere definerer som et arbeidslag, og hvor mange dere ser som forsvarlig å ha under ledelse av 1 LFS?

Spurt ${formatDate(1541502680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400, krav til antall uttak ved strømtilkobling av eksisterende hytter

NEK 400 beskriver jo krav til bla. antall uttak i boliger og hytter, og er en grei mal ved prosjektering av nye bygg og installasjoner. I vårt område er det nå planlagt utbygging av strøm til flere store hytteområder med eksisterende bebyggelse, og spørsmålet rundt dette med krav til størrelse på installasjon har dukket opp. Noen ønsker full installasjon i alle rom, og her følger vi selvfølgelig normens krav. Men vi har også en del hytter som kun ønsker strømtilkobling i første omgang, med utvendig og innvendig skap, samt 1-2 uttak ved innvendig skap. Dette er bygg som har eksisterende 12V anlegg som forsatt ønsker å benytte eksisterende installasjon på belysning, og det er bygg med eiere som ikke benytter hytta i påvente av overdragelse til ny generasjon eller salg. Det er også flere som ikke har behov for strøm på soverom og andre rom, da hyttene er av svært enkel standard, og ligger høyt til fjells. Kan man risikovurdere seg bort fra krav til antall stikk, da behovet ikke er der? Hva skjer f.eks om hytta skal selges om 2år. Kjøper ser at hytta har fått innlagt strøm i 2018, og vet da at installasjonen er basert på gjeldende regelverk og har nok uttak. Hvem blir da sittende "ansvarlig" eier eller installatør? De fleste ønsker full installasjon, men vi har en del som kun ønsker noen få uttak pga lite behov. Dette har skapt en del diskusjoner hos oss, og vi lurer på om det er andre som har erfaringer på dette område.

Spurt ${formatDate(1541492914)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrisk i eget hus

Kan en skipselektriker være elektriker i eget hjem?

Spurt ${formatDate(1541329595)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Alu kabel brudd

Case:

Mulig brudd i 3x50 AL kabel forlagt i bakken.

Måler 74 Volt mellom L1-L2Måler 186 Volt mellom L1-L3 Måller 234 Volt mellom L2-L3

Måler 97 Volt mellom L1-Jord Måler 124 Volt mellom L2-jordMåller 133 Volt mellom L3-jord

Anlegget:

UF1:"Primærsiden"

"Uten feil" 1,87 MohmUF2:"Sekundærsiden"

"Uten feil" 24 Mohm

Jeg har isolert sekundærsiden , og isloert ut alle kurser fra hovedfordeling for å utelukke eventuelle feil i drossler og annet utstyr som kan skape høye spenninger lokalt i nettet.

Erfaring fra stedet:Måle resultater for kabel som er isolert i fra nettet:

Etter megging av kabelen fikk jeg følgende resultater

L1-L2: 100 Mohm

L1-L2: 100 Mohm

L2-L3: 100 Mohm

L1-jord: 100 Mohm

L2-jord: 100 Mohm

L3-jord: 100 Mohm

Kabelen skal være i orden...

Måling av resistans i leder ( potensielt knekk på kabel som igjen gjør at 1 av lederene har begynt å korridere og skaper en dårlig forbindelse i 1 eller flere av lederene.

L1-L2 : 0.07Mohm

L1-L3 : 0,06Mohm

L2-L3: 0,00 Mohm

Konklusjon

Kabelen er defekt

Tiltak:

1:Bytte kabelen

2: Spenningsette kabel og termografere seg frem til feilkilden før den graves opp og repareres.

Har noen her inne noe formening om noen andre feilkilder for disse resultatene? Og/eller annen fremgangsmetode for å rette feilen?

Det er målt 230 V mellom alle faser på primærsiden, og redusert spenning mellom L1-L2 , L1-L3 på sekundærsiden.

Jeg har låst alle sikringer i sekundærsiden som er berørt av "defekt" fase så ikke noe utsyr i anlegget blir påvirket av lav spenning.

Det skal også sies at ved måling av spenning mellom L1-L2 / L1-L3 på primærsiden varierer denne spenningen fra 67 V - 201 volt ettersom kurssikring er på eller av. Ofte 197 volt i bunn av sikringen, og 76 volt når kurs sikring slåes på.

Setter stor pris på tilbakemelding

Spurt ${formatDate(1541288656)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399 for næringsbygg

Hei

Nye næringsbygg skal ha tilknytningsskap ihht NEK 399.

Hvordan løses det med terminering av 5 x 240 kabler i tilknytningsskapet?

Spurt ${formatDate(1541190154)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Solcelle anleg

Er det noen her inne som vet om noe bra firma som installerer solceller til industri? tenker da på en installasjon på 1000 kvadrat eller mer og effekter på 100kW og oppover.

Tskker for alle svar.

Spurt ${formatDate(1541004512)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand mellom tilkoblingpunkter for lavspenning

Hei,

Har prøvd å finne minimumsavstanden som skal være mellom tilkoblingspunktene for lavspent, men finner ikke noe konkret svar.

Har dere noe svar på dette?

Mvh

Elektriker-lærling

Spurt ${formatDate(1540902267)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tversnitt for hovedutjevningsforbindelse til stor frekvensomformer

Hei,

Har nylig installert en stor frekvensomformer, og lurer på kravet til hovedutjevningsforbindelse til denne?

Den styrer en motor på 500KW, spenning 690V og har tilførselskabel av typen PEX 3x240mm¨2.

Mvh

Elektriker-lærling

Spurt ${formatDate(1540902114)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny NEK399, forbrukerkurser i tilknytningsskap

Hei,

Slik jeg har tolket ny NEK399, er det nå tillatt å ha overbelastningsvern og jordfeilautomater montert i utvendig tilknytningsskap for å forsyne mindre bygg(spikertelt,garasjer etc).

Er dette riktig tolkning eller har jeg misforstått noe?

Spurt ${formatDate(1540853584)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Solcelle

Kva for kvalifikasjonar skal dei som monterer og prosjekterer solcelleanlegg ha.

Skal det følge med samsvarserklæring for prosjektering/montering av solcelleanlegg.

Tenker her på solcelleanlegg inkludert inverter.

Kva for forskrift gjeld for solcelleanlegg?

Spurt ${formatDate(1540643128)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.