Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
705.55.01 Stikkontakter landbruk

I NEK400 705.55.01 står det at stikkontakter skal være i samsvar med NEK EN 60309-1,NEK EN 60309-2 eller NEK502 (DCL)

Betyr dette i praksis at alle stikkontakter i landbruk skal være av typen industri-stikk og at vanlige elko stikkontakter ikke er OK og bruke?

705.1 sier at dette gjelder ikke for rom, lokaliteter og områder beregnet for vanlig husholdning.

Vil dette si at vanlige elko 1090/1091 stikkontakter kun kan benyttes i garderober/kontor, og at det er direkte krav til og benytte industri kontakter i dyrerom, forrom utv osv som er iht NEK EN60309?

Spurt ${formatDate(1538998860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av lekkasjestrøm for sluttkontroll

Hei,kanskje dere kan hjelpe meg med litt teknisk info om måling av lekkasjestrøm. Har tatt i bruk lekkasjestrømtang Kyoritsu KEW 2413R.Hva er den rette måten å måle lekkasjestrøm ifm. sluttkontrollskjema. Vanligvis bruker jeg isolasjonstester ved spenningsløs anlegg. Så megger jeg gjennom alle kretser. Hvis jeg får for lavt verdi, måler jeg hver enkel kurs fram til den som har minst verdi (kan også være flere). Måleresultatet skriver jeg i sluttkontrollskjema under punkt Isolasjonsmåling angitt i MOhm .Når jeg bruker lekkasjestrømstang har jeg samme fremgangsmåte men sliter litt med å tolke verdiene.Så vidt jeg forstått det er alt som er under 10mA fantastiske verdier. Jo høyere desto dårligere.Men hva skrives da i sluttkontrollskjemaet under Isolasjonsmåling? Skrives da for eksempel 3,3mA istedenfor MOhm?Da kommer jeg også til neste spørsmålet. Hvordan får jeg regnet ut til MOhm? Altså jeg mener sammenlagt med ohmskverdi som en ville få ved megging?Eksempel: Målt lekkasjestrøm 3,3mA = 0,0033A Ohmskverdi: 230/0,0033A = 70.000 Ohm = 0,070MOhmNå kan jeg ikke skrive 0,070MOhm i sluttkontroll fordi dette blir jo feil.Når lekkasjestrøm skal måles skal tanga legges rund faseledere i IT nett og inkl. N-leder i TN nett.Når jeg legger tanga rund jordlederen får jeg også målt verdier som er høyre enn faseledere. Hva er det jeg måler da?

Spurt ${formatDate(1538992738)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Platetopp

Hei, en flatkontakt som blir brukt til platetopp er merket 25A.

Hvordan påvirker dette når man har en platetopp med 7400watt makstrekk ca 32A full styrke vel og merke.

Hvordan stiller nek og kravene rundt overbelastning av merket utstyr som i dette tilfelle er 25A.

Dette gjelder for så vidt på vanlige stikkontakter også, 16A der man har vanlige jfb med i2 - 1,2 som blir 19,2A.

Spurt ${formatDate(1538915782)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av kabel

Det er stadig diskusjoner om hva slags kabel man skal benytte i både åpent og skjult anlegg her på jobben... noen mener det ikke er lov med den eller den kabelen opp langs en vegg eller bruk av gummikabel festet med TC-klammer til fast opplegg osv.

Jeg kan ikke finne noen forskrifter eller normer som forbyr verken det ene eller andre ut fra et sikringsskap så lenge kabelen er beregnet for nettspenningen i anlegget ( snakker ikke her om tilførselskabel dobbelt isolert til sikringsskap )

Det er vel slik å forstå at det er kabelprodusenten som setter krav til bruk??

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1538827459)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel - krav W/m2

Er det krav om W/m2 når man legger varmekabel for eksempel på badet ?

Eller bare anbefaling fra produsent for eksempel bad 120W/m2 - 140W/m2.

Hva skjer når på badet er 108W/m2 og ikke nok varme ( sier kunde).

Spurt ${formatDate(1538823587)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Annen ledende del landbruk

Har det alltid vært krav om tillegsutgjevning til annen ledende del, type innredninger i fjøs osv i landbruk?

er dette et absolutt krav/avvik ved en elkontroll iht nek405?

Spurt ${formatDate(1538719172)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK400 705.411.3.3

Gjelder NEK400 705.411.3.3 også hovedkurser, dvs kurser fra hovedtavle til underfordelinger?

Ser det ofte benyttes OVB på slike kurser, og klasse 2 frem til samleskinnene i underfordelinger..

Spurt ${formatDate(1538719073)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel under fastmontert innredning

skal legge en varmekabel, ser at produsenten sier at det ikke skal legges under fastmontert innredning. Det eneste jeg har som er utfordrende er et dusjkabinett. Kan jeg legge kabel her eller regnes dette som fastmontert innredning?

Spurt ${formatDate(1538601810)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Paralellkobling av TNS enheter

Hei

På jobb har vi en case hvor 2 generatorer skal benyttes som reservekraft. Disse skal synkroniseres sammen slik at de samlet kan yte 1000 KVA. De har funksjon for dette innebygd. Men leverer da TNS i og med at det er div uttak og elektronikk for styring innebygd i generator.. Ser av NEK 400 303.2.1.2 at disse egentlig skal utføres som et TNC nett frem til hovedfordeling. Er det slik å forstå at det blir ulovlig å koble sammen 2 generatoer som TNS ?

Spurt ${formatDate(1538601273)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
HVor skal sakkyndig driftsleder plasseres i organisasjonskratet

Vi har en diskusjon med kvalitetsavdelingen og utformingen av organisasjonskartet til bedriften både sentralt og på lokal fabrikk. Min mening er at sakkynding driftsleder for høy og lavspent skal plasseres rett under eier eller dens representant (styre eller daglig leder).

Spørsmålet som trenger en avklaring er hvor på organisasjonskartet skal sakkyndig driftsleder for høy og lavspent anleggene plasseres og er det da bare på lokal fabrikk eller på det sentrale kartet for konsern?

Spurt ${formatDate(1538559093)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.