Skal i gang med et hytte prosjekt som ligger på et svaberg nærme sjøen.
Hytten mangler jordelektrode, og dette må etableres før spenningssetting.
Snakket med en kollega, og han ment jeg kunne støpe fast 25mm kobberwire med elektrode masse rett på fjellet. Fjellet er av type rød granitt.
Forhørte meg med Elit, og de anbefalte kun borring.
Finnes det noen andre gode løsninger for å få etablert en god jordelektrode bortsett fra å borre?
Løst
Hei!
REN kjører i høst et kurs som skal forberede aktuelle kandidater i nettbransjen til installatørprøven. I den forbindelse kan det være aktuelle kandidater med realkompetanse og erfaring som er godt kvalifiserte til å inneha rollen som driftsleder/driftsansvarlig og faglig ansvarlig i et nettselskap som jobber kun innenfor eget konsesjonsområde, men som har formell utdannelse som ligger i "grenseland".
Konkret lurer vi på om følgende bakgrunn kan godkjennes: Energimontør med 20 års erfaring som montør etter fagprøve, halvgått (ikke fullført) ingeniørutdanning - elkraft, tilleggsutdanning på høyskole innenfor prosjektledelse m.m. som gjør at sum studiepoeng (ingeniørskole + tilleggsutdanning) tilsvarer kravet til bachelorgrad. I tillegg flere år med relevant erfaring innenfor ulike roller der det normalt kreves ingeniør- og/eller fagskoleutdanning i nettselskapet.
Vil en person med beskrevet bakgrunn være kvalifisert til å gå opp til installatørprøve?
Løst
Hei
Har et spørsmål om jording og skjøting av dette.
eksempelvis 25mm CU line. Hvilken retningslinjer i NEK er det for skjøting/sammenkobling av denne? Feks under et næringsbygg hvor det gjerne legges som rutenett
vis gjerne til konkrete forskriter
Løst
I et tilknytningsskap forsynt fra IT-fordelingsystem hvor det er brukt dobbeltisolert RK 16mm2, og det er brukt en samleskinne for å forgrene mellom Kortslutningsvern og overspenningsvern, må man da benytte en 16mm2 samleskinne samme som RKK lederne? finner lite om dette ellers.
Løst
Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:
Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?
Løst
Hei.
Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.
I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.
Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?
Løst
Er det krav til jordfeilvarsling på stigekabler fra hovedtavle og opp til etasjefordelinger. 400V TN anlegg uavhengig av om man bruker PFSP eller PFXP kabler?
Løst
Hei,
I sjekklister, på forum og kurs så sies det at det holder å teste jordfeilbrytere med testknapp ihht. NEK 400, 61.3.6.1.
Under avsnitt 61.3.7 står det følgende:
Effektiviteten av de tiltakene som er utført for å oppnå tilleggsbeskyttelse skal verifiseres med inspeksjon og prøving.
Hvor strømstyrt jordfeilvern er krevet som tilleggsbeskyttelse, skal effektiviteten av automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres gjennom bruk av egnet prøvingsutstyr i henhold til NEK EN 61557-6 (se avsnitt 61.3.1) som bekrefter at relevante krav i NEK 400-4-41 er tilfredsstilt.
MERKNAD - Når et strømstyrt jordfeilvern (RCD) er anvendt både som beskyttelsestiltak for beskyttelse ved feil og som tilleggsbeskyttelse, skal det prøvesfor det mest skjerpede relevante kravet i henhold til NEK 400-4-41.
VEILEDNING - Tilleggsbeskyttelse verifiseres ved å: kontinuitetsmåle tilleggsutjevningsforbindelser og dokumentere utkobling ved bruk av strømstyrt jordfeilvern.
***********
I en bolig i dag er det krav om 30mA jordfeilbryter. Dette er jo en tilleggsbeskyttelse mot alternativet som er å bare ha en ren elementautomat. Dersom jeg tolker dette rett så skal utløsestrøm og tid måles med instrument i en verifikasjon av et anlegg.
Noen andre som ser det samme?
Vi måler uansett med instrument for å verifisere at alt virker som det skal. Det tar ikke lange tiden uansett.
Løst
Er det noen som har en oversikt over hva som er nytt i NEK400 2018
Løst
I forbindelse med etablering av system for elbillading på felles parkeringsplass for borettslag, skal det legges opp en ny installasjon fra nettselskapets gateskap. Må man i den forbindelse benytte seg av TKS skap, eller kan man sette opp et "vanlig" skap med plass til alt inkludert sikringer og måler?
Løst