Er ganske sikker på at Al-kabel inn på 63 A UZ element ikke er godkjent men finner ingen dokumentasjon på det. (mulig dokumentasjon var litt fremmed dengang det ble brukt)
Løst
Trenger hjelp til å finne dette i FEF. Mener å huske at dette er 12mnd frekvens for visuell kontroll
Løst
Hei.Skal inn med en transformator i et fyrrom med Bio-gassbrenner.Transformatoren har en ytelse på 30KVA, IP23.Transformator er ikke for fyringsanlegget, men for pumper i samme rom.Men jeg undres på 804.512.2:Legg til følgende krav:
Transformatorer, reaktorer, kondensatorer mv. skal være innbygget i kapslinger medkapslingsgrad IP44 i samsvar med NEK EN 60529.Kapslingene skal ikke kunne åpnes uten bruk av verktøy.
Hvordan tolker dere dette?
Løst
Jeg besto nylig elektroinstallatørprøven. Tenkte å "smi videre mens jernet er varmt". Noen som har erfaring med prøven for offentlig kontroll? Finnes det noen hjelpemidler der ute? Eksempelprøver el?
Mener selv å ha kontroll på de delene som var pensum under elektroinstallatørprøven (som også er pensum her); slik som eltylsynsloven, fek, fel og IK. Men her stopper det. Videre er det offentleglova, arkivlova mm. Dette er tung materie...
Løst
Har vært på kontroll og testet jordfeilbrytere. Alle løser ut innenfor krav (30mA, >0.4s) og løser ut når jeg trykker på testknappen. Det eneste er at den ikke gir indikasjon på jordfeil ved test, feltet som skal være blått holder seg hvit.
Så selve funksjonen av jordfeilbryteren er intakt men vil dette si at kunden må bytte 7+ automater i skapet sitt ?
Løst
Hei
Hva er egentlig krav til den som utfører praktisk HLR kurs/opplæring?
Trengs det noen form for autorisasjon/kurs, eller kan egentlig hvilken som helst kvalifisert helsefagarbeider utføre dette?
Takk for svar.
Løst
Er det nødvendig å låse bygg som innehodler elektriske tavler LV og HV?
Utstyret som er plassert i bygget er plassert i tavler som er lukket. Personer som går inn er ikke utsatt for uisolerte ledere. Så lenge dørene er lukket. Dørene på skapene er ikke låst.
Løst
Vedr. et nødlysanlegg med integrert batteripakker som er trådløst overvåket.
Kan dette kobles direkte på lokale lyskurs som er konstant forsynt med 230V og styres med Dali.
Eller trer følgende forskrifter inne her: NEK 400 ? 560.6.7, 560.7.1
Ser at 560.9.1 sier at man kan se bort fra mye av det som står om kursopplegg i slike anlegg.
Løst
Hei, har planer om å legge strøm til uthus.
Planen var å hente strøm fra stikken som står ute på veggen, er dette lov?
Må det legges opp en egen kurs til uthuset?
Tenker å legge en 2x2,5mm^2 PFSP til uthuset, det er snakk om en lengde på 10 meter (Om en trekker kabel fra stikken ute og inn). Tenkte å legge strømmen fram til en koblingsboks, for å så legge strømmen ned til stikk og lys.
Høres dette greit ut?
Løst
Hei,
Vi har fått en oppgave angående nødlys for et kontorbygg i kjelleren for kontorbygget.
Hvor kan jeg eventuelt lese opp kravene til dette og hva er det som vil være viktig å få fram i besvarelsen når det kommer til dette?
Ville gjerne satt pris på om det ble sendt med lenker til eventuelle kilder.
Løst