Jording av stålhall på kai

Skal installera ny UF og div stikk i ein eksisterande stålhall på betongkai. Er det tilstrekkjeleg med jording i tilførsel eller må det etablerast eigen jordelektrode? Har forstått at det ikkje er ideelt å leggja jording i sjøen.

Spurt ${formatDate(1495259634)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringer. Reaktiv strøm.

Hei

"Ser" diverse vern og sikringer strøm med vinkel? Altså "ser" diverse vern og sikringer både den reaktive og den aktive delen av strømvektoren?Tenker siden strømmåleren kun måler aktiv effekt.

Spurt ${formatDate(1495192852)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilutkobling kuldeanlegg

Hei.Er der opning i foreskriftene for å kunne utelate jordfeilbryter på VK/varmestaver for avriming i fordampere i fryserom? I mitt tilfelle på et 400V anlegg.Stilte dette spørsmålet til en tavle-leverandør som i en årrekke har spesialisert seg på leveranser innen kjølebransjen i Norge og Sverge, og fikk til svar at det var normal praksis å ikke ha dette. De hadde ikke noen spesifikk forskrift å kunne vise til, men kunne bare huske noen få tilfeller gjennom årenes løp der jordfeilbryter har blitt brukt, og da har det vert etter spesifikk beskrivelse fra konsulent.Er det andre som har erfaring med dette?

Spurt ${formatDate(1495176592)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Føring av ledning gjennom skap

Hei,

Jeg er blitt fortalt at det ikke er tillatt å føre ledningen fra stikkontakt til f.eks stekeovn gjennom hull i kjøkkenskapene som er mindre enn at støpselet også går gjennom hullet.

Jeg har ikke klart å finne igjen dette kravet i forskrift eller norm - noen som vet hvor jeg kan finne det?

Spurt ${formatDate(1495103032)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Landstrøm båt

NEK 400-7-709 Marinaer gjelder for husbåter, lystbåter o.l. Hvilke forskrifter gjelder for større båter. Vi har en større båt som lades fra en 63 A kurs hvor 30 mA jordfeilvern løser ut. Kobler vi på uten jordfeilvern holder kursen. Men vi er litt usikre på hvilket regelverk som faktisk er gjeldene på tilkoblingen her?

Spurt ${formatDate(1494963181)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt til småkraftverk

I FSE §6 står det skrevet at det skal være utpekt en driftsleder for ethvert høgspenningsanlegg.

1. Hvilke faglige krav stilles det til driftsleder?

2. Kan jeg som eier (og bonde) stille som driftsleder uten noe fagbrev eller teknisk skole bakgrunn?

Driftsleder har ansvar for å påse at anlegg bygges, drives og vedlikeholdes i henhold til forskriftenes krav.

3. Ettersom driftsleder kun er en funksjon, kan ikke jeg da stille som driftsleder, men må gjennom innleigd arbeidskraft (faglig) påse at kravene blir fulgt?

4. Dersom jeg selv ikke kan stå som driftsleder, kan da min sønn som er utdannet montør med fagbrev og jobber i det lokale nettselskapet stå som driftsleder? Kan han også gjennomføre årleg kontroll med anlegget? Hva sier forskriftene om dette? Og er det noen krav til antal år han har jobbet? Og hvor han jobber (nettselskapet kontra kraftverket)?

Spurt ${formatDate(1494917759)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
523.7 Enledere med forskjellig lengde

Ved tilkopling av flere parallelle enledere, hva anses å være "omtrentlig samme lengde" som er ordlyden i 523.7? Har noen en prosentverdi eller tommelfingerregel på dette - basert på NEK el.l? I mitt tilfelle er det snakk om enledere mellom everket sin trafo og min tavle som er vegg i vegg, det ligger 3 parallelle 240Cu /fase

Spørsmål 2 - Hvor går grensen mellom FEL og FEF når bygget er direkte tilkoplet på trafo, uten tavle i trafokiosken, men enledere rett på byggets hovedtavle? Målere er plassert i vår tavle

Spurt ${formatDate(1494916744)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tegninger

Hei.

Trenger litt hjelp med å forstå noen henvisninger i ei elektro tegning.

=KS4=H3&FS/3.5

Dette har jeg funnet ut: kolonne 5 side 3, komponenter for vern.

Hva menes med dette??

Noen flinke som kan hjelpe meg??

Spurt ${formatDate(1494856814)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern i produksjonsanlegg

I NEK 400-4-440.1, annet avsnitt står det at "Kravene i NEK 400-4-44 er ikke ment for allmenne forsyningssystemer eller for produksjon eller overføring av energi til slike systemer..."

Er det riktig å tolke denne formuleringen dithen at NEK400 ikke har spesifikke krav for beskyttelse mot overspenning i produksjonsanlegg (eks. AC-fordelinger i et vannkraftverk, forsynt med egen trafo)? NEK400 gjelder jo i utgangspunktet ikke produksjonsanlegg, men NEK440 beskriver imidlertid at NEK400 skal følges for AC-fordelinger. Normalt er dette greit å forholde seg til, men i dette tilfellet er det altså spesifikt angitt at kravene ikke gjelder for slike systemer

Spurt ${formatDate(1494847668)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Medeier fritidsbolig

Hei!

Jeg eier en sjettedel av en familiehytte, og jeg har fagbrev som elektriker og tilstrekkelig erfaring iht FEK §7.

Har jeg her lov å utføre det elektriske arbeidet?

Spurt ${formatDate(1494442809)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.