NS3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger

En stund siden jeg har lest denne normen nå og den sier flere ting som jeg ikke er vant til å gjøre. Hva er deres praksis?

ROMFORDELER. Vi skal ha en boks i hvert rom som heter vi kaller for romfordeler, en for tele og en for elkraft. Hver romfordeler skal ha 20mm rør fra teknisk sentral. I tillegg skal romfordelere i nærliggende rom ha 20mm rør mellom seg. En romfordeler kan også inneholde flere kurser. Jeg legger ferdigtrekt 16mm rør frem til en av bryterne eller stikkontaktene i rommet, og går videre fra den.

STIKK I ALLE ROM PÅ HØYDE 800-1100. Alle rom skal ha minst en stikkontakt på høyde 800-1100. Plasseres sammen med bryteren, for de rom som har bryter. Jeg pleier å sette stikkontaktene på høyde 150, men ser nå at det står 200 som laveste. Har aldri satt opp en rett under bryteren på en bolig.

OVNER SKAL VÆRE EN DEL AV DEN FASTE INSTALLASJONEN. Vil det si at vi ikke kan koble de over stikkontakt? Her setter jeg bare opp stikkontakt og brukeren leverer ofte ovnene selv.

DATAUTTAK KJØKKEN. Det skal være uttak over kjøkkenbenken. Aldri hørt om en kunde som har etterspurt dette. Det meste går på trådløs nå. Setter opp uttak på kontor og der tvn er.

PLASSERING UTTAK KJØKKEN. Det ser ut for meg at uttakene for innbygd platetopp, kjøleskap, komfyr, micro osv er plassert rett bak utstyret. Skal ikke alle stikkontakten være lett tilgjengelige? Slik at uttak for innfelt utstyr må plasseres i nærmeste skap/skuffe?

25MM RØR TIL GARASJE. For fremtidig elbillading. Pleier å legge ut noen ekstra rør i grunn, fra sikringsskapet. Så man har mulighet for å trekke noen kabler i ettertid. Om det enten er for elbil eller bare en stikk på veggen.

Spurt ${formatDate(1486828343)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Hei,

Lurer på om det står noe i NEK 400 ang. krav til overspenningsvern.

Finner i montørhandboka s.58 (4.5.1 Krav til bruk)

Der står det "I boliger er det krav om å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet i henhold til NEK 399-1"

Eg skal opp til fagprøve neste uke. Vi har fått sett båsene vi skal jobbe i, la merke til at det stod TN C-S på boksen på kabel broen...

Regner med det er kun TN C-S vi vil få.

Eg har fått et skriv ang. planleggingsdelen med 20 punkter:

1. Fagprøveoppgaven samt orientering om fagprøve for elektriker

2. 5?sikre: Risikovurdering av utførelse og Rapport fra risikovurdering

3. Valg av materiell ? matreialliste

4. Valg av verktøy ? verktøyliste - timeliste

5. Fremdriftsplan: Praktisk del (onsdag ? torsdag ? fredag)

6. Valg av fremgangsmåte/metode. Plan - installasjonstegning

7. Enlinje - fordelerskjma

8. Beregning av overbelastningsvern (OV)

9. Beregning av kortslutningsvern (KV)

10. Valg av vern og dimensjonering av ledninger/kabler

11. Beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse (1 kurs)

12. Beregning av spenningsfall i volt og % (1 kurs)

13. Jordingsanlegg ? skjema for anlegget i prøveoppgaven

14. Instrumenter du trenger for å utføre de foreskrevne målinger i nye anlegg

15. Kursfortegnelse (5-sikre)

16. Avviksrapporter. Behov for assistanse? Spesifiser eventuelt hva

17. 5-sikre: Rapport fra sluttkontroll - samsvarserklæring

18. Tilleggsoppgaver (B). Skjema og dokumentasjon

19. Egenvurdering av fagprøven

20. Kladdepapir og annet som vedrører oppgaven

Hvordan skal eg kunne finne beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse i TN C-S anlegg, da dette er veldig omfattende å bevise uten FEBDOK?

Spurt ${formatDate(1486815080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UPS

Bruk av UPS i heise anlegg? ER det noen tommelfingerregler?

Spurt ${formatDate(1486725235)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.433.12 kurser i samme rør

To kurser i samme rør - er en problemstilling som stadig dukker opp.

Kunde har et sterkt ønske om å unngå åpent anlegg.

Kursen som går i røret i dag er 10A - 1,5mm2, mitt spørsmål er da:Vil jeg kunne "se bortfra" korreksjonsfaktoren for to parallelle kurser om jeg trekker den om til 2,5mm2, uten å bytte sikringen (fortsatt 10A), denne vil da ikke kunne avgi noen varme.Den nye kursen 2,5mm2 med 15A/16A vern (ingen korreksjonsfaktor)Ergo; 5G2,5 med felles jord hvor den ene kursen er sikret med 10A og den andre 15A/16A.Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1486649678)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap i yttervegg

Kan ett sikringsskap stå montert i yttervegg?

Spurt ${formatDate(1486645702)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Støt fra støvsuger

Jeg har en helt ny karcher våtsuger av den grå profesjonelle typen. Har ikke brukt den til vann foreløpig. Bruker den i snekkerverksted til å suge spon. Er fortsatt på den første posen. Jeg har hele tiden merket at det kiler i armen under bruk, og når den får ekstra mye ''mat'', så kommer det noen kraftige karameller. Hva er det som skjer? Huset er fra 2012, og i dokumentasjonen står det at jeg har TN-C-S. Er ingen elektriker, men ved et slikt annlegg skal vel den ene lederen være nøytral... Jeg måler 140 volt fra begge lederne (til jord). Har jeg da en alvorlig jorfeil, eller er jeg rett og slett koblet til et IT nett.

Spurt ${formatDate(1486557215)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PR kabel

Er PR kabelen en særnorsk kabel? Jeg kan ikke se å finne noe på det internasjonale marked. Men jeg synes svenskene har en ganske liknende kabel. Heter den isåfall noe annet?

Spurt ${formatDate(1486551648)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hjelp meg

Ber om hjelp ang følgende.

Kan noen gi forklaringer ang:

"vern i sikringsboks var ikke tilstrekkelig merket jf fel §20".

"utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, fel§20."

"stigeleding til underfordelinger: hadde ikke forsterket isolasjon klasse 2 og var ikke beskytet av forankoblet vern".

Spurt ${formatDate(1486544387)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningsberegning tn-nett

Lurte på korleis blir det med utrekning av kortslutningsstrømmane (ik2pmin og ik3pmaks) i eit tn-nett?

Spurt ${formatDate(1486541369)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Import av lyskilder

Har kommet over en meget seriøs leverandør av LED lyskilder og downlights fra Kina. Produktene er tilsynelatene like god kvalitet som hva som blir solgt her til lands. All dokumentasjon CE merking osv er tilgjengelig fra leverandør. Leker litt med tanken og kanskje importere disse for videresalg.

Er helt klar over at det er importør som er ansvarlig for kvaliteten på produktet, men hvordan skal importør ivareta sitt ansvar? kan man lene seg på leverandørens godkjenninger? Vil det være krav eller nødvendig med en tredjeparts kontroll?

Spurt ${formatDate(1486503880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.