Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399 - Boligblokk

Ved oppføring av en mindre boligblokk, kan man unngå å etablere etasjefordelinger og heller ha en felles fordeling med målere plassert i en f.eks teknisk bod? Og hvor kan man isåfall hjemle dette? Boden anses som tilgjengelig for relevant personell.

Spurt ${formatDate(1460028984)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lokal jording TN-nett?

Er det krav/anbefalt med egen lokal jord i et TN-nett i tilegg til PEN-lederen.

Hørte dette fra en person, der det ble begrunnet med at denne ville sikre for at jordfeilbrytere løser ut hvis det skulle bli brudd i PEN-lederen. Aldri hørt dette før, så er det noen som kan bekrefte/avkrefte?

Spurt ${formatDate(1459966756)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Drøfting av AFAs ansvar

Jeg jobber meg gjennom installatør oppgaver (prøve til høsten), også kommer det spørsmål som:Drøfthvilket ansvar og hvilke plikter som er tillagt AFA og eventuelle reaksjoner omdisse ikke blir fulgt.

Hvordan kan slike temaer drøftes og være åpne for diskusjon ?Skal det ikke bare gjøres rede for?

Spurt ${formatDate(1459951109)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400/410/Klasseselskap - Skipsinstallasjon

Har en case:

Skal levere motorstartere (frekvensomformer) til bruk ombord i skip med IT-nett. Har fått anbefalt fra leverandør av frekvensomformer om å bruke NH-patroner grunnet krav om hurtig oppstrømskoblet vern. Dette har vi levert tidligere og fått godkjent av DNV blant andre klasseselskap.

Men jeg reagerer på å bruke NH-patroner i et IT-nett. I henhold til NEK400 er vel dette ulovlig da det skal allpolig brudd ved feil. Har prøvd å finne noen avvikelser fra dette i NEK 410-1:2008, men kan ikke finne noe om det. Vil ikke dette da være lovstridig? Har klasseselskapet da gjort en feil?

Er klar over at ABB har utviklet superraske effektbrytere som kan erstatte NH-patroner, men det er viktig for meg å avgjøre lovligheten i bruk av NH-patroner i disse tilfellene.

Og hvilken standard/norm skal man levere mot i skipsinstallasjoner? Er det klasseselskap som er øverst i hierarkiet (DNVs standard f.eks referer til IEC 60092) eller det norske regler vi må følge (som norsk selskap), selv om båten er flagget i et annet land, hvis det foreligger avvik mellom standarder?

Spurt ${formatDate(1459942260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399

Leser på nett om NEK 399 der det står at det skal monteres overspenningsvern i dette utvendige skapet.

Gjelder dette mellomvernet som vanligvis sitter i sikringskapet i boligen eller er det snakk om grovvernet som uansett alltid har vært plassert i inntaket?

NB: Etter å ha lest litt på nett ser jeg at det er stor uenighet om hvor mange forskjellige typer overspenningsvern det er og hvor de er plassert.

Min forståelse er at grovvernet sitter i inntaket(det benyttes ikke alltid grovvern), mellomvernet sitter i eget sikringsskap(krav fra 2010) og finvernet re3tt ved f.eks. PC.Uengiheten rundt overspenningsvernene gjelder i hovedsak mellom- og grovvern. Fint om jeg kunne fått vite om min forståelse stemmer.

Regner også med at NEK 399 kun gjelder ved nybygg eller total rehab av alt det elektriske i boligen?

Spurt ${formatDate(1459871175)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Betjeningshøyde sikringsskap i forhold til TEK10.

§12.21 TEK10 omhandler høyde på betjeningspanel o.l.

Vil dette høydekravet også da gjelde for sikringsskapet/veggskap i en leilighet?

Spurt ${formatDate(1459843080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Simple spørsmål om boliginstallasjon

Skal opp til fagprøven snart der jeg skal prosjektere en bolig, og har noen amatørmessige spørsmål i den forbindelse. Jeg har kun jobbet på sjøen, og har derfor begrenset erfaring fra NEK 400 og arbeid på land.1.Sist det ble satt opp sikringer hos mine foreldre ble det satt opp en C-automat.Noen som vet om det er vanlig å sette opp C-automater i steden for B-automater i vanlig boliginstallasjon?Det er da tross alt ikke vanlig med høye startstrømmer i boliger.2. C-automaten som ble montert var en 15A kurs. Hva er vanligst å montere, 13,15 eller 16A kurser(mtp. kravet I2

Spurt ${formatDate(1459797231)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering bad

Det skal monteres en 230V magnetventil i et vannskap/fordelerskap som er plassert i sone 2 på bad. Er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1459775108)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringskap

Vi skal skifte fra skrusikringer til Jordfeilautomat i eit burettslag. Får inn fleire tilbud, og stor forskjell i pris. Og dei har ulike merker på jordfeilautomatane. Så da lure eg på, kva merke er "best" ? Kan ikkje bare gå etter pris på tilbuda, må og gå etter kvalitete. Kan du gi meg noen info om kva eg bør se etter?

Spurt ${formatDate(1459763724)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tolke måleresultat - jordfeil

Var innom en leilighet der jeg målte spenningen på en tilfeldig stikk. Dette var resultatet:

Fase-Fase 238VL1 - PE = 56VL2 - PE = 193V

Er det noen som kan forklare hvordan jeg kan tolke disse måleresultatene rett?Min hypotese:

Slik jeg tolker det er det jordfeil på mer enn én fase, fordi hvis det kun var på én fase skulle jeg målt 0V mot denne fasen(såfremt jordleder ikke er dårlig og fører til spenningsfall).

Den fasen som ligger med mest avvik er fasen med "mest jordfeil", dvs. den som har størt differanse mellom ønsket og målt resultat. I mitt tilfelle er det L1 som viser 56V fase-PE, et avvik på 77V (L3 har ikke blitt målt).Noen som har noen kloke ord å komme med? Kan dette måleresultatet føre til farlige berøringsspenninger?Mener å ha lest at hvis spenningen mot jord blir 90V< eller 180V> må det utbedres, regner med det er fordi berøringspenningen kan bli over 50V da.

Spurt ${formatDate(1459698598)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.