Hei!
når det gjelder tilkobling med aluminium kabler så mener jeg det skal brukes spesielle klemmer tilpasset dette, og tiltrekkes med riktig moment.
Etter en diskusjon på jobben mente de det kunne brukes helt vanlige rekkeklemmer for dette, noe jeg er uenig i.
Så da lurer jeg på om dere har et riktig svar på dette...?
Løst
Gjorde sluttkontroll på en gammel hytte idag som vi hadde lagt opp strøm i et påbygg og byttet sikringsskap/inntak men eurotest AT`en ville ikke gjennomføre rcd test fordi berøringsspenningen var 57,5v.
det ble hengt opp nytt luftstrekk idag, 3f 230v IT
slo ned 1,5m jordspyd 2-3m fra inntaket i forholdsvis bløt grunn (jord/stein masse)
målte fase-jord spenning som varierte med ca 7v
er det noe annet enn for høy overgangsmotstand i jordelektroden som kan føre til dette? forstår ikke hvorfor den evt skulle være høy...
noen som har noen tanker rundt dette?
Løst
Hei Hva er den enkleste måten å kontrollere at et elektrisk anlegg har jordelektrode? Mange steder er det ikke mulig å få gjort målinger med spyd, så der blir det beregning og dokumentasjon som gjelder. Kan en metode være å fremprovosere en jordstrøm med feks en installasjonstester?
Det spørsmålet dreier seg om er rett og slett å finne ut om det er jordelektrode.
Om noen kjenner en metode for å måle seg fram til om det finnes jordelektrode er jeg takknemlig.
Løst
Står det i noen forskrift at nettselskap SKAL oppgi kortslutningsverdier i leveringspunktet? evt ka for ei forskrift?
Løst
Hei
Har en eksisterende kurs for bastuovn (5,5kw) 2x25A - 4mm2
eier har investert i ny bastuovn 8kw - 35A.
kabel ligger åpent forlagt aleine - ifølge i nek 52B-2 tåler kabelen 36A
Er det ok å sikre kabelen med 40A vern ?
tar ikke hensyn til NEK400- 823.
Løst
Hei.
I kontorbygg legger vi normalt en jordbus for å koble til potensialutjevninger rundtom i bygget.
Legger da PN G/G.
Det er varierende oppfatninger om tilkoblingene til avgreningene her trenger å være isolerte eller ei.(Jeg mener å har lært på ett kurs, en gang for lenge siden, at tilkoblingene skal være isolerte men husker ikke hvorfor)
Er det noe i forskriftene rundt dette?
Hva er gjengs oppfatning?
Løst
Jeg hadde rutinekontroll av DLE for et par uker siden. Alt var i sin skjønneste orden bortsett fra manglende dokumentasjon på spottene i stuetaket. Dette er det eneste som er til overs fra forrige eier etter at jeg rev alt elektrisk og la opp nytt. Det var så pent satt opp at jeg lot det stå.
Hvordan kan jeg svare til dette? Spottene er satt opp riktig med kasse over og PLS90 kabel. Ankomstluke til trafoene og godt forseggjort. Så det er tydelig at det har vært fagfolk med i bildet her. Kan jeg skrive en erklæring på at jeg har sjekket dette til å være i orden eller må jeg rive alt og legge nytt? Sistnevnte virker litt tåpelig.
Løst
Skal legge opp 4-5 varmeovner på ca. 1500w hver. Det skal sammen bli 7500w.
Hvordan er det å lage en trefas 20A kurs som man fordeler disse på?
Det vil jo uansett bli skjevfordelingen og en fase som får mye større last enn de andre?
Noen som har tips
Løst
Hei,
Kan dere lese denne linken å se om det virkelig er slik at de bare kan pålegge en installatør dette?
De henviser til ren blad og 399, men i følge tidligere spørsmål her inne, kan de ikke bare pålegge slikt uten videre.
http://www.tromskraft.no/naring/installator/retningslinjer
Løst
Hei!
Har et lite problem her. Skal beregne kabel fra grensesnittskap til hovedfordeling, hvordan gjøres dette?
Løst