Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jord og kortsluttningsikker forlegning i inntak/sikringskap i bolig

Kortsluttningsvern plassert på grunnmur, PFXP kabel forlagt til sikringsskap i bolig.Alternativer for å oppnå klasse 2 isolasjon i skapene(metallkapsling) etter avmantling av kabel.Mye brukt er å tre på Elis strømpe eller tilsvarende.Hva med at ledere forlegges på en slik måte(i luft) at de ikke kan komme i kontakt med jord/kapslingen?

Spurt ${formatDate(1459615010)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon av Pluggbart kablingssystem i bygninger

Er det noen som kjenner til om det er definert noe rundt krav til kvalifikasjoner for å installere og utføre arbeider på pluggbare kablingssytemer?

Ta et par konkrete eksempler:

1.Det er installert pluggbart kablingssytem i et bygg med linect på armaturene. Vaktmeseteren ønsker å ta ned armaturen. Han plugger den fra og demonterer lampen.

2. Det skal utvides med et par lamper. Vaktmesteren plugger seg på en T-skjøt og videre til de nye lampene.

Om lampen hadde vært tilkoblet en stikkontakt har han lov til å demontere den. Men hvordan er det med pluggbare systemer. Er ikke ute etter svaret i de konkrete eksemplene, men hvordan dette defineres i forhold til krav til kvalifikasjoner. Eller kan hvem som helst plugge rundt?

Jeg mener at dette kommer inn under FEL, FSE og dermed FEK, men synes det er vanskelig å definere dette og forsvare i og med at pluggbare systemer ikke nevnes noe sted.

Personsikkerheten, elsikkerheten og driftsikkerheten må jo ivaretas selv med pluggbare systemer.

Spurt ${formatDate(1459516079)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervåkning stigekabel til trafo etc

Er det krav til jordfeilovervåkning/utkobling her (IT nett) på stigekabler som skal forsyne en trafo eller en underfordeling? Vil kravet endre seg om man legger PFXP ?

Spurt ${formatDate(1459503815)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Borring i granitt

Jeg skal feste et par terassevarmere på en steinvegg av noe jeg tror er granitt. Eller steinplater blir vel mer presist.

Hva for slags borr takler dette best? Dette er jo steinhardt (no pun). Jeg er litt redd for å bruke slag i frykt for at platene kan sprekke. Kan flisborr være et alternativ? Noen synspunkter?

Spurt ${formatDate(1459502571)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Radiatorer og ujordet stikkontakt

Jeg holder på med et gammelt hus der jeg skal dokumentere berøringsspenninger mellom radiatorer og ujordede stikkontakter, dette er gjennomgående i hele huset.

Det er et IT-nett og radiatorene er koblet sammen med kobber rør.

I den sammenhengen så lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre dette?

Er det noen forskrifter og normer jeg kan referere til i dette tilfelle?

på forhånd takk

Spurt ${formatDate(1459409496)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bli tavlemontør med fagbrev som automatiker

Hei,

Har fagbrev som automatiker, jeg tenker å ta tavlemontørbrevet. Jobber i en tavlebyggerbedrift og har sikkert tilstrekkelig arbeidserfaring (snart 3 år siden jeg tok automatikerfagbrevet). Er jeg nødt å ta en ny teoretisk eksamen eller er den fra VG3 automatisering nok? Kan jeg bare melde meg opp og gjennomføre fagprøve nå?

Spurt ${formatDate(1459340431)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør i egen bolig

Hei!Jeg har (blant annet) to stk fagbrev innen elektro, og jobber som planlegger i dag. Kan jeg stå som installatør i egen bolig? Når jeg da ordner noen nye stikkontakter og lyspunkt? Jeg fyller ut samsvarserklæring og setter opp meg selv som installatør eller må jeg ha et elektrofirma til å godkjenne dette?Vil at det skal gjøres riktig.

Spurt ${formatDate(1459333954)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Blokk med vesentlige el-feil

Var innom en relativt stor blokk i Oslo hos en kompis der jeg så MYE skremmende el-arbeid.Her er noen punkter av det lille jeg har sett:Kurser henger løst inne i sikringsskapet(har kun sjekket ett).Lysbryter i gang står uten topplokk(der du trykker) så man ser rett inn på det røde.Koblingsboks utendørs har stått åpen i flere måneder. Dette er en blokk med MANGE innvandrerbarn som fort kan stikke fingrene sine inn, boksen er ca 10 cm over bakken.Det er blandet jordet og ujordet stikk i leiligheten. Det er en slik "åpen løsning" mellom kjøkken og stue, men kun ca 4 meter mellom stikket med jord og den uten jord, regnes da dette som 2 separate rom?Samtlige stikk i leiligheten hadde ikke tilfredstillende kapslingsgrad, (sprekker, knekt)Det er jordfeil i hele blokka, målt på stikk er det L1-PE=56V og L2-PE=193VDet er vel et krav/anbefalning om maks spenningsfall på 4 %, men hvordan er dette ved for høy spenning? Fase-Fase er lik 238V, dvs. at det er nesten 4 % over nominell spenning..

Er det noe sted man kan melde fra til DSB om slikt?Jeg har som sagt kun vært inne i én leilighet i denne blokka, er nok mye annet som ikke er på stell.

Spurt ${formatDate(1459265856)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tanker rundt å starte opp for seg selv (installatør)

Hei,

Sitter nå som installatør i en større bedrift, men kjenner lysten på å skape noe eget stadig murrer. I bakhodet hele tiden.

Lurer litt på om hvordan andre her har gått frem i forhold til både investeringer osv? Hvor mye arbeidsinnsats må man påregne den første tiden, hva er realistisk å sitte igjen med i lønn/overskudd om man gjør det jevnt over godt?

Tenker i hovedsak på å opprette AS, og i alle fall de første årene kun ha meg selv som ansatt.

Hvordan er det med lån eller leasing til feks firmabil og verktøy?

Man må jo regne med at det tar en stund før man er ordentlig innarbeidet og inntektene begynner å komme, hvordan stiller evt kreditorer og grossister seg til en noe lengre kredittid osv i en oppstartsfase?

Spurt ${formatDate(1459234121)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Grounding of plastic drainpipes and/or drain grates??? (jording av slukrist)

Hello,

One more question for a confused Englishman in Norway if that is OK...

Could someone please explain 823.543.3.1 (and related extra Norway-specific point in 701.411.3.2.6.02)? I picked up the English version of NEK 400 2010 which although outdated is a useful aid to me in understanding the 99% that is the same as 2014, so I have a good translation, but dont understand why.

The general teaching in UK is you dont go round connecting isolated pieces of metal to earth, and certainly not any pastic! :)

For example - I am renovating a bathroom in my house which is a 1988 construction einbolig, I believe IT nett (three-phase, 230V between phases, no neutral, although earth is provided by the supply cable from the distribution and not a local ground electrode). Finished new bathroom will have all plastic drainage, plastic (rør-i-rør) water supply (I will replace old copper pipes), new heating cables in concrete screed with membrane over the top, one circuit with JFA supplying heating cables, light and outlet. So there are no extraneous conductive parts (annen ledende del).

In UK I would satisfy the requirements to not install supplementary bonding (701.411.3.2.6.01) and I would not earth a metal shower drain grate just as I would not earth the taps, shower head, toilet roll holder, or a saucepan in my kitchen...

But seems in Norway, at least on IT nett, this is not OK? I must earth metal shower drain grates???

I believe the only main earth bonding I have is to the incoming water copper pipe (all other earth cables at my main earth terminal are for final circuits), so I do not have main bonding to the inside of the plastic drains (and I dont know how or why one would do this, although I have read about a 'tjømemuffa' but dont know what it is yet!). So I would not satisfy all the main bonding requirements of 701.411.3.2.6.01, and therefore must follow 701.411.3.2.6.02. I dont have any extraneous conductive parts to earth, but would have to earth the shower drain grate, even if plastic?

So is this correct? As I renovate this bathroom (and others in the future) I must earth all the drain grates one by one (unless I can find a way to earth the inside of the main drain pipe somewhere near where it exits the house? Seems very strange to me. Then why not basin and bathtub drain plugs (also plastic drainage), taps, etc etc?

Thanks again to anyone who can help.

Spurt ${formatDate(1459198796)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.