Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter tilleggsbeskyttelse

Trenger litt hjelp med denne:

Dersom vi har en kurs hvor vernet ser Ikmin, men ikke Ikjmin. Er det her greit å sette inn jordfeilbryter for så å anse problemet som løst?

I FebDok forsvinner Ikjmin når man legger inn jordfeilbryter, men strider ikke dette egentlig mot 415.1.2 som sier at JFB ikke anbefales som eneste beskyttelsestiltak?

Spurt ${formatDate(1413540660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kurs med fast last

Jeg har koblet klart til røykdetektorer med 230V, til dette har jeg brukt 1,5mm2 PN i rør. Jeg har en ledig 15A som jeg kan bruke, da blir det kun røykdetektorer på denne kursen. Kan jeg bruke denne kursen siden det er fast last eller må jeg trekke om til 2,5mm2 for å oppfylle 533.2.1

Spurt ${formatDate(1413529260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
anders

Hei
Finnes det noen tommelfingerregel når det gjelder en grov beregning av total effekt per kvadratmeter?
Tenker da på belysning, stikkontakter osv?

Vet at varmeeffekt beregnes med alt fra 50-80W/kvm.

Spurt ${formatDate(1413448920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Egen bolig og fritidsbolig

Hei
Jeg bygget hus for noen år siden (2007) , og gjorde el.arbeidet selv. Bygget senere hytte hvor jeg også gjorde dette arbeidet (2013).

Dette ble selvsagt utført med godkjenning av DLE.

Nå som reglene for installasjon i egen bolig har blitt endret, kan jeg gjøre endringer i min el.installasjon?

Jeg jobber vanligvis offshore og kan ikke vise til mange år med boliginstallasjon, men er sikkert på jeg gjøre en vel som god jobb som en ""huselektrikker"" (men det betyr ikke noe lenger)

Hvis det er slik at min godkjenning fra byggeåret fortsatt gjelder, skal jeg bare skrive samsvarserlæring på vanlig måte?

Spurt ${formatDate(1413407760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelingsskap stolpe

Hei!

Er det krav til dobbelisolert kabel fra 3x230v luftlinjeanlegg ned til fordelingsskap på stolpe? (Kombivern i skap)

Kan f.eks. PFXP brukes da jeg tenker det blir enklere slik at man slipper overgangangsklemmer fra TFXP.

Spurt ${formatDate(1413359520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Korreksjonsfaktor rør

I en boliginstallasjon, skal man korrigere strømføringsevne der rør med PN krysser hverandre ute i installasjonen, og feks. ved sikringsskap der det ofte kommer mange rør i bunt inn til skapet?

Spurt ${formatDate(1413323580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording stue etter fjernet vegg mot kjøkken

Hei. Jeg holder på å montere downlightanlegg hos en kunde. I den forbindelse blir også brytere og tilhørende flyttet. Må kunden da trekke om hele el anlegget i stue? Eller er det greit å bytte ut de ujordet stikk til nye med barnevern? Det er ca 3meter mellom stikk med og uten jord, og ca 2meter unna nærmeste ujordet stikk og flisegulvet med varmekabler på kjøkkenet.

Spurt ${formatDate(1413313620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avslutting av høyspentarbeid ved tordenvær

Er det et krav om at arbeid på eller nær høyspenningsanlegg innstilles i regnvær/tordenvær? Hvor står isåfall dette?

Spurt ${formatDate(1413229920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsavgang til sprinkler pumpe

Hei Vi har en avgang i en MNS tavle som går til en 90 kW sprinklerpumpe. Dette er en avgang som er viktig å få øye på snarest dersom man skal bytte sikringer ved en nødsituasjon da avgangen står innimellom blandt 100 andre avganger i samme hovedtavle.

Jeg kunne tenke meg å male dekslet på avgangen blå etter som blå e fargen som blir brukt på sikringer til brannsentraler.


Er det noen som er enig eller uenig? vil bare spørre så det blir riktig

Spurt ${formatDate(1413182340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IEC krav til merking av komponter

Hei,
Finnes det en IEC norm som sier noe om hvordan komponenter i en elektrisk tavle skal merkes?
Tenker på CB-1, U1 osv.

På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1413181860)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.