Hallo.

Om å jobbe som bedrifts elektriker i 5-6 år teller som fartstid til installatør prøven?

Tenker da på den tiden som er krevd før en kan avlegge prøven.

Mvh.

Spurt ${formatDate(1386048660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak i bolig

Hei.

Jeg lurer på om det er nødvendig å utføre inntak i bolig som klasse 2? Det jeg lurer på er om det er nødvendig å trekke kortslutningsikker strømpe eller liknende uten på lederne etter avmantligen av kabel (pfxp) og overbelastningsvernet? Og i tillfelle ja skulle dette også vært gjort på inntaksiden? Spørsmålet gjelder IT nett.

Spurt ${formatDate(1385983740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
skjøteledninger

står det noe sted hvor lenge en skjøteledning for midlertidig/provisorisk opplegg kan være??

Spurt ${formatDate(1385964360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vernkarakteristikk L-automater

Hei
Jeg finner ikke karakteristikker for L-sikringer (10A og 16A automater installert 80-tallet), noen som har dette? Spesielt I1/I2.

Spurt ${formatDate(1385921340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Telecom installasjon

Hei,

Hva arbeid kan en installatørbedrift som ikke har telecom installatør godkjent hos post og teletilsynet utføre? har hørt at man kan utføre mindre utvidelser av eksisterende anlegg?

Spurt ${formatDate(1385793960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utjevning

Har fått avvik fra DLE på at utjevningsforbindelse mangler på kobberør på el kjele til gulvvarme. Kobberrøret er ca 2m ut fra el kjelen, videre fra samlestokken er det plastrør. Jeg mener det er unødig å legge forbindelse til dette røret, da det jo er jordet gjennom beskyttelsesleder til el kjelen.
Synspunkter på dette?

Spurt ${formatDate(1385738640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pn til downlights

Har en sak jeg lurer på. Kan man legge pn til led downlights med pærer som ikke kan skiftes ut . Da vil jo temperaturen aldri overskride 70 grader som er maks temp for pn.
Hvis argumentet er dobbelt isolering. Så mener jeg at den alikevel er det, ettersom kassen er første isolasjon og pn den andre.

Noen gode innspill. .?

Spurt ${formatDate(1385724420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til jordfeilvarlsing/bryter på stigekabler

Hei.

Jeg skal bygge garasje og ønsker å ha en underfordeling i garasjen. Kabel mellom garasje og tavle i boligen er av typen tfxp (grønn everkskabel). Må jeg ha jordfeilbryter eller jordfeilvarsling for stigekabelen. Alle kursene i garasjen blir med jordfeilbryter. Skal bytte skapet i boligen også. Blir jordfeilutomater der også. Det er IT system der huset ligger.
Referer gjerne til krav i NEK-en.

Takk for hjelpen

Spurt ${formatDate(1385675460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koble til gammel (styrt) maskin

Hei.
En arbeidsleder hos en industribedrift har vært i Tyskland og kjøpt en gammel maskin fra 80-tallet. Det følger ikke med annet enn tysk dokumentasjon/el.skjema. Styringen på maskinen er i elendig forfatning. Kablene er dårlige, og det er flere ""tjuvkoblinger/lasker"" i styreskap. Styrekortene er nedstøvet i noe som minner om en blanding av olje og metallstøv. Vi blir bedt om å koble denne maskinen til. Det vil ikke jeg godkjenne da jeg kan risikere at jeg blir sittende med hele ansvaret for sikkerheten på maskinen. Så lenge denne maskinen er produsert før 1995, finnes det vel ingen krav til hverken Ce-godkjenning eller samsvarserklæring? Slik jeg ser det finnes det flere alternativer:
1)Maskinleverandør dokumenterer at de går god for sikkerheten på maskinen, og jeg står ansvarlig frem til tilkobling slik det er vanlig på nye maskinleveranser.
2)Vi gjør en grundig vurdering og går gjennom tegninger og maskinstyring, og setter maskin i originalstand. Men dette er MYE arbeid.
3)Vi kobler til maskin, og setter opp låsbart sikringsgjerde rundt og merker godt, hvis det er mulig.

Er det noen fornuftige meninger og løsninger på denne problematikken. De som ikke er elektropersonell, forstår seg nok ikke på dette, og vi blir oppfattet som vanskelige. ""Vi skal jo bare koble til"", og de forstår ikke hvilket ansvar jeg blir sittende med.

Spurt ${formatDate(1385631540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overbelastningsvern

Hei, skal montere opp en 32A stikk i en garasje.
Det er et 32A OV som sitter i skapet i huset som går til skapet i garasjen.

Hvis jeg monterer opp en jordfeilbryter i garasjen, kan jeg da bruker 32A OV i skapet som OV?

Spurt ${formatDate(1385474820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer