Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hørte noe om at bedriftselektriker begrepet bortfaller og går over til faglig ansvarlig...
bortfaller også da driftsleder?? som blir erstattet av den ene personen som er faglig ansvarlig??
Løst
Lurte på dette med bedriftselektriker og ansvar...
Sjefen min som har fagbrev som rørlegger har internt i fabrikken ansvaret for dampanlegget, trykkluftanlegget ventilasjon og det elektriske anlegget i fabrikken.
Bedriften har søkt til DSB om å få meg godkjent som bedriftselektriker til å forestå drift og vedlikehold ettersom jeg har automatikerfagbrev og industrielektrikerfagbrev.. så alt det er i orden..
Ettersom jeg har forstått har jeg det faglige ansvaret for el.anlegget
Sjefen min som er rørlegger mener han har ansvaret for det elektriske anlegget ettersom det står i bedriftens interne papirer, men interne papirer kan såklart ikke overstyre bedriftselektrikeransvaret uansett mener jeg..
Er det noen som har peil....står liksom ikke i klartekst at jeg har ansvaret i papirene fra DSB heller akkurat...
Løst
Finnes det noe krav til drift/omsetting i en installatør bedrift?
Si at en som jobber som sakkyndig driftsleder/installatør i en fabrikk men er registrert som eier/daglig leder av et annet installatør firma. Han er alene i firmaet og han jobber med det på kveldstid/hjelper venner og bekjente etc.
Slik som jeg leser dette ut fra nye FEK og elsikkerhet 84 så er dette greit.. så lenge vedkommende følger regelen..
Noen som mener noe annet??
Løst
Hei!
Arrester meg gjerne her! :)
Slik som jeg forstår det så begrenser blant annet I2 (maksimal gjennomsluppet energi på en time) størrelsen på vernet. Noe som beskrives som 1,45xIn i NEK.
Men noen automater har altså en I2 på 1,3. Med 15A sikringer resulterer dette i en maksimal strøm på 19,5 A. Noe som går akkurat på 2,5mm2 PN i termisk isolert vegg (A1).
Men, for noen år siden var det greit med 16A på 2,5mm2 A1? Men det samme kravet for I2 (1,45xIn) gjaldt jo i NEK 400:2006 også?
Så spørsmålet er, når det plutselig ble krav til 15A på 2,5 i A1? Hva har skjedd her? :)
Takk for svar!
Løst
Hva mener dere om å montere en vvb på et lite bad i sone 1. Denne er direktekoblet. Klarer ikke finne noe i NEK`en
Løst
Hei,
noen som kan vise til hvor det står skrevet om dette? Tenker på installasjoner som ikke er i bruk, ikke spenningssatt, mørke lamper etc. Dette er det vel krav om å fjerne?
Løst
Hei
Hadde en diskusjon på jobben om hvilken av nettsystemene det er viktigst med utjevningsforbindelser.
Vår konklusjon ble TN pga:
Høye berøringsspenninger
Ingen krav til overgangmotstanden for elektroden
Mulighet for bortfall av N-leder og flytende nullpunkt
Har dere noen meninger om dette, eller er det like viktig i begge nett-systemer?
Løst
Hei, jeg har vært sertifisert elkontrollør bolig etter NEK 405-2 i 5 år og skal nå resertifiserest. Lurer i den forbindelse på om det finnes noen plasser eller om noen har tilgang på noen av spørsmålene man kan risikere å få på eksamen(på lik linje men kvalifiserende prøve til installatørprøven). Har nettopp tatt installatørprøven og bestått den men vet at man kan få endel spesielle spørsmål på eksamen til 405-2 som for eksempel om brannstatistikk ol. som det kan være vanskelig å ha kontroll på.
Alle svar og nyttige linker mottas med takk.
Mvh
Reidar kammen.
Løst
Hei
Vi tester alle JFA med installasjonstester ved å måle utløserstrøm og utløsertid iht tabell 41A.
Noen av våre karer har vært på kurs med Jørn Holtan som sier at dette er helt unødvendig og at det er nok å bruke testknapp på JFA da leverandør går god for at dette da løser ut kursen etter gjeldende krav så lenge det er utført en kontinuitetstest.
Mitt spørsmål er da hvordan skal man da vite at en jordfeil i enden av en kurs faktisk løser ut JFA under alle forhold?
Håper på en diskusjon på dette.
Løst
Hei! Er det noen som har en installasjonstester å anbefale, da jeg må ha meg ny.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.