Hvilke krav stilles til utjevningforbindelser til annen ledende del i dette tilfellet ventilasjonskanaler i et bygg? Bygget har flere elektrofordelinger og flere ventilasjonskanaler og aggregater. Holder det å utjevne ventilasjonskanalene kun en plass? For eksempel ved aggregatet? Eller må man legge utjevningforbindelser ut fra hver fordeling og til de rør i nærheten?
Løst
Hei. sitter og regner litt om dimensjonering av kabler og vern.
Og sitter og lurer på noe.
Det er 230V IT anlegg, effektbehovet er 80kW og avstanden er 80m. Det er snakk om 3fas
I=(80 000)/(230 x ?3) = 201A
Eg velger ein 240 AL PEX kabel.
Tabell 52B-5
240AL Ref.Inst.Metode D2 = 290A
Korroksjonsfaktorer:
Da den er lagt saman med 1 kabel til, med ein kabel diameter i avstand blir da ifølge tabell 52B-18 = 0,80
290 x 0,80 = 232A
Eg velger ein 225A NH høyeffektsikring elnr: 16 741 02 hos elektroskandia
Spenningsfallet:
?U=(?3 x m x p x cosphi)/A
?U=(?3 x 80 x 0,0264 x 1)/240 = 1,5V OK!
Krav 1
Ib ? In ? Iz
201? 225 ? 232 OK!
Krav 2
Vernets I5 ? IKmin ved utstyr
Hvordan er formelen for I5 verdien til vernet og formelen for IKmin i kabelen/utstyret?
Krav 3
Vernets I2 ? IKmax i tavla?? (Denne er eg usikker på??)
Hvordan er formelen for I2 verdien til vernet og formelen for IKmax i tavla?
Løst
Hei!
I forbindelse med avgang til 90 kW pumpemotor for sprinkleranlegg krever forsikringsselskapet at det ikke er sikringer i hovedtavla for motorkursen for å unngå at sikringer ryker og at motor ikke starter osv...
er dette lov? det er vel krav til å sikre kabelen vel??
Løst
Hei, sitter og lurer på en ting, når en skal regne spenningsfallet,
?U=(?3 x m x p x cosØ)/A
Hvordan finner eg hva cosØ`en er?
Vis man tenker man har en fordelingstransformator, 22/0,23kV
Den har en cosPhi på 0,9.
Ut fra transformatoren skal den til 1 hus 200 meter unna som har eit effektbehov på 30kW.
30 000 / (230 x ?3) = 75A
i da spenningsfall formelen, skal eg bruke cosØ`en fra transformatoren? Eller er den en cosØ i kabelen som en må regne seg til først?
Løst
Vanskeligheter omkring beregning av gjennomsluppet energi.
jeg lurer på hvordan man skal regne ut kravet iht NEK 434.5.2
Jeg forstår ikke hvordan jeg skal finne ut av A^2s tallene.
f.eks jeg ser på flere forskjellige regne eksempler hvor det står
I^2t < K^2 x S^2 = 18000A^2s < 115^2 x 2.5^2 = 18000A^s < 82656A^2s
Jeg vet hvordan man regner ut 82656A^2s
Men hvordan finner man 18000A^2s ?
Går dette på I5 verdien / I2, har det noe med Ikmax/min ?
Løst
må man være underlagt en installatør gr. H for å koble opp et 3kV ROV anlegg offshore. dette gjelder kablingen mellom container og umbilical winch. utstyret er kun tilkoblet riggens hovedtavle på lavspent side.
utstyret er definert som midlertidig utstyr.
arbeid utføres av elektriker gr.H eller A som igjen er underlagt en installatør gr.L
Løst
Hei! er det ok å bytte sikringsskap m/50A hovedsikring og beholde eksisterende inntakssiktinger på kvist som er på 3*63A uz ?
Løst
Lurer på viktigheten av å megge et tn-anlegg når en har jorfeilautomater/jordfeilbryter 30Ma forankoblet?
Løst
skal flytte inntak og måler fra huset ned til fjøset. Gammel kabel fra hus til Fjøs er PFSP. kan jeg bruke den som tilførsel til huset uten videre, eller må jeg inn med jordfeilbryter foran hele husinstallasjonen siden kabelen ikke er dobbeltisolert? dette er et IT anlegg.
Løst
Hei
Eg lurer på hva som er gjeldene ang. oppgradering i det elektriske anlegget hjemme hos seg selv som elektriker.
Mitt anlegg hjemme er bygd etter FEB 91, sånn som eg har forstått det kan eg gjøre vedlikehold på anlegget etter dei forskriftene.
Eg skal nå pusse opp halve huset innvendig og det blir en del forandring på det elektriske anlegget, kan eg da gå ut ifra FEB 91 forskriftene eller må eg forholde meg til nyere normer som NEK400(2010)?
Løst