Motorvernbryter

Hei

Har en Motor med High speed og low speed. på merkeskiltet står det
5,3A. I starterskapet er det en motorvernbryter som er stilt på 5,3 men der er og et motorvern som er kobla etter kontaktoren som er bare på 4A.
Så motoren driver å stopper.
Sjønner ikke helt vitsen med dette. Kan jeg bare koble vekk Motorvernet som er koblet etter kontaktoren?

Mvh
TRikkerUngen

Spurt ${formatDate(1380967620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmepumpe tilførsel og risikovurdering

Hei

Har en varmepumpe hvor tilførselen er på utedelen. El. Anlegg fra 1992 med ett felles 30mA jordfeilvern.
1. Er det ok å bruke eksisterende kurs hvor det allerede er jordet uten å måtte tenke på ekstra jordfeilvern? Evt forslag til løsning
2. Har ikke særlig lyst å ha stikk og plugg løsning på en varmepumpe utendørs da det lett kan trekkes ut og varmen blir vekk i huset. Kan jeg koble dette direkte og si at automatsikringen er min måte å få 2-polet brudd på? Evt forslag til løsning.
3. Hjelp til risikovurdering for å legge strøm til varmepumpen samt ett utendørs jordet stikk til bruk av lading av el. bil

Spurt ${formatDate(1380909720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PEN minste krav til tverrsnitt?

Hva er minste tillatte tverrsnitt på PEN leder?

Spurt ${formatDate(1380892140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT - nett og jordfeibryter

NEK.400.3.3 setter krav til 30mA jordfeilbryter på stikkontakter bereget for allmen bruk av ikke sakkyndige, boliger og BA 2.

Påstand: I industri kan man tilatte Jordfeilvarsling KUN hvis det vil skape alvorlige driftsmessige problemer og omfattet av IK system. Ellers må man ha jordfeilbryter (Hvis ikke annet beskyttelsestiltak kan brukes) På alle kurser ellers.

Men hva med kontorer? kan det tilattes jordfeilvarsling på kontorer beregnet for allmen bruk sålenge installasjonen er omfattet IK system og bedriften har egen sakkyndig?

Hva med sentraler for brannvarsling? denne utstyres aldri med jordfeilbryter, den er heller ikke dobbeltisolert.

Finner ikke klart svar på disse tingene annet en at "" Krav om tileggsbeskyttelse i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjonen.

Spurt ${formatDate(1380808740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
25mm jording som stamkabel på bro

Hei,
Mitt spørsmål er om det er godkjent å legge en 25mm PN gul grønn på en bro, og tappe seg av denne stamkabelen med c-press og 6mm gul grønn til andre ledende deler som ventilasjon, vannrør, stålkonstruksjoner osv?

Spurt ${formatDate(1380799740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelkanal i garasje

Er det lov å skru fast kabelkanal i garasje å legge all PR i denne. Er opplegg i en betonggarasje, sparer mye tid da en slipper å klamre alle PR på vegg mot å legge dem løst i en kabelkanal med lokk(er relativt stort opplegg)

Spurt ${formatDate(1380785880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringskap fra skru til automat

Hei,jeg har noen spm anngående oppgradering av sikringskap.

Jeg har 6 kurser med hovedsikringer.ingen jordfeilsbryter.

Jeg tenker å bytte ut skru sikringene til automat kombi sikringer med jordfeilsbryter. Er det anbefalt å ha jordfeilsautomater på alle kursene selv om de ikke innholder jording? (Soverom,gang,stue)

Sikringene jeg har idag er 4x16A, 1x25A og 35A
Kan jeg bruke C automat på alt ?

Trenger jeg overspenningsvern også når jeg først er igang ?

Spurt ${formatDate(1380739080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av lampettleding som fast installasjon

I huset så har jeg i ujordede rom brukt lampettledning fra takpunkt og bort til lampene. Får en medhjelper til å holde fast i ene enden, smøre superlim på kabelen og legge den mot taket i spenn for å få et helt rett strekk. Så bare bruke fingeren til å presse kabelen til å sitte.

Mye penere og diskret enn en tjukk PR kabel i taket og uten å måtte bruke klammer.

Men er dette egentlig tillatt?

Superlimet er jo kraftig nok til å ta med seg murpussen om man skulle dra det løs.

Spurt ${formatDate(1380735660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad lampe vaskerom

Hei, lurer på kapslingsgrad på lampe i taket på vaskerom, er det spesielle krav her? Generelt lurer jeg på kravene, er det IP21 på ""vanlige"" rom og IP44 på badet? Er det i så fall IP44 også på vaskerom? Utrolig vanskelig å finne info om dette...

På forhånd tusen takk:)

Spurt ${formatDate(1380711780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1p kort. strøm min.

Noen som vet grunner til at 1p kort. strøm min. ofte er større enn 3p maks?

Spurt ${formatDate(1380614520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.