Brannskille mellom leiligheter

Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?

Spurt ${formatDate(1379964600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid i sekunder, utregning.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:

Icn?Ik3pmax=6kA?10kA

? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.

? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A

? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA

? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=

k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s

28000²

? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er

ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.

Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.

Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795

Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?

Spurt ${formatDate(1379955660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fundamentjording

Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.

Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.

Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.

Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?

Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?

Spurt ${formatDate(1379945100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregne spenninng tap i kabel

Har sett litt pa formel men far ikke helt til;
Har en oppgave en ovn pa 2000watt 1,5 kvadrat og 75meter kobber kabel fra sikringskapet er det 220v 2 leder.

hvordan regner man inn tempratur endring uten a sla opp faktor i tabell? i nek

Skal beregne ved 20 grader og ved -20 grader.

ved 20 grader er vel ingen endring? da resistiviteten er 0,0175ohm
ved 20 grader.
men ved -20 grader blir det da 0 omsk tap?


1,75( 1*0,0039*0) =0 ohm?

Spurt ${formatDate(1379804220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anse kabel som spenningsførende

Hvis en høyspentkabel er ført inn i en høyspentcelle, tilkoblet utgående tilkobling, bryteren er trillet ut av cella og fullt dimensjonert jordingsapparat er lagt på, er kabelen da å anse som spenningsførende?

Spurt ${formatDate(1379785200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntakskabel, spenningsfall

Ett lite spm om spenningsfall på 12 meter, PVXP 240mm2 AL.

Spenningsfallet er nok ubetydelig men det er til ett arb.oppdrag og jeg er blitt litt usikker på hvilken formel som skal benyttes.

L= 12 m
Iz= 330A
LN: 63A

er det:
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / A =

Altså: 1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 240 = 0.82

Eller

?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / I x A =

1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 400V x 240 = 119


Kan noen gå over å sjekke formelen og evt korrigere?

Spurt ${formatDate(1379576880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PTT

Er det post og teletilsynet som fører kontroll med utbyggere av fiber??

Se forøvrig kommenterer:
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?fortypid=7&function=showmessage&forid=37107

Spurt ${formatDate(1379541600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Erfaringer med Al/cu overgangsklemmer

Noe som har noen erfaringer å dele.
Har sett Elis Elektro levere slike

Hørt rykter om Viking Elektro hadde produksjonsfeil på noen i 2007...noen som vet?

Spurt ${formatDate(1379535120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
RKK i TN-nett

Har det noe for seg å legge RKK før jordfeilbryter? Er vil ikke krav, men er det noe fordeler?

Spurt ${formatDate(1379527860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Andre ledende deler i basseng

i følge 702.415.2 skal andre ledende deler i sonene 0,1 og 2 forbindes med tilleggsutjevningsforbindelser og kobles til beskyttelsesledere for de utsatte deler på utstyr som er plassert i disse sonene.


Hvis det ikke er elektrisk utstyr i disse sonene kan man da se bort fra kravet? Det er da ikke noe å koble disse andre ledende deler til.
Regner med at en slukrist i metall er å anse som annen ledende del.

Spurt ${formatDate(1379498340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.