Hovedbryter i underfordeling

Hei!

Lurer på om det er krav til hovedbryter i en underfordeling?
Underfordelingen står ca. 250m fra hovedfordelingen.

Spurt ${formatDate(1379487840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringer

I fabrikken jeg jobber i er det en hovedtavle med knivsikringer som beskytter utgående kabler som ender i forskjellige unerfordelinger. I underfordelingene er det på inntaket 250A ""effektbrytere"" med betjeningsvippe.

Spørsmål: Er effektbryterne overlastværn eller kortsluttningsværn?.. eller er knivsikringene i hoved tavla overlastværn eller kortsluttningsværn.... skjønner jo at sikringene i hovedtavla skal gå sist mht til selektivitet osv, en har aldri fått noe bra svar at trikkerne om hva som er hva og hvor det sitter når det kommer til ov og kv... er det noen som har peil her??

Takker så mye for svar :)

Spurt ${formatDate(1379442660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sakkyndig betjening

Ved eldre anlegg som har effektbrytere/knivsikringer plassert i samme fordeling som forbrukskurser, vil evnt vaktmester kunne betjene de vanlige automatsikringene i denne tavlen ? eller vil hele tavlen da være for sakkyndig betjening?

Spurt ${formatDate(1379407800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dali lysstyring/ topolet brudd

Er på et bygg nå hvor det blir brukt dali dimmere.
Alle lysarmaturene ligger med fast 230v og ""dalibussen"", altså 4leder mellom armaturene. Gulvet er ledende(fliser) og det er krav til topolet brudd,etter det jeg har lært. Leverandøren anbefaler ikke å bryte den faste spenningen til armaturene, men kun bruke dali dimmeren til å styre lyset pga at det kan skje feil med lysstyringen.

Noen som har vært borti samme problemstilling?

Er det lov å droppe det topolete bruddet?

Spurt ${formatDate(1379270520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kjeledresser i tavlerom

lurer litt på hvordan det blir gjennomført hos deres bedrift offshore ved arbeid i tavlerom. Sies i FSE at gjennomgående knapper og glidelåser bør unngås.. vet Statoil har plast glidelåser og knapper. hvordan tolker dere bør som blir sagt ipå FSE kurset i deres bedrift??

Spurt ${formatDate(1379190660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samlokalisere hovedsikring/ov fra inntaksskap i nytt fordelingsskap

Hei!

Skal forberede/planlegge en ombygging/modernisering av sikringsskap i enebolig, før innhenting av tilbud fra elektrikere, og lurer på:

Er det noen problemstilling ihht gjeldende lover & forskrifter å samle inntaksskap med hovedsikring og overspenningsvern i fordelingsskap sammen med regulære jordfeilautomater og måler?

I dag er disse plassert i separate skap rett over hverandre, mest av historiske grunner later det til (har overtatt et eldre hus).

Ønsker å vite hva ekspertene her på forumet sier om dette.

Spurt ${formatDate(1379159640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2polt brudd på utelys?

Jeg har alltid levd i den vilfarelsen at det er krav om 2-polt brudd på utelys, men så komem rne kolega som har vært på kurs å sier at det er det ikke.

Jeg har trålet NEK for å finne at dette er et krav, men uten hell :)

Har dette aldri vært ett krav?

Spurt ${formatDate(1379012100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kabel til ovn i badstu

Skal en korrigere for omgivelsestemp på kabel til badstueovn for valg av tverrsnitt? Kabelen kommer inn i undersiden av ovnene (sone1).

Ser i 703.512 at kabel må tåle 170 graderC, kan en bruke PFXP?

Mener å ha hørt at en ikke trenger korrigere for omgivelsestemp. Rart hvis kabelen skal må tåle 170graderC, men trenger ikke korrigere for omgivelsestemp...

Spurt ${formatDate(1378847940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
DCL takuttak

Hei
Se på følgende link:http://www.elko.no/getfile.php/produkter/doc/1/1/4974/FDVdok4974.pdf
Hvordan kan du sikre et støpsel/stikk som tåler maks belastning 6A med 16A sikring ??

Spurt ${formatDate(1378811460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fargekode etter brudd

Tidligere var det normalt å gå over til sort etter brudd på brun leder ved enpolet brudd, og hvit ved brudd N ved 2 pol brudd.
Nå som ""alle"" bruker ferdigtrukket kabel kan dette bli litt mer ""problematisk"". Ved 1 pol brudd, blir det litt overkill å legge 4G kabel.
Er det ok å bruke samme farge før og etter brudd?. evt sette på en stømpe med ""rett"" farge.
Kan en bruke samme farge før og etter brudd hvis dette kommer frem i risikovurderingen?

Spurt ${formatDate(1378760160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.