Korreksjonsfaktor temperatur. Kjølerom

I et kjølerom så skal en tilførsel til nytt kjøleaggregat legges opp.

Så da går diskusjonen mellom meg og kollegaene om hva vi skal bruke som korreksjonsfaktor. Dette er tilførselen til et sekundæraggregat som skal slå inn og ""hjelpe"" hovedaggregatet om det kreves lavere temperaturer enn hovedaggregatet orker. Siden kuldetapet er veldig stort når folk går inn og ut av rommet.

Så belastningen vil foregå ved -10 grader og nedover.

Med andre ord så vil denne kabelen bli belastet kun når det er -10 eller kaldere, slik PLS'en er programmert.

Kan man bruke korreksjonsfaktorer som faktisk øker ledeevnen på kabelen?

Man vil jo øke strømføringsevnen når det alltid vil være så kaldt når kabelen brukes.

Eller må vi bruke vanlig 20 plussgrader i vår utregning?

Noe spesifikasjoner på aggregatet har vi ikke da kunden ikke har bestemt seg for hvilken modell de ønsker.

Jeg har aldri vært borti tilfeller der en kabel kun skal belastes i minusgrader, så det er derfor jeg spør

Spurt ${formatDate(1380571620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2 anlegg på felles kabel

Hva er beste metode når 2 anlegg forsynes fra samme kabel, f.eks bolig med utleiedel. Er felles OV plassert i boligens skap, splitt til leilighet med separat OV plassert i leilighet den beste løsning?

Koblingsstykke på inntaket er vel ikke aktuelt lenger.

Forutsetter at netteiers vern ute står for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabel.

Spurt ${formatDate(1380568560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Jeg holder på å bygge meg hus og er godkjent installatør i egen bolig. Rørlegger har nå montert jordmuffe på avløp. Denne har en 2m RK 16mm2 leder fastmontert. Hva er vanlig praksis meg tilkobling til jordskinne? Ser for meg to alternativ.
1. Trekke leder opp i nærmeste vegg og sette opp en boks for så å trekke en PN6 til tavle, eller
2. Legge et 16mm rør i grunnen og skjøte en PN6 inn på 16mm2 RK med en presshylse.

Råd mottas med takk!

Spurt ${formatDate(1380562260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Referanseinstalasjonsmetode for kabel i rør på bakken

Hei

Klarer ikke å finne denne installasjonsmetoden i tabell 52A.
Noen som kan hjelpe meg med hva jeg skal bruke?

Spurt ${formatDate(1380555060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand mellom stikk og dusj på gammelt bad

Hvor langt fra dusj må en IP44 stikkontakt for vaskemaskin være på et bad fra 1985?

Hvilket regelverk gjelder?

Spurt ${formatDate(1380514020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Led belysning

Hei

Lurer på om noen vet hvor det står noe om hvorvidt 230 V LED spotter m egne drivere kan dimmes med enpolet dimmer på bad. De står utenfor sonene da det er over 2,25 m til taket. F.eks Sg sin junistar 230 V LED som er klasse 2! Er driverene godkjent som SELV krets? Mener jeg har lest dette en eller annen plass at de ikke er det...

Spurt ${formatDate(1380482220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruksanvsining for elektriskinstallasjon

Hei

Noen som kjenner til en side der jeg kan finne en mal for en bruksanvisning for den elektriske installasjonen i en bolig?

fant denne: http://www.dyrhovd.no/files/Generell+brukerveiledning+for+boliginstallasjoner.pdf


men synest den ble litt for generell.

Spurt ${formatDate(1380274260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningskarakteristikk for OV

Hva er kortslutningskarakteristikken for et overbelastningsvern fks type PLSM OV.
Finner det ingensteder!

Spurt ${formatDate(1380052980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomeiring av vannrør pga pot.forskjell?

Hei.

Vi har et tilfelle som går ut på følgende:
I en bolig kommer vannet inn gjennom hovedledning i plast og frem til hovedstoppekran(messing), denne med normal utjevning til hovedjordskinne.
Herfra går det plastrør frem til varmtvannsbereder. Fra varmtvannsbereder og til vannfordelingsskap går det kobberrør til fordelerstokk som er av messing, og videre ut i anlegget som plastrør.

Her har vi en morsom sak som går på at kobberrøret mellom bereder og vannfordelingsskap er eiret i stykker med mange små hull, og rørlegger mente det kunne være ""noe med jordingen"" da han hadde vært bort i tilfellet før.

Jeg må si at jeg er svært usikker på dette, men kobberrøret fra bereder har nok jordpotensiale som kommer fra berederens stikkontakt.

Om dette er tilfelle, vil det da være nok å legge en utjevning mellom hovedstoppekran og vannfordelingsskap, eller evt. flytte denne utjevningen i sin helhet til vannfordelingsskap?

Og kan det i det hele tatt være pga potensialforskjeller at denne skaden har oppstått? huset er knappe 5 år gammelt.

Spurt ${formatDate(1380049200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelsesrør for kabler

Vi har fått tilbakemelding på at vi har brukt K-rør som beskyttelsesrør, dette skal brukes og BL mener at dette ikke er godt nok. Kontrakten beskriver ikke hva et beskyttelsesrør er i denne sammenhengen.

Beskyttelsesrøret skal brukes på landvirksomhet.

Kan K-rør regnes som et beskyttelsesrør innomhus?

Spurt ${formatDate(1380025980)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.