Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Traffo

Hei. Hvis vi har en 230/400 V trafo og vi får en jordeil på sekkundærsiden (400v) vil denne kunne sees på primærsiden?

Vil det eventuelt bli forskjell om vi har 230 V på sekkundærsiden og får jordeil her?

Tenker på hvor en må plassere et vern (fj bryter)

Spurt ${formatDate(1377023160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Internasjonale elektrikere

Hei

Jeg er ansatt i et firma som jobber world wide. I den forbindelse installerer vi utstyr intill 3000V.

1. Hva er kvalifikasjons kravene til utlandske elektrikere, F.eks fra Australia når de skal arbeide på norsk sokkel?
2. Visa versa for norske elektrikere som jobbe for eksempel på Australsk sokkel?

Mvh

Terje Ellertsen

Spurt ${formatDate(1376993520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvorfor stor feilstrøm ved første jordfeil i et TN-system

Hei

Jeg trenger hjelp til følgende skoleoppgave:
Hva er årsaken til at det blir forholdsvis stor feilstrøm ved første jordfeil i et TN-system?

mvh

Aleksander

Spurt ${formatDate(1376739600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrøm

Hei! Eg skal på fagprøven regne ut kortslutningsstrømmene på en kurs i et TN-C-S nett.

Har kun fått disse opplysningene i oppgaven:

TN 230/440V

Inntaksdata:
Ikmax: 5kA
Ikmin: 1kA

Sitter med Nelfoskolens beregningsark for kortslutningsstrømmer, men i alle beregningene som er gjort i boken ""kortslutningsberegning"" har de opgitt flere verdier.

Er det noen som har en fremgangsmåte for å regne ut kortslutningsstrømmene utifra oppgitt data?

Inntak: 7m PN 5x10 Cu
Kurs 1: Gang, 15m PR 2x2,5 forl.måte C
Kurs 2: Bad, 20 m PN 2x2,5 forl.måte A1

Setter pris på raske svar.

Spurt ${formatDate(1376665320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør gr H

Hei.
Har i dag godkjenning for faglig utførelse og vedlikehold av høyspentanlegg, linjer og kabelanlegg gruppe H, men har ikke tatt noen installatørprøve, men er kun godkjent fra DSB.

Hvordan vil de nye forskriftene virke om jeg skifter selskap, vil jeg fortsatt kunne søke om å stå for den faglige utførelsen i nytt selskap, ekller er jeg nå nødt til å ta installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1376639760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern med for høy merkespenning

Hei

Hva skjer dersom man bruker et overspenningsvern med for høy merkespenning?

mvh

Aleksander

Spurt ${formatDate(1376584920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid i henhold til tabell 41A

Hei

Jeg trenger hjelp til følgende oppgave:
Hva må gjøres med et anlegg dersom det ikke har rask nok utkobling i henhold til tabell 41A?

mvh

Aleksander

Spurt ${formatDate(1376584860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sluk bad

Anlegget er it nett

Nye Ma rør som soil (jern rør)
Rørene er selvfølgelig utjevnet i kjeller.

Det finnes ikke tjømemuffe.

Er det da krav til jording av slukrist ?

Spurt ${formatDate(1376571240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IK2pmin med Eurotester

Jeg har en Metrel Eurotester MI3101.

Jeg ønsker å måle IK2pmin på toppen av en sikring. Dette fordi jeg kun monterer sikring, og så kommer et annet selskap og monterer utstyr som skal kobles sikringen.

Jeg setter faktoren til o,76 og måler dette:

Z-LINE PASS
Z: 0.81?
Isc: 216A
R: 0.79?
Xl: 0.15?
Fuse Type: C
Fuse I: 16A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 160.0A
SYS.: IT

Så måler jeg på toppen av en sikring uten jordfeilbryter på samme samleskinne med faktor 0,36.

Z-LINE PASS
Z: 0.77?
Isc: 113A
R: 0.76?
Xl: 0.17?
Fuse Type: C
Fuse I: 10A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 100.0A
SYS.: IT

Everket oppgir at IK2pmin er beregnet til 142A


Jeg forstår ikke helt måleresultatet mitt og tar kontakt med Elma som sier at jeg ikke kan måle slik, men at jeg er nødt til å måle i enden av en kabel for at dette skal bli korrekt.

Spørsmålet blir da :)

Ik2pmin som jeg måler til 113A på toppen av en sikring uten jordfeilbryter antar jeg er tilnærmet korrekt når everket beregner IK2pmin på inntaket til 142A. Men hvordan kan da verdien bli så enderledes på en jordfeilautomat? Jeg forstår at det har noe med faktoren å gjøre, men kan ikke lese at det står noe om hvor mange emter kabel som må tilkobles sikring før en skal bruke faktor.

Siste spørsmål: Skal det være mulig å koble instrumentet med faktor 0,38 på toppen av hovedsikring og få IK2pmin på inntaket?

Spurt ${formatDate(1376555460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gå inn i netteiers tavler for å slå på strømmen igjen

Hei.

Er det på generell basis lov å låse seg inn i netteiers tavler for å slå på strømmen etter strømbrudd? Som montør. Eller har netteier anledning til å nekte dette?

I blokka her så er anlegget litt underdimensjonert og det hender av og til at strømmen går i oppgangen på overlast. Hvorpå jeg som beboer har låst meg inn i tavla med OLH nøkkel og slått på strømmen igjen så jeg og naboene mine får strømmen tilbake. Da netteier har lang responstid.

Spurt ${formatDate(1376508360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.