Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lurer på hva som er kravet til kablene internt i sikringsskap? Mellom OV og kurssikringer?
Ser at det brukes mye RK med strømpte(klasse 2) i 10mm2?
Hvorfor?
Løst
Er det krav til egen kapsling for OV?
Et gammelt nebb skap som skal rehabilliteres. Inn med jordfeilautomater, nytt OV og oversp.vern. Får plassproblemer om OV må ha egen kapsling.
Er det lov å sette OV på samme skinne som oversp.vern og jordfeilautomater, og bruke ASD deksel over det hele?
Løst
Kan ikke denne forlegges åpent på vegg?
Løst
Vi har en leverandør som mener at det ikke er krav til CE merking av sjokkventiler i HVAC inntak/utløp.
Der er sikkert krav til at HVAC anlegget(maskinen) skal ha samsvarserlæring ihht maskindirektivet?.
Er det da ikke krav til at alle komponenter som maskinen er sammensatt av, skal være CE merket og ha en sammenstillingserlæring?
Er det lov å omsette varer i EU/EØS området som ikke er CE merket?
Løst
Er automatiker, og har da lov å koble elektrisk i eigen heim. har kjøpt meg ei vifte på badet, rør er trekt fram og lagt pr kabel i.
Fikk av eit elektrofirma her heime beskjed om at lys og vifte må ha pr kabel i rør siden ikkje det ender i boks på vegg. det er greit. Men er det ikkje ein litt mjukare kabel ein kunne brukt i staden for 2,5mm2. Synst denna er veldig stiv.
Eller er det det alle elektrofirma bruker??
Løst
Hei, jeg er ikke elektriker, men lurer på hva som fysisk sett utløser er kraftig eksplosjon med lysbue fra en frekvensomformer idet sikringen legges inn. Det kan sikkert finnes flere rotårsaker til at dette kan skje, og som må feilsøkes, men hva er uansett den direkte årsaken til at energien utløses?
Løst
Hei.
I et høyspenningsanlegg for jernbane så har operatørene en PLS styrt skillebryter på høyspentsiden som kobler ut og jorder kjøretråden i en bevegelse. Dette grunnet behov for arbeid på togtak der togteknikerne kan koble ut, jorde og sidestille kjøretråden så den ikke står i veien.
Dette gjøres fra et betjeningspanel i et Siemens PLS system. Dette panelet sikrer også nøklene til adkomst til togtakene med magnetlås, slik at man ikke har tilgang før høyspenten er borte. Og ikke får lagt inn høyspengbryteren igjen før alle nøklene er hjemme.
En av tilbakemeldingene til PLS'en er hvorvidt det er 16kV eller ikke. Slik at man har mulighet for en alarm ved utfall på høyspentsiden.
Denne tilbakemeldingen hentes ut fra en liten trafo oppe ved stolpen som direkte transformerer ned 16kV spenningen til 110V. 110V signalet går så videre inn i PLS skapet og gjennom en likeretter og ender så opp i en Telemecanique 110V DC kontaktor.
Som i sin tur slutter kretsen til PLS'ens inngang gjennom en NO meldekontakt.
Vi kunne selvfølgelig bare kuttet ut likeretteren og gått for en ren 110V AC kontaktor, hadde det ikke vært for at nettfrekvensen i kjørestrømsnettet er på 16.6hz. Så aberet er da om det i det hele tatt finnes AC kontaktorer som kan fungere ved så lave frekvenser.
For ønsket er å fjerne likeretteren da den er en feilkilde. Nå har jeg loddet sammen en likeretterbro og satt den inni en koblingsboks som en midlertidig løsning.
Er det noen som har noen ideer til kontaktorer som kunne passet vårt formål? Eller vil ordinære AC kontaktorer tolerere frekvensen?
Det er ikke rare ytelsen kontaktoren må tåle av hovedstrøm. Det er bare tilbakemelding til PLS'en
Løst
Hei! Har nylig kjøpt et hus som ble regnet på i 2009 og ferdigstillt i aug. 2011. Her er Nek2006 fulgt. Er dette tillatt?
Løst
Hei!
Hvordan skal jeg dokumentere at jeg har kortslutningsbeskyttelse av inntakskabelen?
kan jeg bare regne ut Ik2min i enden av inntakskabelen å sjekke at I2 (NH00 sikring)verdien på KVn er lavere enn Ik2min inne ved skape?
altså: I2kv < Ik2pmin
1,6 * 80 < 1100A
128 < 1100 A OK
kan det gjøres så enkelt?
KV = 80 A NH00 knivsikring
OV = 50 A automat
Ik3max ved inntak = 10KA (oppgitt av e-verk)
Ik2min ved inntak = 2KA (oppgitt av e-verk)
IT 230 V
kabel = pfxp 3X10mm2 17 meter
Løst
Er det krav om at ballast til lysrør skal jordes i norske krav? Ser at der er krav i NEC.
Har problemer med at en kunde får strøm i seg fra lysrør uten at jordfeilbryter ryker, og enste forklaring jeg har på det er at strømmen går via trafoen i ballasten som IKKE er jordet.. Eller er jeg på viddene her?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.