Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan en instruert iht. Elsikkert 73 læres opp og betjene vern i EX områder uansett sone og forhold?
Løst
Hei
Lurer på om det er noe krav til festing av kabel på kabelbro?
Avstand mellom strips, materiell i strips osv?
Løst
Hvordan beregner man jordelektrode ut fra tabell ? :-)
Trenger forklarende svar
På forhånd takk :-)
Løst
Hei.
Hvordan er det med allpolig brudd for belysning på bad når belysningen er del av et KNX-anlegg? Hvordan kan det tilfredstilles allpolig brudd ved en slik installasjon?
Løst
Hei.
Kan vi nekte å bruke arbeidstøy som er så utvasket at vi ikke kan lese merkelappen der det står hvilke normer tøyet er testet/godkjent etter ??
Løst
Hei!
Driver på med en motorstyring med hoved- og styrestrøm.
Hovedstrømmen har jeg beregnet tverrsnitt, men lurer på hvordan jeg burde velge tverrsnitt på styrestrømmen?
Jeg har en kontaktorspole i styrestrømmen, dette er den eneste komponenten som trekker noe. Er det behov for beregninger for å dokumentere dette?
Eller holder det å velgre tverrsnitt tilfeldig, sålenge det tilfredstiller Nek400 524, Tabell 52B?
Løst
Eg er automatiker, og skal ha det årlege FSE kurset. Før hos min gamle arbeidsgiver, tok vi det samla. Da hadde vi FSE og førstehjelp på ein dag. Men no når eg har ny arbeidsgiver, er vi bare to som trenger det. Og da skal eg ta FSE på nett, men da får eg ikkje førstehjelpbiten. Er det da krav om å ha detta utenom??
Løst
har et spørsmål ang tilførsel av motor. skal den kobles direkte i koblingsklemmen? ell må den gå via rekkeklemmen?
Løst
Hei.
har hatt kontroll av el-tilsynet som medførte en rapport.
Denne gjelder blandt annet at usakkyndige har tilgang til hovedsikring på 250 A. mens tavlen er merket med tilgang for usakkyndig. Tilsynet mener hele tavlen må bygges om, noe som har en kstnad på mange tusen kroner. Det er også påpekt manglende rissikovurdering av installasjonen, + en del andre små ting.
Det er nå snart 4 år siden anlegget ble ferdig og installatør hevder at de har bare 3 års garanti for bedriftskunder og ønsker ikke å ta denne kostnaden. Er det slik å forstå at viss slike ting oppdages etter 3 år må eier ta denne kostnaden?
(jeg forstår installtør litt da dette er fra en bedrift han har kjøp etter at dette arbeidet er utført)
Løst
Hei! Lurer på om det er noe krav til hva rekkeklemmene skal være merket med?
F.eks 24V X1
230V ac med X2 . lurer på om det er noen krav (så fall hvor) i NEK det står?:)
Mvh sigbjørn
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.