Hallo. Skal sette opp ett nytt hus nå i sommer, men lurer på hvordan man skal gjøre det med jording. Holder det med 25mm2 jordwire i samme grøft som dreneringen rundt huset? I en sirkel der begge ender går opp på hovedjordskinnen?
Hvordan er det vist det er TN inn til huset og ikke IT?
Me tanke på jording.
Løst
Hei!
For noen uker siden hadde vi ferdigbefaring med konsulent på større bygg.
Der hadde vi b.annet plugget PVC rør mellom lys i betongtak, og tredd inn PFXP.
Dette likte ikke konsulent.
Han mente kabler burde plugges i hele sin lengde, og ikke bruke PVC rør som føringsrør.
Hva er deres meninger på dette ?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Skal installere noen kurser i bolig på land. Så litt i moeller håndboken. Så der at det ikke lenger var lov med 16A på 2,5mm2 på PN og PR i rør lenger.
Så det nye som gjelder nå er 15A på 2,5mm2 med forleggningsmåte A1 og 13A med forlegningsmåte A2, samt at man benytter vern med konstant 1.3?
Og på 4mm2 må man gå ned til 16A om man benytter A2 forlegningsmåte?
Gjelder dette nye tilleggskravet, kun på boliginstallasjoner?
PÅ forhånd takk for svar.
Løst
Hei
Noen som vet om Rune Røsbekk kom med noe nyttig info om FEK på eliaden i går?
Løst
Hei. Hos en kunde så skulle noen kolleger av meg sette opp noen armaturer i taket i et eldre lagerbygg.
Her var det ganske mye old school installasjoner fra gamledager.
Hva slags kabel er dette? Og hvilken tidsepoke ser det ut som?
Jeg er litt interessert i faghistorie så jeg ble litt nyskjerrig.
De koblet opp nye åpne T5 industriarmaturer på denne eksisterende kabeltypen som en midlertidig løsning. Vi kommer tilbake og skal legge opp PR snart.
Det var kanskje et smart valg eller? Eller er disse kablene like gode enda? Hva består de av?
Løst
Som alle vet så har elektrikere i Norge lov til å prosjektere, utføre og forestå anlegg i egen bolig og hytte.
Man påtar seg ansvar på lik linje som en installatør ville gjort.
Men:
Hva om jeg flytter og neste eier skulle få besøk av DLE på elkontroll og det blir mangelrapport? Hva skal han gjøre da?
Anlegget er jo ikke mitt lenger og jeg kan vel følgelig da ikke korrigere feilene? Eller blir dette et untak?
Eller blir jeg økonomisk ansvarlig for å dekke kostnadene for å bruke 3. part installatør?
Løst
Hei
Kan en E-verksmontør (Gruppe A sertefikat) jobbe selvstendig på lavspentanlegg på lik linje med en gruppe-L Elektriker?
Oppkobling og feilsøking på 230VAC, 440VAC anlegg i industrien osv?
Løst
Lurer på om noen har noen synspunkter på downlights i eksisterende tak/gips.
Fins det downlight som lovlig kan monteres uten downlight kasser?
Løst
Hei
Tidligere så lå skjemaene fra de 5 sikre ut på denne nettsiden. Kan ikke finne dem nå. Er de fjernet?
Løst
Ved isolasjonsmåling av jernkjerne forbindelse og jernstell på transformator fikk vi følgende resultater: Jernkjerne-jord= ?, Jernstell-Jord=0,1M?.
Hvordan kan nå dette ha seg? Ifølge resultat på jernstell/jord anslår man at det ligger full kontakt imellom jernstell og jord. Hva blir evt risikomomenter ved idriftssettelse av denne trafoen og greit hvis noen kommer med noen teorier angående feil.