Er det krav og jorde tjømemuffen på 400v?
Løst
Hei. Hos en kunde så var det utilstrekkelig med 2 x 36W T8 armatur så vi bytta den ut med en 2 x 58W. Jeg fikk med den gamle hjem. En Glamox åpen industriarmatur som er ca 8 år gammel. Jeg tenkte å installere den i uteboden min på balkongen der jeg har klargjort for strøm tidligere.
Uteboden er av en slik art at det er en ca 20cm lysåpning med friluft mellom ytterveggen og taket. Dekket med hønsenetting for å verne boden mot fugler.
Midten på taket er 80cm borte fra denne glippa og det var her jeg tenkte å montere armaturen.
Er det et problem med denne lysåpningen mot friluft med tanke på kapslingsgraden på armaturen? (IP20)
Løst
Hei. Er det begrensinger hvor mange Ampere man kan legge i tak? Skal lekte ned taket 30cm og tilførselen til en leilighet går i etasjeskillet. Hørte noen nevte at man er nødt til og ha egen brannmelder i tak om man skulle ha dette. Stemmer det?
Løst
Holder på med en jobb på ett næringsbygg hvor vi sakte men sikkert faser ut den gamle hovedfordelingen og deler av ledningsnettet. Jeg mener bestemt det er et krav til å fjerne det eksisterende gamle som ikke lenger skal være i bruk. Hvor er regler for dette spesifisert ?
Løst
Blir ikkje spot i tak jorda? Lure bare på siden ein lærling var og monterte opp hos ein kjenning, men jordinga stoppa i stikkkontakten han henta strøm fra. La bare lederane videre, ein gjennom dimmer, menst andre rett på første spot. Sikkert riktig siden han gjorde det slik, men vil bare ha det bekrefta :-)
Løst
Vi holder på å montere opp nytt ""fire & gas"" system på ULA feltet, men mens det gamle er inntakt.
Hva sier forskriftene (IEC61892) om de gamle kablene og de gamle detektorene?
Jeg vet at operatørene (BP og COPNo) har egne prosedyrer for slikt, men sier forskriftene noe.
Dersom valget er å la stå, sier da forskriftene noe om vedlikehold, eventuelt jording, merking o.s.v.
Løst
Er det lov å legge offshorekabel(RFOU/BFOU) i jord på land?
Løst
Jeg lurte på en ting:
I hovedtavla er det et viserinstrument som viser en effekt på 700kW og så er det et annet instrument som viser 300kW VAR og cos phi 0,9
hva er VAR effekt?
Løst
Spørsmål ang dimensjonering av OV
IT 230V anlegg, 2 fas
kurser:
13stk x 16A
1stk x 10A
1stk x 25A
total effekt: 243A
Har valgt en samitidighetsfaktor på 0,5
da blir OV = 243A x 0,5 = 121,5A
Dette høres urimelig ut med en ov på over 100A i en bolig.
er eneste logiske løsning å få byttet til 3-fas eller hvordan skal dette gjøres i og med at inntaket bare er 2 fas?
dagens KV er på 63A og stigledningen er 16MM2, hva må gjøres?
Løst
ved å benytte seg av sentrallisert nødlys, hvilke krav setter det i gang?
brannsikrekabler ol?
gjerne ref til gjeldende normer