Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei
Det kom opp et spørsmål her vedr krav til belysnongs utstyr i sone1.
Spørsmålet var om det er lov med 230V lys i sone 1.
Jeg bruker å si nei og at det må forsynes med SELV/PELV 25V/60V.
Men så leser jeg litt i NEK 400 2010 og blir usikker.
701.512.2.03. sier at brytere, etc og installasjonsmateriell skal ha SELV/PELV 25/60V. Installasjonsmateriell dvs kabel etc. må derfor være forsynt via SELV/PELV.
701.55: her nevnes belysningsutstyr to ganger først med SELV/PELV og så i siste linje uten noen krav annet enn det som nevnes først at det skal være tillatt for bruk i sone 1 av fabrikantens bruksanvisning.
Hvis en fabrikant har godkjent en armatur for bruk i sone 1 vil det automatisk innebære at dette er en SELV/PELV armatur ?
Eller kan den være kl2 og 230V med IP X4 kapsling ?
mvh
Roar
Løst
Hei.
Vi eier en leilighet fra 60 tallet der vi nå prater med ulike installatører angående renovering av vårt elektriske anlegg.
En installatør mente at vi også burde trekke om ledningene inni veggen også. (Han har ikke vært her og sett på anlegget vårt)
Men er det ikke stort sett stikkontaktene og sikringene som bør byttes? Hvor lang levetid pleier ledningene å ha?
Jeg snakket nemlig med en på jobben som sa at ledningene som regel holder mye lenger enn stikkontaktene og sikringene og at vi kunne anse det som et moderne anlegg bare koblingene, stikkontaktene og sikringene blir byttet ut. Stemmer dette?
Løst
I disse dager er det jo så populært med risikovurderinger av elektriske anlegg...
Er det noen som vet om noen linker til noe slikt?
Takk
Løst
Siden bedriften jeg jobber i ikke har noen bedriftselektriker lengre så har jeg lyst til å prøve meg.
Har da noen spørsmål jeg ønsker å få svar på:
1.Hva er kravene som DLE setter for at en skal bli godkjent?
2.Har fått beskjed om at jeg skal skrive søknaden til DLE selv, hva bør den inneholde? Vil det være dumt å nevne at en ønsker/har planer om å ta teknisk fagskole på nettstudie?
3.Hvor står det igrunnen at en bedrift må ha en bedriftselektriker?
På forhånd takk.
Løst
Noen som har erfaringer om høy startstrøm på LED armaturer?
Løst
Ser i en del stillingsutlysinger hva gjelder tilsynsingeniører, der det er krav om at kandidater må ha ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole elkraft og fagbrev elektriker. Kan en med teknisk fagskole elkraft og fagbrev energimontør vere kvalifisert som tilsynsingeniør?
mh Nils Tore
Løst
Virker en automatsikring begge veier, eller må strømmen bare gå den ene veien gjennom sikringen for at den skal virke riktig?
Det jeg mener er: Hvis en sikring i sikringsskapet er satt på hodet(av en eller annen ukjent grunn) virker den på samme måte som en sikring som står rette veien?
Løst
Hei, lurte på om hvilke målinger det er krav til å utføre, hvis man bytter innmaten på et sikringskap.
Er det krav til å utføre alle målingene i 5 sikre, eller holder det å teste jordfeilbrytere og måle spenning?
Man gjør jo ingen forandring på kabling eller jordingsanlegg ol.
Løst
Er det krav å ha jordfeilbryter 30mA eller 300mA forankoblet på alle kurs med frekvensomformere i et anlegg 400V TN-C-S?
Løst
Noen som vet om prøven som er i dag har blitt lagt ut? Er bare litt nysgjerrig.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.