NEK 400:2010 544.1.1, s. 279
""Utjevningsleder for beskyttelsesformål som skal forbindes til hoved-jordskinnen..., skal ha en ledningsevne som ikke er mindre enn ledningsevnen til den utjevningslederen spesifisert i samsvar med 544.2.2(utjevningsleder for beskyttelsesformål mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler) som har den MINSTE ledningsevnen...""
Skal det ikke stå største i stedet for minste her? Står ikke noe om denne ""feilen"" her:
http://www.nk64.no/NEK400_RET/NEK400_2010_Rettelser-i-2-opplag.aspx
Så derfor lurer jeg på om jeg misforstår?
Utdrag fra jordingshåndboka 2010 5 utgave, 1 opplag, s.131
Hovedutjevningsledere skal vel ""ha et tverrsnitt som ikke er mindre enn halvparten av den STØRSTE beskyttelseslederen til utsatt ledende del...
Løst
Hei.
I leiligheten min har jeg tatt sikringsskapet og satt opp Moeller automater. Og et 40A topolet OV.
Men i forbindelse med ønske om omledding til trefas så hørte jeg med netteier der jeg for kuriositetens skyld også spurte om kortslutningsdata på stigeledningen i oppgangen.
Svaret jeg fikk var Ikmax på 11,86kA og Ikmin på 6,78.
Moeller og de aller fleste automater jeg vet om har en maksimum bryteevne på 10kA. Noe jeg da egentlig overskrider nå.
Eller har jeg misforstått? Er det 6,78 jeg har i skapet mitt eller er det 11,86? Ikmax er kanskje kortslutningsstrømmen som løser ut hovedvernet til netteier i kjelleren?
Det er ganske lenge siden jeg selv satt på skolebenken og jeg er litt rusten på akkurat dette.
Løst
I en bygningsdel så er det av et firma lagt opp elektriske installasjoner og en underfordeling. Dette er nesten som en brakke, bare at den er permanent. Den brukes som terminal og resepsjon der innkommende og utgående varer skal registreres.
Nå skal denne bygningsdelen flyttes til et annet hovedbygg og vi skal montere tilførsel på nytt sted.
Men må vi påta oss ansvaret for installasjonene inni denne brakka da?
Eller holder det med at vi forestår tilførselsdelen?
Løst
Hei
Vi er et rådgiverfirma som holder på med prosjektering av elektriskeanlegg i nærningsbygg og boligkomplekser.
Vi er registrert med fagansvar innen:
- Lavspenning bygningsinstallasjoner.
- Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Vi har hatt revisjon av Hafslund og fikk beskjed om at ex-områder
trenger dokumentert tilleggskompedanse.
Dette kunne kun gjøres ved kurs sa han.
Mitt spøsmål er om dere har noe slikt kurs og ev. når og varlighet?
Samme spørsmål gjelder for:
- Lavspenning industri installasjoner.
- Elektriske anlegg i sjukehus- rom for medisinsk bruk.
Hensikten med opplæringen må være å ha en ""grunn kunnskap"" om det og ev. ta et mer spessialiseringskurs når vi ev. kommer borti sånne anlegg.
mvh
Roar
Løst
Hei!
Jeg skal montere 400 volts trafo til en vaskehall.
Hvilken kabel skal jeg legge fra trafo? med egen N leder, eller med felles PEN leder?
Må det være sikring ut i fra trafo ved trafoen, eller holder det å ha 400 volt sikringa 50 meter fra trafo?
Løst
Har et spørsmål angående kabel med mindre skjermtverrsnitt enn leder, for eksempel PFSP 3x240 AL/70. Når vi legger TFXP 4x240 AL som stikkledning til grunnmur blir ofte kabel skjøt med en PFSP 3x240 AL/70. Er dette lovlig i hht. forskifter. Angående ekvivalent tverrsnitt utgjør N leder her halve tverrsnitt av leder.
Kabel er i følge Nexans godkjent for 400 V.
Endringer i NEK 400, 2010
Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, 431.2
_ Nye krav til tverrsnitt på redusert N-leder
_ Enten skal redusert tverrsnitt være ekvivalent med
fasetverrsnitt (ingen endring) men det skal taes hensyn
til overharmoniske.
_ Eller N-leder skal ha redusert vern som er tilpasset det
reduserte tverrsnittet
_ I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert Nleder
dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne
gi overbelastning.
Løst
Hei
Slik jeg leser 411.6 så er det kun tillatt med jordfeil overvåkning for å unngå alvorlige driftsmessige problemer.
Dvs sprinkler og pumpe systemer som må fungere ved brann, nød og ledebelysning og heis.
Jeg ser at mange benytter seg av jordfeil overvåkning på fks stigere fra en hovedfordeling til underfordeling, er er dette egentlig tillatt på et IT-allment fordelingsnett?
Det står i 411.6.1.01.03 at denne metoden kan benyttes hvis andre metoder i 411.6.1.01.01 ikke lar seg praktisk realisere.
Slik jeg ser det i mange tilfeller hvor det er benyttet jordfeilovervåkning hadde det vært mulig å bruke en selektiv jordfeilbryter. Ofte forsyner stigerene under-fordelinger som har kombivern for alle utgående kurser.
Noen tanker rundt dette?
Mvh
Løst
Fikk dette tilbake fra slukleverandør da jeg etterspurte jordingstilkobling:
Purus Joti informerer om at kravet til jording av slukrist har bortfalt ved krav om jordfeilbryter.
Noen tanker rundt dette?
Løst
Kanskje ikke så avansert spørsmål, men jeg lurte på dette med bokstavver på brytere. Jeg kjøpte en bryter todelt med topolet og enpolet brudd.
Så står det L på den ene tilkoblingen B på den andre og N på den siste. På toppen er det piler ut.
Hva betyr eller står L, B og N??
Takker for svar
Løst
Hei.
Nå har jeg fått strømmen tilbake etter uværet som herjet.
Men jeg var relativt selvhjulpen med bensinaggregatet der jeg laget en liten tjuvkobling med en skjøtekabel med to hannkontakter i hver ende. Ja, ikke særlig lovlig.
Der aggregatet putret og gikk ute i hagen og var plugget inn i utestikket og forsynte anlegget derifra. Med OV nede og kursautomatene oppe. Hva gjør man ikke når man er desperat.
Men sånn i fremtiden om dette skulle skje igjen. Finnes det noen kontakter og støpsler der ute med både hunn og hann uten berøringsfare?
Ved strømbrudd så trenger jeg da mulighet for å forsyne anlegget og denne tilkoblingen må være uten fare for berøringsfare ved normal tilførsel fra netteier.
Jeg tenkte litt på å bare bruke en koblingsboks på uteveggen der jeg bare går inn og kobler gummikabelen inn på klemmene. Men finnes det noen mer praktiske løsninger der ute? For slik den koblingen blir så forsyner en av 16A kursene resten av automatene i skapet med spenning via samleskinna.
Strømbrudd skjer faktisk ganske ofte her. Jeg bor litt i ""ødemarka"" der jeg deler trafo med et fåtall abonnenter.
Varme går greit, det behovet er dekket av peisen. Så aggregatet var nok til å forsyne TV, datamaskiner, belysning, stereoanlegg, internett etc. i huset. Aggregatet har sitt eget 16A vern med jordfeilbryter jeg har montert.